Chaudière qui se déclenche de façon intempestive
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
21564
Question Forum Chauffage : Chaudière qui se déclenche de façon intempestive
Bonjour,
Mon bailleur a fait installer une chaudière Frisquet 25 k dans mon petit appartement de 40 m².
Cette chaudière n'est pas aux normes. Le conduit de la cheminée fait moins de 10 mètres. Conformément à la loi de 2018, une chaudière à condensation aurait dû être installée.
Depuis que j'ai cette chaudière, les m3 consommés et la consommation de gaz ont doublé. La chaudière se déclenche une dizaine de fois par jour sans que je ne fasse quoi que ce soit. Le fabricant est venu mais m'a dit que tout était normal (pour le conduit de cheminée, il reconnaît qu'il n'est pas aux normes mais ce n'est pas son problème, c'est le problème du fabricant).
Aujourd'hui, c'est un cauchemar. J'ai allumé le chauffage pour la 1ère fois à 19 degrés (l'installateur ne m'a pas installé de satellite, j'ai mis le chauffage à 45 degrés en mode manuel comme sur la notice). Depuis 6H30 ce matin jusqu'à 17H30 ce jour, la chaudière s'est mise en route 19 fois, sans que je n'actionne quoi que ce soit. J'arrive à 1,5 m3 de consommation de gaz, je suis désespérée. J'ai appelé l'installateur qui me dit que tout est normal, que je n'ai qu'à baisser le chauffage. On croit rêver !!!!
Le dossier est prêt à partir en justice car je suis à bout. Je subis des désagréments depuis un an car avant l'installation de cette chaudière, une autre chaudière (pas aux normes) avait été installée et j'ai dû stopper le chauffage durant l'hiver car elle se déclenchait 100 fois par jour. Le bailleur avait été sommé par le fabricant de présenter les certificats de conformité mais il a préféré faire poser une nouvelle chaudière (l'actuelle chaudière).
Je prends donc tous vos avis, conseils. J'aimerais savoir à quoi peuvent être dus les déclenchements intempestifs ? Non conformité ? ou autre cause ? laquelle ? lesquelles ?
J'ai fait venir 2 plombiers qui ont constaté que la chaudière n'était pas aux normes et m'ont indiqué que l'installateur risquait gros.
Merci pour votre aide.
Mon bailleur a fait installer une chaudière Frisquet 25 k dans mon petit appartement de 40 m².
Cette chaudière n'est pas aux normes. Le conduit de la cheminée fait moins de 10 mètres. Conformément à la loi de 2018, une chaudière à condensation aurait dû être installée.
Depuis que j'ai cette chaudière, les m3 consommés et la consommation de gaz ont doublé. La chaudière se déclenche une dizaine de fois par jour sans que je ne fasse quoi que ce soit. Le fabricant est venu mais m'a dit que tout était normal (pour le conduit de cheminée, il reconnaît qu'il n'est pas aux normes mais ce n'est pas son problème, c'est le problème du fabricant).
Aujourd'hui, c'est un cauchemar. J'ai allumé le chauffage pour la 1ère fois à 19 degrés (l'installateur ne m'a pas installé de satellite, j'ai mis le chauffage à 45 degrés en mode manuel comme sur la notice). Depuis 6H30 ce matin jusqu'à 17H30 ce jour, la chaudière s'est mise en route 19 fois, sans que je n'actionne quoi que ce soit. J'arrive à 1,5 m3 de consommation de gaz, je suis désespérée. J'ai appelé l'installateur qui me dit que tout est normal, que je n'ai qu'à baisser le chauffage. On croit rêver !!!!
Le dossier est prêt à partir en justice car je suis à bout. Je subis des désagréments depuis un an car avant l'installation de cette chaudière, une autre chaudière (pas aux normes) avait été installée et j'ai dû stopper le chauffage durant l'hiver car elle se déclenchait 100 fois par jour. Le bailleur avait été sommé par le fabricant de présenter les certificats de conformité mais il a préféré faire poser une nouvelle chaudière (l'actuelle chaudière).
Je prends donc tous vos avis, conseils. J'aimerais savoir à quoi peuvent être dus les déclenchements intempestifs ? Non conformité ? ou autre cause ? laquelle ? lesquelles ?
J'ai fait venir 2 plombiers qui ont constaté que la chaudière n'était pas aux normes et m'ont indiqué que l'installateur risquait gros.
Merci pour votre aide.
06 novembre 2021 à 17:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière qui se déclenche de façon intempestive
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
d'après ce que vous nous précisez il existe effectivement beaucoup de normes ou de règles qui ne sont pas respectées. N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
d'après ce que vous nous précisez il existe effectivement beaucoup de normes ou de règles qui ne sont pas respectées. N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 novembre 2021 à 20:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 2. Mise en sécurité intempestive chaudière murale Chaffoteaux
- N°7219 : Bonjour, Je possède une chaudière murale chaffoteaux top nectra 2.23 qui a 9 ans. Toujours entretenue depuis le début par un professionnel. Depuis 3 mois, elle se met en sécurité au cours de la nuit ou en journée lorsqu'il...
- 3. Chaudière Elexia déclenche souvent
- N°1202 : Bonjour, actuellement j'ai un problème avec ma chaudière murale Chaffoteaux & Maury de type Elexia. Elle se déclenche plusieurs fois par semaine, alors je suis obligé de ré-armer. Je voudrais bien connaître la cause de ce...
- 4. Chaudière De Dietrich City 24 se déclenche malgré le thermostat d'ambiance
- N°15394 : Bonjour, Quelques soucis intermittents avec ma chaudière De Dietrich City 24 : Le chauffage ne se déclenche pas, bien que le thermostat d'ambiance le sollicite, et à l'inverse se déclenche bien que le thermostat ne le...
- 5. Chaudière ne se déclenche pas
- N°17600 : Bonjour. Voilà mon problème ma chaudière au sol est équipée d'un thermostat d'ambiance et quand j'augmente la température j'entends bien le clac et le circulateur se met en route mais la chaudière ne se déclenche...
- 6. Problèmes pression et mise en route intempestive chaudière gaz Chaffoteaux Inoa
- N°16324 : Bonjour, J'ai deux problèmes avec ma chaudière à gaz Chaffoteaux Inoa : 1- Elle monte en pression quand je puise de l'eau chaude. 2- Elle se met en route alors que le thermostat d'ambiance ne la sollicite pas et qu'il est...
- 7. Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
- N°12023 : Bonjour. Ma chaudière Ariston Genus 23 MI déclenche toutes les 14 secondes et le réglage de température ne réagit pas en position minimum, la température de l'eau reste toujours à 70° : que faire ? Merci pour votre...
- 8. Chaudière se déclenche toutes les 3 minutes
- N°272 : Je possède une chaudière (chauffage + eau chaude/gaz, marque hexia2 chaffoteaux) avec thermostat d'ambiance : mon problème c'est que la chaudière se met en route toutes les 3 minutes environ. Est-ce que c'est normal ?
- 9. Panne intempestive sur brûleur fioul
- N°4989 : Je dois relancer systématiquement mon brûleur Ariane TEC3. Un sifflement se fait entendre lors de mes tentatives et il redémarre à nouveau après plusieurs essais. Tout est ok pour le reste, est-ce le moteur ? La pompe ? Ou...
- 10. Bruit et déclenche toutes les 20 minutes chaudière Idéal Standard
- N°2398 : Bonjour à vous, J'ai une chaudière Idéal Standard 2001 au fuel, elle fait du bruit quand elle déclenche et toutes les 20 minutes environ, et elle est de plus en plus longue après avoir déclenché à s'arrêter et le bruit...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite