Chaudière Saunier Duval erreur F.28 suite à citerne vide
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18431
Question forum chauffage : Chaudière Saunier Duval erreur F.28 suite à citerne vide
Bonjour,
L'essentiel est dans le titre : Notre chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A s'est mise en erreur F.28 car la citerne de gaz qui l'alimente était presque vide.
À présent qu'elle est de nouveau remplie, le code d'erreur persiste. Selon ce document :
Notice chaudière Saunier Duval Themaplus condens 25 a
Ce code d'erreur correspond à "Défaut au démarrage : échec de l'allumage", avec les "causes possibles" suivantes :
Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché, présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, écoulement des condensats bouché, injecteur inadapté, mécanisme gaz inadapté, défaut au niveau du mécanisme gaz, connecteur multiple mal raccordé sur la carte à circuit imprimé, coupure du faisceau de câbles, système d'allumage (transformateur, câble, connecteur ou électrode d'allumage) défectueux, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), problème de mise à la terre du produit, système électronique défectueux, arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruées.
Cela nous était déjà arrivé, on avait fait appel à un chauffagiste qui nous a dit qu'il y avait une manip à faire que l'on aurait pu faire nous-même pour redémarrer la chaudière (mais ne nous a pas transmis la procédure...).
Auriez-vous une idée de quoi il s'agit ?
Merci de votre aide.
L'essentiel est dans le titre : Notre chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A s'est mise en erreur F.28 car la citerne de gaz qui l'alimente était presque vide.
À présent qu'elle est de nouveau remplie, le code d'erreur persiste. Selon ce document :
Notice chaudière Saunier Duval Themaplus condens 25 a
Ce code d'erreur correspond à "Défaut au démarrage : échec de l'allumage", avec les "causes possibles" suivantes :
Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché, présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, écoulement des condensats bouché, injecteur inadapté, mécanisme gaz inadapté, défaut au niveau du mécanisme gaz, connecteur multiple mal raccordé sur la carte à circuit imprimé, coupure du faisceau de câbles, système d'allumage (transformateur, câble, connecteur ou électrode d'allumage) défectueux, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), problème de mise à la terre du produit, système électronique défectueux, arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruées.
Cela nous était déjà arrivé, on avait fait appel à un chauffagiste qui nous a dit qu'il y avait une manip à faire que l'on aurait pu faire nous-même pour redémarrer la chaudière (mais ne nous a pas transmis la procédure...).
Auriez-vous une idée de quoi il s'agit ?
Merci de votre aide.
04 janvier 2017 à 15:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval erreur F.28 suite à citerne vide
Voici la solution (valable) qu'on m'a proposé sur un autre forum.
Vous avez un détendeur gaz à proximité de la chaudière (qui sert aussi de robinet d'arrêt gaz), il faut le réarmer c'est à dire le couper et le remettre et remettre la chaudière en route.
Il se peut qu'elle se remette en défaut (le temps de purger la canalisation gaz), la réarmer plusieurs fois si possible.
Cordialement.
Vous avez un détendeur gaz à proximité de la chaudière (qui sert aussi de robinet d'arrêt gaz), il faut le réarmer c'est à dire le couper et le remettre et remettre la chaudière en route.
Il se peut qu'elle se remette en défaut (le temps de purger la canalisation gaz), la réarmer plusieurs fois si possible.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 18:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval erreur F.28 suite à citerne vide
Invité

Bonjour,
Avez-vous réarmé le robinet détendeur de sécurité ?
C'est une cause fréquente de "panne" avec le propane quand la pression amont baisse.
Si vous n'avez pas fait la manipulation, il suffit de le fermer et de le ré-ouvrir.
En vous souhaitant que ce ne soit que ça.
GC
Avez-vous réarmé le robinet détendeur de sécurité ?
C'est une cause fréquente de "panne" avec le propane quand la pression amont baisse.
Si vous n'avez pas fait la manipulation, il suffit de le fermer et de le ré-ouvrir.
En vous souhaitant que ce ne soit que ça.

GC
04 janvier 2017 à 18:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval erreur F.28 suite à citerne vide
Invité

Bonjour,
En fait, ce n'est pas une réponse à la question posée mais UN GRAND REMERCIEMENT car j'ai eu ce problème à la suite de la visite d'entretien de ma citerne de gaz et en lisant votre réponse, j'ai fait la manipe (arrêt et remise en route du gaz) et maintenant j'ai à nouveau du chauffage (et oui, c'est utile car il fait beau mais froid :-) et de l'eau chaude.
En plus, je suis super contente que cela ne soit que ça.
Bref... MERCI MERCI et encore MERCI à Perewan et à GC.
Bonne fin de week-end.
Virginie.
En fait, ce n'est pas une réponse à la question posée mais UN GRAND REMERCIEMENT car j'ai eu ce problème à la suite de la visite d'entretien de ma citerne de gaz et en lisant votre réponse, j'ai fait la manipe (arrêt et remise en route du gaz) et maintenant j'ai à nouveau du chauffage (et oui, c'est utile car il fait beau mais froid :-) et de l'eau chaude.
En plus, je suis super contente que cela ne soit que ça.

Bref... MERCI MERCI et encore MERCI à Perewan et à GC.
Bonne fin de week-end.
Virginie.
14 avril 2019 à 16:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval erreur F.28 suite à citerne vide
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris


Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
14 avril 2019 à 17:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
- N°20556 : Bonjour Nous avons un problème insoluble de chaudières Saunier Duval themaplus depuis un an car nous entendons souvent des explosions dans le conduit (deux fois le coude d'évacuation a sauté et les pompiers sont venus alors...
- 2. Panne eau chaude chaudière Saunier Duval erreur F28
- N°22862 : Bonjour. Ma chaudière à gaz mural Thermafast Condens (Saunier Duval) datant de 3 ans ne gère plus l'eau chaude depuis hier soir. Lorsque j'essaie de faire couler l'eau chaude, la chaudière s'emballe, la pompe s'enclenche...
- 3. Code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
- N°18112 : Bonjour, Je ne connais absolument rien aux chaudières donc je vais essayer de me faire comprendre avec des termes qui vous paraitront peu techniques. J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25 installée dans mon...
- 4. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
- N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
- 5. Pas d'eau chaude sanitaire chauffage fonctionne Saunier Duval thema F25 erreur F19
- N°15649 : Bonjour à tous, Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès que je tire de l'eau chaude sanitaire, le brûleur s'arrête puis redémarre et ainsi de suite indéfiniment. Du coup pas d'eau chaude sanitaire. De temps en temps...
- 6. Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
- N°16208 : Bonjour à tous, Je viens sur ce Forum pour un problème avec ma chaudière à Gaz, une "Saunier Duval Thema C 23 E". Suite à un décès, celle-ci est restée inactive depuis fin 2009 (éteinte), et était parfaitement...
- 7. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 8. Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35
- N°4125 : Bonsoir ! Je suis aux prises avec ma chaudière Saunier Duval ISOFAST C 35 suite à l'affichage d'un message d'erreur 05 FF. En mettant la chaudière en route et après 5 secondes à peine le brûleur s'éteint et le fameux message...
- 9. Problème chaudière Saunier Duval twin F28 s'allume et s'éteint
- N°11510 : Si un professionnel de chez Saunier Duval a la chance de lire ce message, cette panne est pour lui. Après avoir changé les deux cartes électroniques de ma chaudière Twin F28 E le symptôme reste le même. C'est à dire que le...
- 10. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite