FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Entretien plancher chauffant

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


545

Question Forum Chauffage : Entretien plancher chauffant


Invité
invité
Bonjour, l'eau d'une conduite de plancher chauffant, doit-elle être purgée tous les 5 ans ?
Conseils Forum chauffage 1

Entretien plancher chauffant


Invité
invité
La purge consiste à enlever l'air. S'il n'y a pas eu de vidange, ni travaux, cela ne sert à rien. Sauf, si la grille de sol cesse de fonctionner. Jmeot
Conseils Forum chauffage 2

Entretien plancher chauffant


Invité
invité
Moi je crois que oui, la purge est nécessaire car à un moment donné, il se crée des sédiments. Aussi, si votre système est au glycol, vous devez le changer au bout de 7 ans environ.
19 septembre 2008 à 17:03

Proposer une réponse à Entretien plancher chauffant



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Entretien plancher chauffant
    N°1945 : Bonjour, quel est l'entretien préconisé d'un plancher chauffant ?
  • 2. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
    N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
  • 3. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 4. Choisir plancher chauffant électrique et chauffant avec PAC AIR EAU
    N°7617 : Nous faisons construire et nous hésitons pour le mode de chauffage. Il y a 110m² à chauffer pour le rez de chaussée et nous avons décidé de mettre un plancher chauffant. Seulement on hésite entre un plancher chauffant...
  • 5. Installation solaire plancher chauffant
    N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
  • 6. Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
    N°20673 : Bonjour à tous, Je poste ce message car je viens de redémarrer ma chaudière avec la baisse des températures après simplement l'avoir arrêtée au Printemps dernier (Bouton Marche arrêt seulement). J’ai vérifié les...
  • 7. Quelle chaudière choisir avec plancher chauffant
    N°8679 : J'ai une villa de 15 ans équipée d'une chaudière basse température alimentée au gaz de ville. J'ai un plancher chauffant. La chaudière étant sur le point de rendre l'âme, je me pose la question de son changement. Que...
  • 8. Peut-on alimenter un plancher chauffant avec un cumulus
    N°11773 : Bonsoir, Je fais une maison à ossature bois et je me demandais si je pouvais alimenter mon plancher chauffant eau avec un ballon d'eau chaude. Merci.
  • 9. Plancher chauffant panne non identifiée
    N°19358 : Bonjour. J'ai un problème sur une installation chaudière à gaz De Dietrich + circuit radiateur + circuit plancher chauffant+eau chaude sanitaire. OK pour les radiateurs et l'eau chaude sanitaire, par contre souci sur le...
  • 10. Problème température plancher chauffant eau
    N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
>>> Résultats suivants pour : Entretien plancher chauffant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagepoele a bois bullerjanpage en travauxquestion travaux chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite