Bonjour à tous.

J'ai un souci de chauffe au niveau du dernier radiateur (celui de la salle de bain (N° sur le Dessin).
Au début de la mise en chauffe il a fonctionné, mais après quelques semaines il est froid.
Il y a 2 ans j'ai changé tous les joints à la fin de l'hiver et j'ai ouvert la vis sur le mono tube à fond.
Depuis j'ai ce souci de chauffe l'année dernière il a chauffé une peu mais cette année rien.
Je pense que le problème vient du fait que j'ai ouvert toutes les vis de mono tube.

Les radiateurs 1 a 5 ont des têtes thermostatiques Giacomini.
C'est une installation de plain pied pas d’étages.
La chaudière est une Frisquet.

Après des recherches sur internet, j’entends parler d’équilibrage de radiateur, mais là on lit plein de choses.
Ma question est simple comment procéder à cet équilibrage, si ça vient de là ?
Y a-t-il risque de fuite si on joue avec ces vis de réglage, ça c'est ma hantise ? sad
Et quelle est la bonne méthode ?
Merci de votre aide. biggrin
Bonne continuation à ce forum.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
robinet radiateur monotubecircuit radiateur chauffage monotube


raccord radiateur monotube

21 mars 2016 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
21 mars 2016 à 11:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube


Invité
invité
Bonjour,

Aucun risque à moins de dévisser la vis de réglage comme un fou... funk

Le mode d'emploi est joint, fiez-vous à lui pour brider les radiateurs qui sont trop gourmands en eau chaude.
L'écrou 6 pans n'est qu'un cache.
Robinet-monotube-4-voies thermostatisables.pdf
Meilleurs sentiments.
GC
21 mars 2016 à 12:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

Marvel91
Membre inscrit
Marvel91
3 messages
Merci pour ces informations...

Cela explique bien le passage de l'eau.
Dans quel ordre doit-on procéder pour fermer les radiateurs, il y en a qui parle de fermer le plus près de la chaudière d'un quart de tour, le suivant d'un demi et ainsi de suite.
D'autres de fermer d'un quart ou d'un demi les 3 premiers (pas les autres ?).
D'autres de les fermer tous et d’ouvrir au fur et à mesure (dans quel sens, le plus loin ou le plus près de la chaudière ?).
Faut-il procéder par des quarts de tours, des demis ?
C'est là où je ne sais pas quoi trop faire, ni comment gérer le truc.
Merci à vous.

P. S. : Si j'ai bien compris le PDF, si jamais je souhaite retirer le radiateur pour changer le papier peint en le fermant à fond ça coupe l'eau et on peut alors retirer le radiateur sans souci.
21 mars 2016 à 13:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube


Invité
invité
Citation :
si jamais je souhaite retirer le radiateur pour changer le papier peint en le fermant à fond ça coupe l'eau et on peut alors retirer le radiateur sans souci.
En fermant à fond en bas et en haut, oui...

En dehors de ce cas de figure, vous ne devez jamais forcer, ni pour visser, ni surtout pour dévisser.

Pour la manière de procéder, la seule certitude, c'est que c'est un jeu de patience ! Chacun a sa vérité qui n'est en aucun cas La vérité ! biggrin

Ce que je ferais à votre place :
1 - Je vérifierais que le radiateur de la salle de bain n'a pas besoin d'être purgé et que sa vis de réglage est ouverte.
2 - Sur les autres radiateurs je regarderais de combien de tours il faut visser pour que l'eau ne passe plus du tout.
Giacomini indique que, ouvert à fond, le robinet laisse passer 50% de l'eau.
S'il faut par exemple 5 tours pour aller de 50% à 0, je ne le fermerais que de 1 tour pour qu'il passe 40% de l'eau, 2 tours pour 30%, etc.
Le but du jeu est de fermer les 5 autres robinets, assez pour que suffisamment d'eau chaude arrive à la salle de bains, et pas trop pour qu'ils continuent à chauffer correctement sans devenir bruyants...

Ceci dit, que ça ne vous prenne pas la tête : ce n'est pas une manipulation de grande précision, et "le pif" a aussi son mot à dire ! biggrin

Bon courage.
GC
21 mars 2016 à 17:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

Marvel91
Membre inscrit
Marvel91
3 messages
Hello à tous.
Je voulais vous dire un grand merci... (surtout à GC pour ses conseils). biggrin
J'ai réussi à avoir du chauffage dans ma salle de bain (le dernier radiateur)... loveliness
Pour les autres internautes qui auraient le même souci que moi voilà comment j'ai procédé :
j'ai juste en fait fermé d'un demi tour tous les radiateurs monotubes, et quelques minutes après le dernier radiateur s'est mis en chauffe.
Par la suite je jouerai sur vis de réglage si la chauffe des radiateurs n'est pas suffisante.
En fait le fonctionnement d'un monotube est simple (grâce à la doc ci-dessus).
Pour simplifier si la vis est ouverte en grand on rallonge le circuit et l'eau a le temps de refroidir l'arrivée, la fin du circuit et de repartir dans la chaudière pour une remise de l'eau en température.
Je pense que certains radiateurs qui ne sont pas très utiles, par exemple dans mon cas un radiateur du salon dans un coin et à côté d'un gros meuble, peut être plus ferme qu'un autre.
Il faut avoir le circuit des radiateurs et ensuite, effectivement comme disait GC, oser sans trop se poser de question, avec un peu de Pif et jugeote, faire ses réglages, le tout c'est de comprendre le principe de la longueur du circuit pour refroidir l'eau, tout est là.
Encore un grand merci à tous et au forum. biggrin
24 mars 2016 à 20:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube


Invité
invité
Merci pour le retour. biggrin
C'est si rare d'en avoir un !... sad
Bonne fin de saison de chauffe.
GC
25 mars 2016 à 09:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

zebugian
Membre inscrit
zebugian
6 messages
Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et après changement de mes radiateurs par un professionnel, je me retrouve avec mes nouveaux radiateurs qui ont du mal à chauffer.
Les 6 radiateurs sont de marque Kermi et les 2 sèche-Serviettes sont de marque IRSAP (IRSAP EC Booster).
Je suis en installation monotube et sous chaque radiateur, il y a un bypass.

Ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être, c'est que les écrous en façade sur les bypass permettent de couper le circuit pour déposer le radiateur si besoin et que l'écrou latéral droit permet d'ajuster le flux d'eau qui passe dans le radiateur, principe du bypass.
J'ai fait des tests en vissant et dévissant cet écrou latéral et j'ai des résultats bizarres.
Quelqu'un connait il ce modèle de Bypass ?
Si oui, comment on règle cela ?

Merci pour ce retour, il y aura une suite à cette question, avec le plan et les photos du kit de raccordement des sèches serviettes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
radiateurs qui ont du mal à chaufferradiateurs qui ont du mal à chaufferradiateurs qui ont du mal à chauffer

20 novembre 2018 à 15:27
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pourquoi ne pas faire passer votre prestataire pro, si vos radiateurs ne fonctionnent pas correctement, c'est à lui de venir pour terminer le travail !

Les kits de raccordements et les bypass sont à régler en mettant tout en ouverture moitié (pour faire démarrer tous les radiateurs) ensuite il faudra équilibrer votre installation en réglant le débit nécessaire à chaque radiateur.

En mettant tous les radiateurs grand ouvert (si vous avez des têtes thermostatiques il faut enlever provisoirement les cartouches) vous devez obtenir la même température ambiante dans toutes les pièces (ex : 20°C) :
- Si cette température n'est pas atteinte s'est que votre débit est trop faible dans le radiateur (ouvrez un peu plus de 1/8 ou 1/4 de tour puis attendez le résultat),
- Si vous êtes au-dessus de cette température s'est que votre débit est trop important dans le radiateur (fermez un peu de 1/8 ou 1/4 de tour puis attendez le résultat).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2018 à 17:26
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

zebugian
Membre inscrit
zebugian
6 messages
Bonsoir Mario,

Merci pour votre retour. Mon prestataire a été contacté, il doit intervenir mais avec les plannings chargés qu'il a, ce n'est pas tout de suite.

OK pour la méthode de réglage. Par contre je règle comment, quel écrou ?
Sachant que sous chaque écrou il y a une six pans.
Chaque bypass a deux six pans en frontal. Celui de gauche est relié à l'arrivée d'eau chaude et celui de droite est relié au retour.
Sur le côté droit il y a un six pans.
A quoi sert chaque six pans et pour régler j'agis sur lequel ?
Ça m'aidera beaucoup, à la fois pour comprendre et pour peut-être régler rapidement les radiateurs.
Actuellement on arrive à peine à 18,5°C...
21 novembre 2018 à 22:29
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

zebugian
Membre inscrit
zebugian
6 messages
Bonjour à tous,
Petit rebondissement : Le prestataire est intervenu pour effectuer l'équilibrage et au bout de 3 H, le résultat n'était pas probant. Sur 8 radiateurs, il y en avait seulement 3 qui chauffaient. L'avantage c'est que maintenant je sais à quoi servent tous les six pans. Ceux de devant permettent d'isoler le radiateur si on souhaite le déposer et celui de droite est le Té de réglage.

En partant, mon prestataire m'a dit que ma chaudière ne poussait pas assez pour permettre d'envoyer correctement l'eau dans tous les radiateurs et qu'il faudrait que je la fasse réviser.
Ma chaudière est une Chaffoteaux Talia system de 2 kW En VMC. Elle a 8 ans et elle alimente à la fois le circuit de chauffage et un ballon à eau chaude.

Je ne sais pas s'il est devin, mais le lendemain matin, samedi, la chaudière est tombée en panne, plus de chauffage et plus d'eau chaude, avec une température extérieure de 5°, ça pique un peu.
Bref, j'ai RDV avec la maintenance mercredi matin (on a un contrat P3 avec la société qui assure la maintenance et qui comprend pièces et main d’œuvre...).

D'après ce que je comprends, une 24 kW permet de chauffer 240 m² donc pour mon 110 m², elle devrait suffire, non ?
Merci à tous pour votre retour.
Cordialement.
26 novembre 2018 à 16:44
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Vous n'avez vraiment pas de chance !

Avant de compléter les réglages de votre chauffagiste, attendez de voir votre prestataire pour la maintenance.
Il faut espérer que le débit, dans votre circuit de chauffage, soit suffisant pour ne pas mettre en panne votre chaudière...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2018 à 21:21
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

zebugian
Membre inscrit
zebugian
6 messages
Bonjour Mario,

C'est la loi de Murphy mon histoire, mais comme il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, je garde le cap.
Pour compléter l'histoire, nous avons emménagé dans cet appartement il y a 4 ans.
Les radiateurs étaient un peu paresseux et les précédents propriétaires avaient demandé un devis de désembouage que nous avons fait faire début 2015.
Le résultat a été positif, les radiateurs ont retrouvé leur fonctionnement normal pour la fin de l'hiver.
Toutefois, le technicien qui était passé m'a fait remarqué qu'au moins 3 des radiateurs étaient piqués de rouille. Il m'a recommandé de prévoir un changement de ceux-ci.
Comme les autres radiateurs n'étaient pas très esthétiques, on a fait faire des devis pour remplacer l'ensemble (6 radiateurs de marque Kermi et 2 sèches serviettes de marque Irsap, soit 8 radiateurs en tout).
L'hiver 2015 à 2016, les radiateurs ont commencé à flancher, malgré le désembouage et l'hiver 2016 à 2017, nous avions 16° dans certaines pièces. J'ai pensé que le désembouage n'avait pas été efficace.
Ça a accéléré mon envie de remplacer l'ensemble.
Or, je me dis que vu ce qui se passe après le remplacement, la chaudière a certainement un problème de circulation d'eau ...
Réponse demain.
Cordialement, Hubert
27 novembre 2018 à 09:52
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

zebugian
Membre inscrit
zebugian
6 messages
Bonjour Mario,
Je viens de parcourir le forum en cherchant les sujets concernant les circulateurs : 155 pages. smile
C'est rassurant de ne pas se sentir seul ...
Merci en tout cas pour les échanges, ça aide à comprendre.
Cordialement, Hubert
27 novembre 2018 à 15:11
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Méthode déquilibrage radiateur monotube

zebugian
Membre inscrit
zebugian
6 messages
Bonjour Mario,

Suite de l'histoire :
Le prestataire qui assure la maintenance de la chaudière a regonflé le vase d'expansion, il a contrôlé l'état de la chaudière et il m'a dit qu'elle fonctionnait parfaitement.
Donc, le problème ne venait pas de là.

2 jours après, le plombier qui m'a installé les radiateurs est venu avec un expert, celui qui a fait l'étude et qui connait bien son matériel.
Résultat, en 30 minutes, notre installation fonctionne mieux, on arrive à avoir chaud, au moins 19 à 20 °.
Quand il faisait proche de zéro la semaine dernière, ça pédalait un peu pour avoir 19,5°.
Mais bon, on n'a plus froid.
Maintenant, comment ont ils fait, mystère ...
Par curiosité, je serais intéressé de comprendre comment ils ont fait.

Je me demande s'ils n'ont pas joué avec les vis en frontal en plus de celui de droite ...
17 décembre 2018 à 16:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème radiateur chauffage monotube
    N°628 : Bonjour, je dispose d'une installation de chauffage monotube et c'est pas le pied. Mais pour faire bref, je n'arrive pas à obtenir de chaleur dans 2 radiateurs à ailettes qui se trouve en fin d'installation, c'est à dire au...
  • 2. Problème installation chauffage monotube
    N°18600 : Bonsoir, Je pose enfin ma question car je ne trouve toujours pas de réponses. Voici la situation : La chaudière est une Chaffoteaux. Le circuit de chauffage est divisé en 2 branches et c'est une installation monotube. La...
  • 3. Chauffage gaz monotube avec radiateur à aillettes
    N°1909 : Je voudrais savoir si cela vaut le coup (financier et confort) de changer les radiateurs à aillettes pour des radiateurs en acier ou fonte ou bimetal afin d'améliorer le rendement sur un circuit monotube. D'après ce que l'on m'a...
  • 4. Installer robinet thermostatique sur radiateur monotube
    N°23547 : Bonjour. Je viens d'installer des robinets thermostatiques sur deux de mes radiateurs dont le circuit est en monotube. Je précise qu'un bypass a été fait d'origine, comme celui de la photo, mais en partie haute, symbolisé...
  • 5. Radiateur monotube bloque l’installation
    N°22201 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour deux conseils. Voici mon problème, j’ai un radiateur sur lequel le robinet thermostatique a été changé, ainsi que l’échangeur en bas de radiateur. Sauf que depuis que cela a...
  • 6. Chauffage monté série thermostat radiateur
    N°11 : Chauffage en série : Mon circuit de chauffage est monté en série. Quand j'allume la chaudière à gaz, tous les radiateurs fonctionnent. Comment puis-je installer un thermostat à chaque radiateur pour les rendre indépendants...
  • 7. Où acheter des joints pour radiateur monotube
    N°13924 : Bonjour. J'ai déposé mes radiateurs, mais je m'aperçois que les joints sont très particuliers et je ne trouve pas où en acheter. Voyez la photo qui montre l'embout du tuyau à connecter. Je n'y connais pas grand chose,...
  • 8. Méthode de réglage du té du radiateur
    N°3781 : Pour ouvrir la vis de réglage du té situé en bas du radiateur, faut-il tourner dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre ? Merci pour la réponse.
  • 9. Remplacement radiateur à condensateur sur système monotube
    N°15975 : Bonjour, Je souhaite remplacer les radiateurs à condensateur sur un système monotube. Ma question est de savoir s'il faut rester en monotube, ou bien passer en bitube. La différence de prix est pas très importante (11 k€...
  • 10. Changer radiateur sur installation chauffage monotube
    N°7974 : Bonjour, J'habite dans un appartement des années 70 où le chauffage est constitué d'une chaudière gaz murale (assez récente) qui envoie l'eau chaude dans un tuyau qui passe dans l'ensemble des pièces par 8 radiateurs (il y a...
>>> Résultats suivants pour : Méthode déquilibrage radiateur monotube >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite