Bonjour,
Nous souhaitons utiliser notre chaudière gaz à condensation, qui alimente déjà des convecteurs dans chacune des pièces de notre maison, pour alimenter un chauffage au sol dans notre salon. Il s'agit d'une pièce avec un sol carrelé, surbaissé d'environ 8 cm par rapport à l'entrée.
J'ai cru comprendre que le chauffage au sol nécessitait une épaisseur d'environ 15 cm.
Existe-t-il des techniques pour diminuer cette épaisseur ?
Merci pour les idées que vous pourrez m'apporter.
Nous souhaitons utiliser notre chaudière gaz à condensation, qui alimente déjà des convecteurs dans chacune des pièces de notre maison, pour alimenter un chauffage au sol dans notre salon. Il s'agit d'une pièce avec un sol carrelé, surbaissé d'environ 8 cm par rapport à l'entrée.
J'ai cru comprendre que le chauffage au sol nécessitait une épaisseur d'environ 15 cm.
Existe-t-il des techniques pour diminuer cette épaisseur ?
Merci pour les idées que vous pourrez m'apporter.
23 novembre 2020 à 13:32
Réponse 1 problème chauffage
Epaisseur plancher chauffant
Bonjour.
L'épaisseur d'un plancher chauffant s'entend comme une épaisseur incluant : la dalle isolante, le tube, la chape de recouvrement du tube et le revêtement de finition.
Cette épaisseur de 15 cm n'est plus d'actualité puisque certain fabricant sont capable de descendre à des épaisseurs totales entre 5 et 6 cm.
L'épaisseur finale dépend avant tout de la dalle isolants que vous devrez utiliser pour avoir une isolation suffisante pour répondre au minimum aux normes et DTU en vigueur.
Votre sol actuel est-il déjà isolé (vide sanitaire, hourdis isolant...) ?
De quoi est-il constitué (béton, terre plein...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
L'épaisseur d'un plancher chauffant s'entend comme une épaisseur incluant : la dalle isolante, le tube, la chape de recouvrement du tube et le revêtement de finition.
Cette épaisseur de 15 cm n'est plus d'actualité puisque certain fabricant sont capable de descendre à des épaisseurs totales entre 5 et 6 cm.
L'épaisseur finale dépend avant tout de la dalle isolants que vous devrez utiliser pour avoir une isolation suffisante pour répondre au minimum aux normes et DTU en vigueur.
Votre sol actuel est-il déjà isolé (vide sanitaire, hourdis isolant...) ?
De quoi est-il constitué (béton, terre plein...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 16:51
Réponse 2 problème chauffage
Epaisseur plancher chauffant
Bonsoir Mario,
Merci pour votre aide.
Je ne pense pas que notre sol actuel soit isolé (rez de chaussée sans vide sanitaire), il s'agit d'une bâtisse très ancienne (1920 ?), dont les murs sont en pierre.
Le sol se trouve sous au moins deux épaisseurs de carrelage, je ne peux pas être sûr qu'il y a du béton en dessous...
Merci pour votre aide.
Je ne pense pas que notre sol actuel soit isolé (rez de chaussée sans vide sanitaire), il s'agit d'une bâtisse très ancienne (1920 ?), dont les murs sont en pierre.
Le sol se trouve sous au moins deux épaisseurs de carrelage, je ne peux pas être sûr qu'il y a du béton en dessous...
24 novembre 2020 à 00:41
Réponse 3 problème chauffage
Epaisseur plancher chauffant
Mon sol, ancien, n'est probablement pas isolé... Les contraintes du chauffage au sol hydraulique (isolation et épaisseur des tuyaux) me pousse à choisir une autre source de chauffage.
Je m'oriente donc maintenant vers un système électrique (plus fin). Ce qui me ferait une source d'énergie différente pour le chauffage du salon... en espérant ne pas voir exploser ma facture d'électricité !
Je vous tiens au courant des évolutions.
Je m'oriente donc maintenant vers un système électrique (plus fin). Ce qui me ferait une source d'énergie différente pour le chauffage du salon... en espérant ne pas voir exploser ma facture d'électricité !
Je vous tiens au courant des évolutions.
26 novembre 2020 à 05:23
Réponse 4 problème chauffage
Epaisseur plancher chauffant
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Que ce soit un plancher chauffant hydraulique ou un plancher chauffant électrique, le pouvoir d'isolation de l'isolant qui sera sous l'émetteur (résistance électrique ou tube d'eau) devra être le même puisqu'il devra correspondre minimum à la norme (donc des matériaux et des épaisseurs sensiblement identiques).
La différence de résultat sur l'épaisseur finie vous permet d'envisager les deux solutions.
En choisissant le plancher électrique, vous n'aurez d'autre choix que de vous chauffez à l'électricité sans pouvoir revenir en arrière pour d'autres énergies.
En prenant l'option plancher hydraulique, vous faites le choix d'une installation évolutive qui en fonction de l'évolution du prix et du marché de l'énergie vous permettra d'avoir un choix possible.
Par expérience, le choix de l'énergie électrique dans des maisons anciennes est toujours source de grosse factures. Quand on a une installation hydraulique, les évolutions sont toujours possible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Que ce soit un plancher chauffant hydraulique ou un plancher chauffant électrique, le pouvoir d'isolation de l'isolant qui sera sous l'émetteur (résistance électrique ou tube d'eau) devra être le même puisqu'il devra correspondre minimum à la norme (donc des matériaux et des épaisseurs sensiblement identiques).
La différence de résultat sur l'épaisseur finie vous permet d'envisager les deux solutions.
En choisissant le plancher électrique, vous n'aurez d'autre choix que de vous chauffez à l'électricité sans pouvoir revenir en arrière pour d'autres énergies.
En prenant l'option plancher hydraulique, vous faites le choix d'une installation évolutive qui en fonction de l'évolution du prix et du marché de l'énergie vous permettra d'avoir un choix possible.
Par expérience, le choix de l'énergie électrique dans des maisons anciennes est toujours source de grosse factures. Quand on a une installation hydraulique, les évolutions sont toujours possible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums