Sens de circulation dans un radiateur vertical
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
9201
Astuces Forum chauffage : Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Bonjour
J'ai installé un radiateur vertical (arrivée d'eau chaude en haut à gauche et sortie d'eau froide en bas à droite).
J'ai vérifié en début de chauffe, je ne me suis pas trompé de sens.
J'ai mis un té de réglage sur la sortie et un robinet thermostatique sur l'arrivée.
Problème constaté : il n'y a que la partie située au-dessus de la diagonale entrée -> sortie que chauffe (en gros).
J'ai joué avec le té de réglage, ainsi qu'avec le robinet thermostatique, pas d'amélioration.
Même en laissant chauffer longtemps, la paroi chaude est effectivement brûlante.
Par contre, l'autre reste froide...
J'ai donc demandé conseil dans l'enseigne où il a été acheté et j'ai eu 2 réponses différentes :
- réponse 1 : Il faut raccorder les 2 sorties du bas sur le retour d'eau froide et ne pas mettre de té de réglage (si, si, c'est un vendeur du rayon chauffage qui me l'a conseillé... Je tairais le nom de l'enseigne...),
- réponse 2 : l'entrée d'eau chaude et la sortie d'eau froide se font par le bas.
La réponse 2 me semble plus satisfaisante mais comment s'assurer qu'elle soit effectivement correcte ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.

J'ai installé un radiateur vertical (arrivée d'eau chaude en haut à gauche et sortie d'eau froide en bas à droite).
J'ai vérifié en début de chauffe, je ne me suis pas trompé de sens.
J'ai mis un té de réglage sur la sortie et un robinet thermostatique sur l'arrivée.
Problème constaté : il n'y a que la partie située au-dessus de la diagonale entrée -> sortie que chauffe (en gros).
J'ai joué avec le té de réglage, ainsi qu'avec le robinet thermostatique, pas d'amélioration.
Même en laissant chauffer longtemps, la paroi chaude est effectivement brûlante.
Par contre, l'autre reste froide...
J'ai donc demandé conseil dans l'enseigne où il a été acheté et j'ai eu 2 réponses différentes :
- réponse 1 : Il faut raccorder les 2 sorties du bas sur le retour d'eau froide et ne pas mettre de té de réglage (si, si, c'est un vendeur du rayon chauffage qui me l'a conseillé... Je tairais le nom de l'enseigne...),
- réponse 2 : l'entrée d'eau chaude et la sortie d'eau froide se font par le bas.
La réponse 2 me semble plus satisfaisante mais comment s'assurer qu'elle soit effectivement correcte ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.

08 juin 2009 à 14:35
Réponse chauffage 1
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Bonjour, le raccordement est préconisé par le constructeur suivant le modèle du radiateur.
Tout cela dépend de la longueur du radiateur et du type puisque certains constructeurs préconisent une alimentation du même côté car le radiateur est conçu pour cela... (exemple d'un Acova alimenté par le bas)
La Pw d'un radiateur est déterminée par son volume d'eau, la température d'arrivée et de départ et sa/ses surface(s) d'échange à un instant "T".
Si cette quantité de calories n'y transite pas totalement, votre radiateur ne développera jamais ce qui est prévu au calcul.
Donnez nous le type du radiateur et sa marque.
G. B.
Tout cela dépend de la longueur du radiateur et du type puisque certains constructeurs préconisent une alimentation du même côté car le radiateur est conçu pour cela... (exemple d'un Acova alimenté par le bas)
La Pw d'un radiateur est déterminée par son volume d'eau, la température d'arrivée et de départ et sa/ses surface(s) d'échange à un instant "T".
Si cette quantité de calories n'y transite pas totalement, votre radiateur ne développera jamais ce qui est prévu au calcul.
Donnez nous le type du radiateur et sa marque.
G. B.
09 juin 2009 à 00:42
Réponse chauffage 2
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Bonjour
C'est un radiateur planitude, double paroi.
Je n'ai plus en tête le modèle exact. Je rechercherai la facture ce soir et posterai la réponse.
Par contre, je n'ai pas eu de notice ou d'instruction de montage... Je l'ai donc monté, selon moi (je peux me tromper...), de façon standard pour un radiateur.
Merci d'avance, Bernard.
C'est un radiateur planitude, double paroi.
Je n'ai plus en tête le modèle exact. Je rechercherai la facture ce soir et posterai la réponse.
Par contre, je n'ai pas eu de notice ou d'instruction de montage... Je l'ai donc monté, selon moi (je peux me tromper...), de façon standard pour un radiateur.
Merci d'avance, Bernard.
11 juin 2009 à 15:10
Réponse chauffage 3
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Bonjour
Je n'ai pas retrouvé la facture.
J'ai toutefois fait le test d'alimenter mon radiateur par le bas et effectivement, on sent bien la chaleur monter dans la moitié de gauche puis redescendre dans celle de droite.
C'est bien dommage que le fabricant n'ait pas fourni un schéma de branchement.
Merci à G.B. pour sa participation.
Bernard.
Je n'ai pas retrouvé la facture.
J'ai toutefois fait le test d'alimenter mon radiateur par le bas et effectivement, on sent bien la chaleur monter dans la moitié de gauche puis redescendre dans celle de droite.
C'est bien dommage que le fabricant n'ait pas fourni un schéma de branchement.
Merci à G.B. pour sa participation.
Bernard.
15 juin 2009 à 10:33
Réponse chauffage 4
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Bonjour, avez-vous pensé à purger, cela suffira peut-être.
11 novembre 2009 à 01:40
Réponse chauffage 5
Sens de circulation dans un radiateur vertical
Bonsoir,
Pas de réponse, mais 5 ans après la question d'origine, même radiateur, même fournisseur, mêmes symptômes et pas de solution !!
Des avis et ou solutions ??
D'avance merci.
Pas de réponse, mais 5 ans après la question d'origine, même radiateur, même fournisseur, mêmes symptômes et pas de solution !!
Des avis et ou solutions ??
D'avance merci.
10 novembre 2014 à 16:48
Réponse chauffage 6
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Bonjour,
Vous pouvez le démonter et essayez chaque arrivée en envoyant de l'eau avec un tuyau d'arrosage, vous verrez où elle ressort et vous en déduirez comment le brancher.
Vous pouvez le démonter et essayez chaque arrivée en envoyant de l'eau avec un tuyau d'arrosage, vous verrez où elle ressort et vous en déduirez comment le brancher.
23 décembre 2014 à 18:31
Réponse chauffage 7
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Cela m'est arrivé et il fallait après les essais avec le tuyau, mettre arrivée à droite en bas et départ à gauche en bas.
23 décembre 2014 à 18:33
Réponse chauffage 8
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Il y a des radiateurs verticaux où il faut enlever une opercule avant montage, avec un simple tournevis vous poussez et elle s’enlève elle se situe dans le radiateur derrière le té de réglage et derrière le th.
Michel plombier chauffagiste.
Michel plombier chauffagiste.
26 janvier 2017 à 19:24
Réponse chauffage 9
Invité

Sens de circulation dans un radiateur vertical
Invité

Bonjour,
Je suis plombier chauffagiste et les radiateurs panneau je mets le thermostatique en bas et le tés de réglage en haut avec une purge, et ça marche impeccable.
Le thermostatique fonctionne mieux car en le mettant en haut il capte la température trop vite et forcément il coupe et le radiateur ne fonctionne pas sur toute sa surface.
Autrement il faut mettre une tête thermostatique déportée, et la positionner à mi hauteur du radiateur.
Je suis plombier chauffagiste et les radiateurs panneau je mets le thermostatique en bas et le tés de réglage en haut avec une purge, et ça marche impeccable.
Le thermostatique fonctionne mieux car en le mettant en haut il capte la température trop vite et forcément il coupe et le radiateur ne fonctionne pas sur toute sa surface.
Autrement il faut mettre une tête thermostatique déportée, et la positionner à mi hauteur du radiateur.
15 février 2017 à 19:09