Bonjour.
Merci pour l'inscription.
J'ai une chaudière fuel Chappée Bora Evo, installée il y a 2 ans.
J'ai remarqué depuis plusieurs jours une odeur forte au niveau de l'eau chaude sanitaire. Cette odeur rappelle fortement celle du produit anti-corrosion Bionibal, mis dans le circuit de chauffage à son installation il y a 15 ans.
Nous chauffons notre maison principalement avec une cheminée, le chauffage par la chaudière est très ponctuel ou lors de grand froid comme la semaine dernière.
La pression du circuit de chauffage baisse lors de son utilisation prolongée, passant de 1.5 bars à 0.9, mettant la chaudière en alarme, je remets régulièrement de l'eau. Le vase d'expansion semble vide.
J'ai un gros doute sur un mélange de l'eau du circuit de chauffage et celui de l'eau chaude sanitaire.
Selon vous est-ce possible ?
La pression d'eau de la ville est d'environ de 3 bars, celui du circuit de chauffage 1.5, donc l'eau du chauffage ne devrait pas passer vers l'eau sanitaire.
Nous avons connu ce problème avec notre précédente chaudière Geminox, le serpentin était percé dans le ballon, l'odeur est exactement la même.
Avez-vous une piste pour solutionner ce problème ?
Je suis inquiète pour les risques sur notre santé (douches, cuisine...).
Je vous remercie pour votre aide.
Merci pour l'inscription.
J'ai une chaudière fuel Chappée Bora Evo, installée il y a 2 ans.
J'ai remarqué depuis plusieurs jours une odeur forte au niveau de l'eau chaude sanitaire. Cette odeur rappelle fortement celle du produit anti-corrosion Bionibal, mis dans le circuit de chauffage à son installation il y a 15 ans.
Nous chauffons notre maison principalement avec une cheminée, le chauffage par la chaudière est très ponctuel ou lors de grand froid comme la semaine dernière.
La pression du circuit de chauffage baisse lors de son utilisation prolongée, passant de 1.5 bars à 0.9, mettant la chaudière en alarme, je remets régulièrement de l'eau. Le vase d'expansion semble vide.
J'ai un gros doute sur un mélange de l'eau du circuit de chauffage et celui de l'eau chaude sanitaire.
Selon vous est-ce possible ?
La pression d'eau de la ville est d'environ de 3 bars, celui du circuit de chauffage 1.5, donc l'eau du chauffage ne devrait pas passer vers l'eau sanitaire.
Nous avons connu ce problème avec notre précédente chaudière Geminox, le serpentin était percé dans le ballon, l'odeur est exactement la même.
Avez-vous une piste pour solutionner ce problème ?
Je suis inquiète pour les risques sur notre santé (douches, cuisine...).
Je vous remercie pour votre aide.
15 février 2021 à 10:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fuel odeur eau chaude sanitaire
Bonjour,
Lors du remplacement de votre chaudière, le circuit de chauffage a-t-il était vidangé, rincé et nettoyé ?
Si vous aviez réellement un échangeur sanitaire de percé nous n'auriez pas le phénomène de chute de pression dans le réseau de chauffage mais un pression de remplissage qui augmenterait en permanence jusqu'à 3 bars de pression.
Attention il faudrait regarder dans les prescriptions de constructeur le type de traitement possible dans le circuit de chauffage (ce n'est certainement pas du BIONIBAL spécifique aux chaudières Geminox) mais plutôt du Sentinel et son dosage doit être fait avec précision.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Lors du remplacement de votre chaudière, le circuit de chauffage a-t-il était vidangé, rincé et nettoyé ?
Si vous aviez réellement un échangeur sanitaire de percé nous n'auriez pas le phénomène de chute de pression dans le réseau de chauffage mais un pression de remplissage qui augmenterait en permanence jusqu'à 3 bars de pression.
Attention il faudrait regarder dans les prescriptions de constructeur le type de traitement possible dans le circuit de chauffage (ce n'est certainement pas du BIONIBAL spécifique aux chaudières Geminox) mais plutôt du Sentinel et son dosage doit être fait avec précision.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 février 2021 à 11:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière fuel odeur eau chaude sanitaire
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Le circuit de chauffage a été rincé quelques mois avant le changement de notre chaudière, qui était de marque Geminox, a t'il été bien rincé ? Je ne sais pas.
Un chauffagiste est intervenu hier, il a bien noté la présence d'une odeur anormale dans l'eau.
Et comme vous, il indique que la différence de pression entre le ballon et le circuit de chauffage devrait entrainer une hausse de la pression du circuit de chauffage.
Avant sa venue hier, j'ai sollicité le chauffage à 22°, puisque ce phénomène d'odeurs ne se produit que lorsque la demande en chauffage est importante (période de grand froid lorsque la cheminée ne suffit plus). J'ai surveillé la pression : initialement à 1.5b elle est monté à 2.8b, puis est redescendue.
Le vase d'expansion était HS changé hier.
Mesure du PH du circuit de chauffage : 5 acide.
Il m'a demandé de faire le test suivant aujourd'hui, arrivée d'eau de la maison coupée, circuits d'eau froide et eau chaude de la maison vidés aux robinets et surveillance de la pression du circuit de chauffage toute la journée, elle n'a pas bougé, restée à 1.3b.
Même essai demain avec chaudière éteinte depuis ce soir.
Les pistes sont les suivantes : une corrosion de l'échangeur en raison d'une eau de chauffage acide ?? un rinçage insuffisant ?
Le ballon de la précédente chaudière Geminox a été changé 2 fois, même problème d'odeurs dans l'eau chaude, défectueux au bout de 1 an remplacé en garantie et de nouveaux quelques années plus tard, cette fois à nos frais, puis corps de chauffe percé et finalement changement de la chaudière en 2019. Je vous passe les détails, 15 ans d'ennuis en tout genre et une fortune en réparation.
Je pensais être tranquille avec cette chaudière, les ennuis recommencent.
Il y a bien une explication à ce problème récurrent !!
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse.
Le circuit de chauffage a été rincé quelques mois avant le changement de notre chaudière, qui était de marque Geminox, a t'il été bien rincé ? Je ne sais pas.
Un chauffagiste est intervenu hier, il a bien noté la présence d'une odeur anormale dans l'eau.
Et comme vous, il indique que la différence de pression entre le ballon et le circuit de chauffage devrait entrainer une hausse de la pression du circuit de chauffage.
Avant sa venue hier, j'ai sollicité le chauffage à 22°, puisque ce phénomène d'odeurs ne se produit que lorsque la demande en chauffage est importante (période de grand froid lorsque la cheminée ne suffit plus). J'ai surveillé la pression : initialement à 1.5b elle est monté à 2.8b, puis est redescendue.
Le vase d'expansion était HS changé hier.
Mesure du PH du circuit de chauffage : 5 acide.
Il m'a demandé de faire le test suivant aujourd'hui, arrivée d'eau de la maison coupée, circuits d'eau froide et eau chaude de la maison vidés aux robinets et surveillance de la pression du circuit de chauffage toute la journée, elle n'a pas bougé, restée à 1.3b.
Même essai demain avec chaudière éteinte depuis ce soir.
Les pistes sont les suivantes : une corrosion de l'échangeur en raison d'une eau de chauffage acide ?? un rinçage insuffisant ?
Le ballon de la précédente chaudière Geminox a été changé 2 fois, même problème d'odeurs dans l'eau chaude, défectueux au bout de 1 an remplacé en garantie et de nouveaux quelques années plus tard, cette fois à nos frais, puis corps de chauffe percé et finalement changement de la chaudière en 2019. Je vous passe les détails, 15 ans d'ennuis en tout genre et une fortune en réparation.
Je pensais être tranquille avec cette chaudière, les ennuis recommencent.
Il y a bien une explication à ce problème récurrent !!
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
18 février 2021 à 16:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 2. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 3. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 4. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 5. Sortie eau chaude sanitaire sur chaudière
- N°149 : Comment. Et où se branche la sortie recirculation d'eau chaude sanitaire sur une chaudière fuel individuelle ? Quelle est sa fonction ? Merci urgent.
- 6. Problème avec ballon d'eau chaude sur chaudière fuel
- N°8492 : Bonjour Après plusieurs séances d'entretien par un professionnel (changement du vase d'expansion, limiteur de pression, vanne d arrivée d'eau, ...), les radiateurs sont alimentés normalement mais le ballon sanitaire ne produit...
- 7. Chaudière Geminox fuel TL 35 eau chaude sanitaire
- N°23210 : Bonjour. Je viens d'entrer dans une location disposant d'une chaudière fuel Geminox TL 35. Il n'y a pas de mode d'emploi disponible. Je souhaite avoir de l'eau chaude sanitaire, faut-il placer le sélecteur sur le pictogramme...
- 8. Problème d'eau chaude sanitaire
- N°5801 : Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale...
- 9. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 10. Utilisation eau chaude Sanitaire sans chauffage chaudière Saunier Duval thema F24E
- N°15520 : Bonjour, Ayant une fuite sur circuit chauffage (sous vide sanitaire), est-il possible de fermer les vannes de départ et retour chauffage sur la chaudière, après avoir monté et purgé à la pression qui permettra le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite