FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Équilibrage chauffage monotube 2 boucles

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18781

Question Forum Chauffage : Équilibrage chauffage monotube 2 boucles

oliviez
Membre inscrit
oliviez
4 messages
Bonsoir à tous,

Auriez vous un protocole miracle pour équilibrer mon système de chauffage central ?
J'ai fait une esquisse de mon installation qui date de la construction de mon appartement de 1989.
J'ai mis dans un premier temps pour les plus éloignés 2 tours ouvert et enlever 0.5 tours au fur et à mesure que je me rapproche de la chaudière... mais c'est pas top.

Merci à vous les experts.
Bonne fin de vacances.
Olivier

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
équilibrage chauffage monotube 2 boucles

20 août 2017 à 22:11
Réponse 1 du forum chauffage

Équilibrage chauffage monotube 2 boucles


Invité
invité
Bonjour,
Citation :
Auriez vous un protocole miracle pour équilibrer mon système de chauffage central ?
Je n'en ai pas et je doute qu'il y en ait un! cry
Il me semble par ailleurs que vous vous y prenez mal.
Question : quand tout est ouvert à fond y a-t-il un problème?
Meilleurs sentiments
GC
21 août 2017 à 19:26
Réponse 2 du forum chauffage

Équilibrage chauffage monotube 2 boucles

oliviez
Membre inscrit
oliviez
4 messages
Bonsoir.
Citation :
Question : quand tout est ouvert à fond y a-t-il un problème?

Oui les températures (au touché) des radiateurs de fin de boucle sont moins chaud...

Du coup j'ai fais à tâtons smile et fait mon propre protocole.
Il faut commencer par les derniers radia 100% ouvert puis remonter dans l’installation en les fermants de plus en plus en direction de la chaudière...
Et du coup, c'est plutôt assez simple.
Cela prend juste un peu de temps...biggrin

Merci
Bonne fin de soirée.
Olivier
21 août 2017 à 21:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème installation chauffage monotube
    N°18600 : Bonsoir, Je pose enfin ma question car je ne trouve toujours pas de réponses. Voici la situation : La chaudière est une Chaffoteaux. Le circuit de chauffage est divisé en 2 branches et c'est une installation monotube. La...
  • 2. Méthode déquilibrage radiateur monotube
    N°17806 : Bonjour à tous. J'ai un souci de chauffe au niveau du dernier radiateur (celui de la salle de bain (N° sur le Dessin). Au début de la mise en chauffe il a fonctionné, mais après quelques semaines il est froid. Il y a 2...
  • 3. Equilibrage des boucles pour chauffage au sol
    N°835 : Je viens d'intaller un chauffage au sol comportant 700 m de tuyaux et 7 boucles. Comment calculer le débit dans chaque boucle ? Merci.
  • 4. Problème radiateur chauffage monotube
    N°628 : Bonjour, je dispose d'une installation de chauffage monotube et c'est pas le pied. Mais pour faire bref, je n'arrive pas à obtenir de chaleur dans 2 radiateurs à ailettes qui se trouve en fin d'installation, c'est à dire au...
  • 5. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
  • 6. Equilibrage circuit de chauffage monotube chaudière Frisquet
    N°8380 : Bonjour à tous, Comment équilibrer un circuit de chauffage monotube ? A savoir que mon installation est une chaudière Frisquet avec ballon intégré, avec en sortie chauffage deux réseaux : - le premier pour l'étage avec un...
  • 7. Équilibrage réseau de chauffage central
    N°18362 : Bonjour, J'habite à Amsterdam dans un duplex de 105m² très mal isolé (20 grandes fenêtres en simple vitrage et toit en verre - le bâtiment est protégé, impossible d'avoir du double vitrage ici...). Mon installation de...
  • 8. Plancher chauffant trop chaud à l'étage
    N°21108 : Bonjour. Je suis le propriétaire d'une maison neuve équipée d'un plancher chauffant basse température à l'étage et au rez de chaussée (120m² de plancher). Ce plancher chauffant est alimenté par une pompe à chaleur air...
  • 9. Impact d’un Bypass monté à l’envers ?
    N°20142 : Bonjour; On m’a posé des corps de robinet Giacomini de ce type : Robinet Giacomini thermostatique équerre monotube 4 voies R436TG. Et il y en a deux qui ont le tuyau d’arrivée d’eau raccordé à la sortie, et le...
  • 10. Radiateur monotube bloque l’installation
    N°22201 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour deux conseils. Voici mon problème, j’ai un radiateur sur lequel le robinet thermostatique a été changé, ainsi que l’échangeur en bas de radiateur. Sauf que depuis que cela a...
>>> Résultats suivants pour : Équilibrage chauffage monotube 2 boucles >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite