Bonjour.
Pouvez vous me confirmer le principe de fonctionnement de cette vanne thermique Termovar.
https://www.eco-bricolage.com/vanne-thermique-termovar-1-26x34-thermador,fr,4,VTHT26.cfm#.WcuMFMZpEUE
Cette vanne permet de faire tourner en boucle le circuit primaire et une fois la température obtenue celle-ci s'ouvre pour mélanger le retour avec l'aller pour avoir la température de la vanne.
Ma question est : Cette vanne une fois ouverte, le bouclage est-il fermé ?
Merci.
Pouvez vous me confirmer le principe de fonctionnement de cette vanne thermique Termovar.
https://www.eco-bricolage.com/vanne-thermique-termovar-1-26x34-thermador,fr,4,VTHT26.cfm#.WcuMFMZpEUE
Cette vanne permet de faire tourner en boucle le circuit primaire et une fois la température obtenue celle-ci s'ouvre pour mélanger le retour avec l'aller pour avoir la température de la vanne.
Ma question est : Cette vanne une fois ouverte, le bouclage est-il fermé ?
Merci.
27 septembre 2017 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Fonctionnement vanne 3 voies thermique Termovar
Invité

Non, le bouclage n'est pas interrompu.
La vanne est prévue pour maintenir 60 degrés sur votre chaudière et irriguer votre ballon à cette température. phg
La vanne est prévue pour maintenir 60 degrés sur votre chaudière et irriguer votre ballon à cette température. phg
28 septembre 2017 à 08:58