Extension de chauffage imparfaite
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18432
Question Forum Chauffage : Extension de chauffage imparfaite
Bonjour.
Voilà : Il y a une dizaine d'années j'ai demandé à un copain plombier d'installer une extension du chauffage central pour aménager mon rez-de-chaussée anciennement garage en un 3 pièces.
La chaudière étant au RdC, il y a tout le long de la maison dans le plafond du RdC, 2 gros tuyaux 1 pouce aller et retour pour le chauffage de la maison essentiellement au 1er donc.
Il a installé une nourrice de 5 sur chaque, pour alimenter les 5 nouveaux radiateurs.
Les nourrices dans le plafond donc, les tuyaux descendent vers les radiateurs.
Cela a plutôt fonctionné jusqu'à maintenant. mais aujourd'hui c'est la catastrophe alors qu'il fait 20 degrés sur le circuit normal, au premier donc, il fait 14 degrés dans l'appartement du bas.
2 radiateurs restent froids, les autres seul le haut est chaud.
J'ai bien fait un désembouage par moi-même, mais seule la partie haute d'un radiateur est un peu chaude.
Alors, quel est le problème ? Est-ce le circulateur qui n'est pas suffisamment puissant ?
Un désembouage imparfait ? (pourtant j'ai démonté les radiateurs, et faire circuler l'eau claire).
Faut-il rajouter un circulateur au niveau des nourrices ?
Mon installation : chaudière fioul Buderus G205, circulateur Grundfos 25/60, vanne mélangeuse 3 voies.
Merci pour vos avis éclairés et experts !!!
Voilà : Il y a une dizaine d'années j'ai demandé à un copain plombier d'installer une extension du chauffage central pour aménager mon rez-de-chaussée anciennement garage en un 3 pièces.
La chaudière étant au RdC, il y a tout le long de la maison dans le plafond du RdC, 2 gros tuyaux 1 pouce aller et retour pour le chauffage de la maison essentiellement au 1er donc.
Il a installé une nourrice de 5 sur chaque, pour alimenter les 5 nouveaux radiateurs.
Les nourrices dans le plafond donc, les tuyaux descendent vers les radiateurs.
Cela a plutôt fonctionné jusqu'à maintenant. mais aujourd'hui c'est la catastrophe alors qu'il fait 20 degrés sur le circuit normal, au premier donc, il fait 14 degrés dans l'appartement du bas.
2 radiateurs restent froids, les autres seul le haut est chaud.
J'ai bien fait un désembouage par moi-même, mais seule la partie haute d'un radiateur est un peu chaude.
Alors, quel est le problème ? Est-ce le circulateur qui n'est pas suffisamment puissant ?
Un désembouage imparfait ? (pourtant j'ai démonté les radiateurs, et faire circuler l'eau claire).
Faut-il rajouter un circulateur au niveau des nourrices ?
Mon installation : chaudière fioul Buderus G205, circulateur Grundfos 25/60, vanne mélangeuse 3 voies.
Merci pour vos avis éclairés et experts !!!
04 janvier 2017 à 16:35
Réponses 1 problème chauffage
Invité

Extension de chauffage imparfaite
Invité

Bonjour,
C'est venu d'un coup ?....
Avant votre désembouage ?... Après ?...
Une photo des nourrices et de leur raccordement sur les tuyaux principaux pourraient éventuellement être utile.
Au rdc tuyauteries cuivre ?
Meilleurs sentiments.
GC
C'est venu d'un coup ?....
Avant votre désembouage ?... Après ?...
Une photo des nourrices et de leur raccordement sur les tuyaux principaux pourraient éventuellement être utile.
Au rdc tuyauteries cuivre ?
Meilleurs sentiments.
GC
04 janvier 2017 à 18:54
Réponses 2 problème chauffage
Encore merci de votre aide !
Extension de chauffage imparfaite
Citation :Non pas vraiment. C'est une partie de la maison que j'utilise peu. Je crois que c'est un truc qui traîne depuis au moins 2 ans...
C'est venu d'un coup ?....
Citation :Non, le désembouage est une tentative pour régler le problème. Cela a permis de redémarrer un radiateur, mais il reste froid vers le bas.
Avant votre désembouage ?... Après ?...
Citation :Difficile. La tuyauterie a été entièrement en capsule dans le doublage du plafond. Mais je m'en souviens : c'était du PER bleu de 12 peut-être. Il est vrai que le tuyau du radiateur le + éloigné doit être de presque 10m.
Une photo des nourrices et de leur raccordement sur les tuyaux principaux pourraient éventuellement être utile.
Citation :Non. C'est de l'acier (ou galva? ) de 1 pouce. L'ancienne installation est composée de radiateurs en fonte.
Au rdc tuyauteries cuivre ?
Encore merci de votre aide !
04 janvier 2017 à 23:14
Réponses 3 problème chauffage
Invité

Extension de chauffage imparfaite
Invité

Si on ne voit pas une partie de l'installation qui se trouve dans un faux plafond, on ne peut pas éliminer une cause telle que purgeur automatique HS, contre pente sur les tuyaux PER, etc. 
Si on part du principe qu'au début tout fonctionnait correctement, on ne peut pas mettre en cause la conception de l'installation. "Quelque chose" s'est produit plus tard...
A tout hasard et si vous ne l'avez pas déjà fait, fermez tous les radiateurs de l'étage au cas où ça débloquerait quelque chose.
GC

Si on part du principe qu'au début tout fonctionnait correctement, on ne peut pas mettre en cause la conception de l'installation. "Quelque chose" s'est produit plus tard...
A tout hasard et si vous ne l'avez pas déjà fait, fermez tous les radiateurs de l'étage au cas où ça débloquerait quelque chose.
GC
05 janvier 2017 à 09:31
Réponses 4 problème chauffage
Extension de chauffage imparfaite
Merci de votre réponse.
Je suis catégorique, ayant assisté à l'installation de l'extension : pas de purgeur automatique installé (d'ailleurs c'est quoi ? J'imagine un appareillage supplémentaire), uniquement les 2 nourrices côte à côte, plus les tuyaux vers les 5 radiateurs.
Le gars était juste un copain plombier qui voulait bien aider...
Je vais tenter votre idée. Malheureusement, à cette occasion je m'aperçois que les robinets thermostatiques du haut sont tous HS !!!
Bref, je vais illico chez Leroy Merlin.
Hier soir, j'ai passé la vitesse du circulateur de 3 à 2.
Je sais pas si c'est lié, aujourd'hui la température est de 15,6 contre 14,4 hier.
À moins que c'est le soleil d'aujourd'hui !!!
En tout cas merci de rester connecté je vous tiens au courant des suites.
N. B. : c'est quoi une contrepente du PER ?
Je suis catégorique, ayant assisté à l'installation de l'extension : pas de purgeur automatique installé (d'ailleurs c'est quoi ? J'imagine un appareillage supplémentaire), uniquement les 2 nourrices côte à côte, plus les tuyaux vers les 5 radiateurs.
Le gars était juste un copain plombier qui voulait bien aider...
Je vais tenter votre idée. Malheureusement, à cette occasion je m'aperçois que les robinets thermostatiques du haut sont tous HS !!!

Hier soir, j'ai passé la vitesse du circulateur de 3 à 2.
Je sais pas si c'est lié, aujourd'hui la température est de 15,6 contre 14,4 hier.
À moins que c'est le soleil d'aujourd'hui !!!

En tout cas merci de rester connecté je vous tiens au courant des suites.
N. B. : c'est quoi une contrepente du PER ?
05 janvier 2017 à 12:06
Réponses 5 problème chauffage
Extension de chauffage imparfaite
De retour après une journée d'expérimentation !
J'ai réussi à fermer 5 des 7 radiateurs du premier étage.
J'ai mis le circulateur au maximum, vitesse 3.
Après 3 heures : le RdC est à 15,8°C... on a gagné 0,2...
Une autre idée ?
L'histoire du purgeur me turlupine : est-ce un appareillage obligatoire ?
Parce que j'en suis certain cela n'a pas été installé ! Et où l'installer ?
Merci de vos suggestions.
J'ai réussi à fermer 5 des 7 radiateurs du premier étage.
J'ai mis le circulateur au maximum, vitesse 3.
Après 3 heures : le RdC est à 15,8°C... on a gagné 0,2...
Une autre idée ?
L'histoire du purgeur me turlupine : est-ce un appareillage obligatoire ?
Parce que j'en suis certain cela n'a pas été installé ! Et où l'installer ?
Merci de vos suggestions.
05 janvier 2017 à 18:31
Réponses 6 problème chauffage
Invité

Extension de chauffage imparfaite
Invité

Les purgeurs automatiques ne sont pas obligatoires à condition que les bulles d'air qui peuvent être présentes dans le circuit ou une partie du circuit puissent être évacuées. Par les purgeurs des radiateurs par exemple...
Autrement dit, si quelque part il y a un point haut où l'air risque de s'accumuler il faut un dispositif qui le laisse s'échapper (purgeur automatique) car il faut avoir en tête qu'en matière de chauffage une bulle d'air est équivalente à un bouchon. Il ne faut pas compter sur le circulateur pour la chasser ! Il peut y arriver, mais c'est improbable...
(C'est aussi pour cette raison que j'ai parlé de contre-pentes à propos du PER s'il a été passé en vrac dans le faux plafond;)
Je ne dis pas que des purgeurs ont été installés car je n'en sais rien. Je ne sais que ce que vous dites, je suppose donc que vous avez pu faire le plein en eau au rdc, et que robinets et coudes de réglage des radiateurs sont ouverts...
Donc l'eau arrive mais ne circule pas (ou très peu).
Dans les tuyaux de 1" originels tout est normal puisque l'étage chauffe.
L'inconnu est donc ce qui se trouve dans le faux plafond, et dans ma vie j'ai beaucoup plus souvent rencontré des problèmes dus à des bulles d'air qu'à des bouchons ou de la boue...
Je n'affirme rien : j'essaie simplement d'avoir un raisonnement logique à partir du peu que je sais...
GC
Autrement dit, si quelque part il y a un point haut où l'air risque de s'accumuler il faut un dispositif qui le laisse s'échapper (purgeur automatique) car il faut avoir en tête qu'en matière de chauffage une bulle d'air est équivalente à un bouchon. Il ne faut pas compter sur le circulateur pour la chasser ! Il peut y arriver, mais c'est improbable...
(C'est aussi pour cette raison que j'ai parlé de contre-pentes à propos du PER s'il a été passé en vrac dans le faux plafond;)
Je ne dis pas que des purgeurs ont été installés car je n'en sais rien. Je ne sais que ce que vous dites, je suppose donc que vous avez pu faire le plein en eau au rdc, et que robinets et coudes de réglage des radiateurs sont ouverts...
Donc l'eau arrive mais ne circule pas (ou très peu).
Dans les tuyaux de 1" originels tout est normal puisque l'étage chauffe.
L'inconnu est donc ce qui se trouve dans le faux plafond, et dans ma vie j'ai beaucoup plus souvent rencontré des problèmes dus à des bulles d'air qu'à des bouchons ou de la boue...
Je n'affirme rien : j'essaie simplement d'avoir un raisonnement logique à partir du peu que je sais...
GC
05 janvier 2017 à 23:18
Réponses 7 problème chauffage
Extension de chauffage imparfaite
Bonjour
*** " à propos du PER s'il a été passé en vrac dans le faux plafond;) "
Magnifique ! Votre expression décrit exactement comment le truc a été installé !!!
Maintenant que j'y pense, à un moment il a fallu éviter un chaînage béton : c'est la définition d'une contre-pente non ?
Plus j'y pense plus je crois que c'est LE problème. Mais alors quelle pourrait être la solution ?
Parce que là j'avoue être un peu désemparé.
Et Encore MERCI de prendre le temps de comprendre et guider un néophyte !!!
*** " à propos du PER s'il a été passé en vrac dans le faux plafond;) "
Magnifique ! Votre expression décrit exactement comment le truc a été installé !!!
Maintenant que j'y pense, à un moment il a fallu éviter un chaînage béton : c'est la définition d'une contre-pente non ?
Plus j'y pense plus je crois que c'est LE problème. Mais alors quelle pourrait être la solution ?
Parce que là j'avoue être un peu désemparé.
Et Encore MERCI de prendre le temps de comprendre et guider un néophyte !!!
06 janvier 2017 à 07:58
Réponses 8 problème chauffage
Extension de chauffage imparfaite
Ô fait : il y a bien des purgeurs manuels au niveau des radiateurs.
06 janvier 2017 à 08:05
Réponses 9 problème chauffage
Invité

De l'air finira par s'accumuler dans la boucle, y sera prisonnier et empêchera l'eau de circuler malgré l'action du circulateur (qui n'est pas une pompe aspirante et refoulante!).
Comme je l'ai dit bulle d'air = bouchon.
Et sur 10 tuyaux souples et très sensibles à la dilatation passés en vrac combien y a-t-il de U renversés ?
La règle pour tout circuit chauffage : il ne doit jamais y avoir de U renversé sans un moyen de purger à la partie haute !

À votre place je passerai la tête dans le faux plafond pour voir ce qui s'y passe (oui, je sais !
).
GC
Extension de chauffage imparfaite
Invité

Citation :Imaginez un tuyau qui à un moment de son parcours a la forme d'un U renversé, dont les branches peuvent être plus ou moins écartées.
Votre expression décrit exactement comment le truc a été installé !!! Maintenant que j'y pense, à un moment il a fallu éviter un chaînage béton : c'est la définition d'une contre-pente non ?
De l'air finira par s'accumuler dans la boucle, y sera prisonnier et empêchera l'eau de circuler malgré l'action du circulateur (qui n'est pas une pompe aspirante et refoulante!).
Comme je l'ai dit bulle d'air = bouchon.

Et sur 10 tuyaux souples et très sensibles à la dilatation passés en vrac combien y a-t-il de U renversés ?

La règle pour tout circuit chauffage : il ne doit jamais y avoir de U renversé sans un moyen de purger à la partie haute !
Citation :C'est une bonne question, merci de me l'avoir posée !
Mais alors quelle pourrait être la solution ?

À votre place je passerai la tête dans le faux plafond pour voir ce qui s'y passe (oui, je sais !

Citation :C'est un plaisir quand ça se passe entre gens de bonne compagnie !
MERCI de prendre le temps de comprendre et guider un néophyte
GC
06 janvier 2017 à 13:07