FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Fonctionnement erratique sans lien avec le programme prévu

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 627 questions dans le forum chauffage


21082

Questions Forum Chauffage : Fonctionnement erratique sans lien avec le programme prévu

Max1985
Membre inscrit
Max1985
1 message
Bonjour.

Je possède une chaudière à fioul Viessmann Vitodens 200.
Je cherche de l'aide car le fonctionnement de la chaudière ne suit pas du tout le programme que j'ai choisi sur le programmateur vitotrol 300A qui est installé.
Les températures extérieures et intérieures sont bien mesurées par les sondes mais les modes jours et nuits ne sont pas suivis par la chaudière. Les radiateurs se mettent à chauffer à des moments aléatoires.
Par exemple il fait 18°C dans la maison à 18h alors que la chaudière est en mode jour à 21°C et qu'il fait -2°C dehors. Mais elle peut aussi démarrer trois fois dans la nuit...

Quelqu'un aurait une idée ?
Cordialement.
Max...
15 février 2021 à 10:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Fonctionnement erratique sans lien avec le programme prévu

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Dans votre cas il faut vérifier tous les paramètres de la régulation et s'assurer que le fonctionnement de votre chaudière à bien été adapté à votre installation.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 février 2021 à 12:03

Proposer une réponse à Fonctionnement erratique sans lien avec le programme prévu



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Programme horaire pour le chauffage
    N°22380 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je participerai volontiers aux échanges de questions selon mes connaissances. Je possède une chaudière Atlantic Perfinox condens (duo) 5000 qui alimente un...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Problème durée de fonctionnement chaudière Lamborghini
    N°23371 : Bonjour à tous. J'ai changé ma pompe BFP 11 R3 en panne sur ma chaudière Lamborghini Duo 30/90 par une pompe BFP21 R3 car la pompe trop ancienne ne se fait plus. Mon problème est que ma chaudière coupe à n'importe quel...
  • 6. Fonctionnement poêle à pétrole inverter 3001
    N°21612 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion un poêle à pétrole inverter 3001. Ce que je n'aime pas c'est qu'il chauffe pendant 20 minutes à fond avant de réguler la température. Je l'ai ouvert et j'ai remarqué qu'il a une carte...
  • 7. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 8. Buderus Logano GA124 V fonctionnement et programmation
    N°23085 : Bonjour. Je rencontre des difficultés à faire fonctionner ma chaudière en mode programmation Confort / Réduit Ma chaudière a un seul circuit de chauffage, elle dispose d'un régulateur Elfatherm E7 qui communique avec un...
  • 9. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 10. Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
    N°18144 : Bonsoir, J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs. Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir. Pour...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement erratique sans lien avec le programme prévu >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazbruleur a granules de bois chauffage brdepannage chaudiereforumchauffage remplacement chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite