Bonjour, je dois changer ma chaudière au gaz. J'ai opté pour une chaudière basse température mais j'hésite entre la Saunier Duval type therma c25 gn et la Viessmann type vitopend 100. Je ne sais pas laquelle choisir. Pourriez-vous m'aider dans mon choix ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

Prenez une chaudière Vitopend 222 c'est très fiable.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

En disponibilité de pièces détachées Saunier Duval sont 100 fois meilleures, parole de technicien.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

Oui, mais comme une chaudière Viessmann tombe 100 fois moins en panne...
Conseils 4 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

Je trouve que Viessmann tombe souvent en panne. Ma chaudière est neuve, elle date de 4 mois, et déjà trois interventions et la vanne 3 voies est morte. Défaut reconnu du fabricant...
01 février 2009 à 02:08
Conseils 5 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

Viessmann est du bon produit dans le haut de gamme, mais dans les premiers prix elles sont très fragiles, platine vanne trois voies. Je vous conseille la chaudière Saunier Duval. Conseil de pro
03 octobre 2009 à 11:05
Conseils 6 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

Bonjour
Entre Saunier Duval (qui a fait des progrès) et Viessmann, pas d'hésitation je prendrais Viessmann.
Mais vous pouvez aussi, sur ces types de chaudières murales gaz, choisir sans restriction une Hydromotrix, excellente qualité et fonctionnement irréprochable.
Le prix est également très raisonnable pour une chaudière en cuivre et d'un très bon rendement. MDR
Entre Saunier Duval (qui a fait des progrès) et Viessmann, pas d'hésitation je prendrais Viessmann.
Mais vous pouvez aussi, sur ces types de chaudières murales gaz, choisir sans restriction une Hydromotrix, excellente qualité et fonctionnement irréprochable.
Le prix est également très raisonnable pour une chaudière en cuivre et d'un très bon rendement. MDR
14 janvier 2010 à 16:33
Conseils 7 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

L'excellente réputation de Viessmann c'est fini, avec l'électronique c'est toujours en panne.
Marque que personnellement je déconseille fortement.
Marque que personnellement je déconseille fortement.
14 novembre 2010 à 06:36
Conseils 8 Dépannage
Invité

Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
Invité

Bonjour,
J'avais une Hydromotrix de plus de 25 ans que j'ai remplacée par une Viessmann Vitodens 100W.
Après 8 mois de bon fonctionnement, chaudière en panne, défaut F4.
Le technicien me dépanne en précisant que c'est un défaut de la sonde de ionisation.
Une semaine plus tard, même panne.
Nouvelle intervention. Depuis ? en 2 ans le technicien s'est déplacé 8 fois et une fois le technicien de chez Viessmann.
Commentaire : il s'agit d'une tension entre le neutre et la phase, environ 3 volts et que ma prise de terre est défectueuse.
Je fais intervenir un électricien qui m'assure que ma terre est bonne.
Il fait les branchements équipotentiels de la chaudière et des tuyaux ce qui auraient dû être réalisés par les installateurs.
Tension neutre et terre inchangée et pourtant 5 mois de fonctionnement correct, puis nouveau défaut F4.
Le technicien ne veut plus se déplacer tant que la tension sera présente entre neutre et terre.
J'ai 7 degrés dans la maison et je ne sais plus quoi faire.
Je regrette amèrement mon choix.
Quelqu'un peut-il m'aider ????
J'avais une Hydromotrix de plus de 25 ans que j'ai remplacée par une Viessmann Vitodens 100W.
Après 8 mois de bon fonctionnement, chaudière en panne, défaut F4.
Le technicien me dépanne en précisant que c'est un défaut de la sonde de ionisation.
Une semaine plus tard, même panne.
Nouvelle intervention. Depuis ? en 2 ans le technicien s'est déplacé 8 fois et une fois le technicien de chez Viessmann.
Commentaire : il s'agit d'une tension entre le neutre et la phase, environ 3 volts et que ma prise de terre est défectueuse.
Je fais intervenir un électricien qui m'assure que ma terre est bonne.
Il fait les branchements équipotentiels de la chaudière et des tuyaux ce qui auraient dû être réalisés par les installateurs.
Tension neutre et terre inchangée et pourtant 5 mois de fonctionnement correct, puis nouveau défaut F4.
Le technicien ne veut plus se déplacer tant que la tension sera présente entre neutre et terre.
J'ai 7 degrés dans la maison et je ne sais plus quoi faire.
Je regrette amèrement mon choix.
Quelqu'un peut-il m'aider ????
16 février 2015 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche notice pour thermostat TIB chaudière à gaz Saunier Duval
- N°8701 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement possédant une chaudière à gaz Saunier Duval type Thema C23 EV avec un thermostat TIB. Je n'ai pas pu me procurer la notice d'emploi de ce thermostat pour pouvoir le...
- 2. Problème chaudière Thelia 23 E Saunier Duval le gaz n'arrive pas à la veilleuse
- N°16635 : Bonjour. J'ai une chaudière Thelia 23E Saunier Duval qui est neuve jamais fonctionné, elle marche électriquement mais le gaz n'arrive pas à la veilleuse pourquoi ? Merci d'avance. P. S. : le système gaz a été changé.
- 3. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 4. Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
- N°20388 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V. En effet, je constate un bruit de mini-explosion ou de coup de marteau dans la chaudière dès que j’utilise de l'eau chaude au lavabo de...
- 5. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 6. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
- N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
- 7. Chaudière gaz Saunier Duval allumage rampe impossible
- N°2948 : Bonjour, je possède une chaudière mixte instantanée au gaz Saunier Duval type 223C de 15 ans. La veilleuse fonctionne mais la rampe de chauffe ne senflamme pas quand jouvre le robinet d'eau chaude ou quand je passe en...
- 8. Notice pour Saunier Duval Themaplus c24
- N°2133 : Bonjour. J'ai voulu augmenter la température maximum de l'eau à 80°C en passant en mode installateur sur la console. J'ai dû appuyer sur trop de boutons en même temps et voilà que le voyant vert devient rouge et que cela...
- 9. Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
- N°20263 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution à mon problème. Je suis dans un appartement : Chaudière au gaz Saunier Duval Thema. 6 radiateurs acier : 5 radiateurs à 2 panneaux et 1 radiateur à 3 panneaux. Le...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite