Bonjour
J'ai installé un radiateur vertical (arrivée d'eau chaude en haut à gauche et sortie d'eau froide en bas à droite).
J'ai vérifié en début de chauffe, je ne me suis pas trompé de sens.
J'ai mis un té de réglage sur la sortie et un robinet thermostatique sur l'arrivée.
Problème constaté : il n'y a que la partie située au-dessus de la diagonale entrée -> sortie que chauffe (en gros).
J'ai joué avec le té de réglage, ainsi qu'avec le robinet thermostatique, pas d'amélioration.
Même en laissant chauffer longtemps, la paroi chaude est effectivement brûlante.
Par contre, l'autre reste froide...
J'ai donc demandé conseil dans l'enseigne où il a été acheté et j'ai eu 2 réponses différentes :
- réponse 1 : Il faut raccorder les 2 sorties du bas sur le retour d'eau froide et ne pas mettre de té de réglage (si, si, c'est un vendeur du rayon chauffage qui me l'a conseillé... Je tairais le nom de l'enseigne...),
- réponse 2 : l'entrée d'eau chaude et la sortie d'eau froide se font par le bas.
La réponse 2 me semble plus satisfaisante mais comment s'assurer qu'elle soit effectivement correcte ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
circuit chauffage
08 juin 2009 à 14:35
Réponse chauffage 1

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Bonjour, le raccordement est préconisé par le constructeur suivant le modèle du radiateur.
Tout cela dépend de la longueur du radiateur et du type puisque certains constructeurs préconisent une alimentation du même côté car le radiateur est conçu pour cela... (exemple d'un Acova alimenté par le bas)
La Pw d'un radiateur est déterminée par son volume d'eau, la température d'arrivée et de départ et sa/ses surface(s) d'échange à  un instant "T".
Si cette quantité de calories n'y transite pas totalement, votre radiateur ne développera jamais ce qui est prévu au calcul.
Donnez nous le type du radiateur et sa marque.
G. B.
09 juin 2009 à 00:42
Réponse chauffage 2

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Bonjour
C'est un radiateur planitude, double paroi.
Je n'ai plus en tête le modèle exact. Je rechercherai la facture ce soir et posterai la réponse.
Par contre, je n'ai pas eu de notice ou d'instruction de montage... Je l'ai donc monté, selon moi (je peux me tromper...), de façon standard pour un radiateur.
Merci d'avance, Bernard.
11 juin 2009 à 15:10
Réponse chauffage 3

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Bonjour
Je n'ai pas retrouvé la facture.
J'ai toutefois fait le test d'alimenter mon radiateur par le bas et effectivement, on sent bien la chaleur monter dans la moitié de gauche puis redescendre dans celle de droite.
C'est bien dommage que le fabricant n'ait pas fourni un schéma de branchement.
Merci à G.B. pour sa participation.
Bernard.
15 juin 2009 à 10:33
Réponse chauffage 4

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Bonjour, avez-vous pensé à purger, cela suffira peut-être.
11 novembre 2009 à 01:40
Réponse chauffage 5

Sens de circulation dans un radiateur vertical

jfg
Membre inscrit
jfg
1 message
Bonsoir,

Pas de réponse, mais 5 ans après la question d'origine, même radiateur, même fournisseur, mêmes symptômes et pas de solution !!
Des avis et ou solutions ??
D'avance merci.
10 novembre 2014 à 16:48
Réponse chauffage 6

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Bonjour,
Vous pouvez le démonter et essayez chaque arrivée en envoyant de l'eau avec un tuyau d'arrosage, vous verrez où elle ressort et vous en déduirez comment le brancher.
23 décembre 2014 à 18:31
Réponse chauffage 7

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Cela m'est arrivé et il fallait après les essais avec le tuyau, mettre arrivée à droite en bas et départ à gauche en bas.
23 décembre 2014 à 18:33
Réponse chauffage 8

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Il y a des radiateurs verticaux où il faut enlever une opercule avant montage, avec un simple tournevis vous poussez et elle s’enlève elle se situe dans le radiateur derrière le té de réglage et derrière le th.
Michel plombier chauffagiste.
26 janvier 2017 à 19:24
Réponse chauffage 9

Sens de circulation dans un radiateur vertical


Invité
invité
Bonjour,
Je suis plombier chauffagiste et les radiateurs panneau je mets le thermostatique en bas et le tés de réglage en haut avec une purge, et ça marche impeccable.
Le thermostatique fonctionne mieux car en le mettant en haut il capte la température trop vite et forcément il coupe et le radiateur ne fonctionne pas sur toute sa surface.
Autrement il faut mettre une tête thermostatique déportée, et la positionner à mi hauteur du radiateur.
15 février 2017 à 19:09

Proposer une réponse à Sens de circulation dans un radiateur vertical



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
    N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
  • 2. Comment inverser le sens de circulation de l'eau sur radiateur
    N°6976 : Comment inverser le sens de circulation de l'eau sur un radiateur ? Mes radiateurs font du bruit " type coups de bélier ou coups de marteau", pression OK, radiateurs purgés (il n'y a pas d'air). Apparemment la seule solution...
  • 3. Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet
    N°20532 : Bonjour, Mon installation est monotube avec 8 radiateurs en série. Je change tous les radiateurs et les robinets. Mais à première vue le tuyau "Départ" et le tuyau "Retour" sont inversés sur les nouveaux...
  • 4. Sens de circulation d'eau dans radiateur
    N°3988 : Bonjour, j'ai déplacé récemment un radiateur, et changé la circulation du circuit de chauffage (avant les tuyaux montaient dans les étages pour redescendre dans mon salon...). Un de mes radiateurs en fonte ne chauffe que sur...
  • 5. Connexion radiateur vertical
    N°20182 : Bonjour. Je viens d'acheter, à vil prix, un radiateur vertical d'occasion qui manifestement fonctionnait avec l'aller retour par le bas. L'aller était à droite et le retour à gauche. J'aimerais, désormais, installer ce...
  • 6. Sens de circulation inversé dans un radiateur
    N°20786 : Bonjour, J'ai un phénomène inexplicable dans mon circuit de chauffage et je sèche depuis plusieurs semaines ! Maison sur 2 étages. Dans une pièce en bas, le radiateur ne chauffe pas, à moins de fermer tous les...
  • 7. Sens de circulation dans nippes de radiateur
    N°5351 : Bonjour, les nippes d'assemblage de radiateur fonte ne sont pas symétriques. Un côté "visse à gauche" un côté "visse à droite", les bossages pour la clé arasent côté "visse à droite" et sont rentrés côté "visse à...
  • 8. Problème chauffe radiateur Vertical
    N°13125 : Bonsoir à tous, J'ai un petit souci avec un de mes radiateurs. J'ai installé récemment un radiateur de marque Reverso en position vertical. C'est un radiateur 6 trous. Mon problème est le suivant : Les lamelles centrales...
  • 9. Vanne 4 voies y a-t-il 2 sens de circulation
    N°13818 : On a changé la vanne d'un radiateur suite à une fuite. Depuis le radiateur ne chauffe plus. On a purgé, désemboué... rien y fait. On a remarqué que sur tous les radiateurs l'arrivée d'eau se fait par le tuyau de droite qui...
  • 10. Radiateur fonte sans circulation d'eau
    N°1224 : J'ai deux radiateurs en fonte dans une même pièce. L'un chauffe à fond mais il n'est pas brûlant. L'autre ne chauffe pas du tout, on dirait que l'eau n'y arrive pas. Ma chaudière est au gaz. Il s'agit d'un lycée où tous les...
>>> Résultats suivants pour : Sens de circulation dans un radiateur vertical >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite