FAQ Question chauffage : Problème circulation d'eau


Invité
invité
Je suis dans une maison à un étage avec un circuit unique d'eau de chauffage. Une société est déjà venue faire un désembouage il y trois mois. J'ai une circulation d'eau chaude sur un côté comprenant quatre radiateurs : rez-de-chaussée, étage. Mais de l'autre côté, les quatre radiateurs restent toujours froids. Lorsque je coupe les parties chaudes (4 radiateurs), les autres se mettent à chauffer, et ainsi de suite. En fait, je n'ai jamais la totalité de mes radiateurs et donc la température reste très basse dans le logement. Aidez-moi ?
Réponse chauffage 1

Problème circulation d'eau


Invité
invité
Il se peut que ce soit un problème de pression (il faut environ 2,5 bars pour que cela fonctionne bien). N'hésitez pas à remettre de la pression en ouvrant la vanne d'eau froide située près du ballon d'expansion (la pression doit remonter et coupez à 2,5).
Relancez votre chaudière eau à environ 80% de sa puissance pour donner de l'inertie puis revenez à la puissance que vous utilisez habituellement. Dans le cas où cela ne fonctionne pas il se peut aussi que la chaudière soit sous-dimensionnée.
Purgez aussi l'air au point le plus haut après coupure de la chaudière 20 minutes avant, remettez de la pression ensuite de la pression comme cité auparavant. Bon courage.
Réponse chauffage 2

Problème circulation d'eau


Invité
invité
Faites un réglage au niveau du coude de réglage situé sur le bas de vos radiateurs.
Réponse chauffage 3

Problème circulation d'eau


Invité
invité
Il est possible que le circulateur ne suffise plus à alimenter vos 8 radiateurs en même temps. Il est peut-être fatigué et usé par les boues qui étaient dans vos circuits. Essayez de fermer 2 radiateurs qui chauffent actuellement et ouvrez 2 radiateurs qui ne chauffent pas, si ces 2 radiateurs qui ne chauffaient pas, se mettent à chauffer, cela vient sans doute du circulateur.
Réponse chauffage 4

Problème circulation d'eau


Invité
invité
Purger circuit: chaudière (OFF). Pression circuit MAX 1,5 bar ce qui correspond à une hmt de 15m. Eau à 60°.
Circulateur en position 3. Ouvrir tous les radiateurs: robinets arrivées + robinets retours.
Maintenant il faut faire un équilibrage hydraulique. C'est du bon sens !
Régler le radiateur le plus éloigné de la chaudiére pour obtenir ce que l'on désire (Température/toucher avec la main).
Et ainsi de suite avec les autres émetteurs. Réduire la vitesse du circulateur si necessaire.
Si au final, la température radiateur est trop faible(ce qui est logique si les 8 émetteurs fonctionnent bien!!!), augmenter la température sortie chaudiére. Ne plus toucher aux reglages.
Réponse chauffage 5

Problème circulation d'eau


Invité
invité
Il faudrait savoir si l'installation est en mono ou bi-tubes ou peut-être un mélange des deux.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Bruits circulation eau radiateurs
    N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
  • 2. Problème chauffage circulation d'eau ne semble plus avoir de débit
    N°20222 : Bonjour à tous. Je présente mon problème : J'ai réalisé moi-même mon installation de chauffage quand j'ai fait construire ma maison, et depuis 17 ans je n'ai jamais eu le moindre problème. Mais depuis une quinzaine de...
  • 3. Problème circulation eau chaude chaudière De Dietrich
    N°20461 : Bonjour à tous, J'ai rénové une maison avec une installation (gaz de ville, chaudière De Dietrich) en série. Initialement 2 boucles en série branchées sur la chaudière (1 boucle de 3 radiateurs et 1 boucle de 3...
  • 4. Problème de circulation dans un radiateur à eau
    N°1025 : Mon installation de radiateur a été faite cet été, et il s'avère qu'un des radiateurs n'est pas alimenté en eau chaude. Il est plein d'eau, car quand j'ouvre la purge d'air, c'est de l'eau qui sort, mais il ne chauffe pas. Je...
  • 5. Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
    N°14799 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide ! Voilà dans mon appartement j'ai 4 radiateurs commandés par une chaudière murale Chaffoteaux Maury Elexia FF, au gaz de ville. J'ai bien l'eau chaude sanitaire, mais pas d'eau chaude dans les...
  • 6. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 7. Problème de circulation d'eau dans chaudière S107 De Dietrich
    N°15105 : J'ai un problème de circulation de l'eau dans la chaudière S107 De Dietrich quand la vanne 4 voies du circuit de chauffage est à moitié. Quand j'ouvre à fond la vanne la circulation redémarre avec des bruits d'air dans la...
  • 8. Problème de circulation d'eau dans les radiateurs
    N°7771 : Bonjour, voici mon problème, j'habite une fermette toute en longueur (rez de chaussée uniquement). Si j'ouvre un radiateur en début de circuit, je ne reçois plus aucune chaleur sur mes derniers radiateurs. De plus, mes...
  • 9. Problème pompe de circulation d'eau
    N°7400 : Bonjour, Je suis locataire d'une maison sur 3 niveaux avec chauffage gaz (chaudière de 2 ans). Au début de la mise en route de la chaudière, la pompe de circulation d'eau s'arrêtait quand la chaudière se coupait (thermostat...
  • 10. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème circulation d'eau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadienserreur 404 bricolagebois de chauffagebistre tubage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite