Bonjour tout le monde.
Tous les spécialistes le diront : un gicleur fioul doit se changer tous les ans.
Est-ce justifié ou juste une histoire commerciale ???
Voilà ma question :
J’entretiens moi même ma chaudière fioul qui date de 1991.
2 fois par an (quand je remplit ma cuve) j'en profite pour démonter le brûleur et tout nettoyer.
J'ai remarqué qu'on pouvait démonter un gicleur entièrement...
J'ai déjà fait l'essai de le nettoyer et de le remettre en place sur la chaudière...
Quels sont les risques ?
Merci.
Tous les spécialistes le diront : un gicleur fioul doit se changer tous les ans.
Est-ce justifié ou juste une histoire commerciale ???
Voilà ma question :
J’entretiens moi même ma chaudière fioul qui date de 1991.
2 fois par an (quand je remplit ma cuve) j'en profite pour démonter le brûleur et tout nettoyer.
J'ai remarqué qu'on pouvait démonter un gicleur entièrement...
J'ai déjà fait l'essai de le nettoyer et de le remettre en place sur la chaudière...
Quels sont les risques ?
Merci.
30 janvier 2018 à 12:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Entretien gicleur chaudière fioul
Bonjour,
Oui, je vous le confirme un gicleur doit être remplacé tous les ans car c'est une pièce d'usure.
Le but d'un gicleur est :
- D'assurer un débit constant du fioul donc garantir une consommation de fioul,
- D'assurer une bonne qualité de pulvérisation et de combustion,
- De garantir une hygiène de combustion sur une année,
- De limité les pannes et les encrassements.
Un gicleur est une pièce de précision fabriquée, étalonnée et testée en usine. Démonter un gicleur revient à annuler la précision de ce dernier en déréglant (le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation).
Si vous démontez un gicleur pour le nettoyer vous pouvez directement le mettre à la poubelle !!!
Vu le prix d'un gicleur et des risques que vous encourez, ne pas le changer une fois par an est une économie de bout de chandelles que beaucoup de clients peuvent avoir à regretter pour diverses raisons :
- Surconsommation de fioul sur une année dont le coût est supérieur au prix d'un gicleur,
- Détérioration de la tête de combustion ou des électrodes,
- Mauvaise hygiène de combustion entrainant une baisse de rendement ou un encrassement,
- La détérioration, le colmatage ou la destruction du corps de chauffe,
- Et bien d'autres selon certain modèles ou marques de chaudières...
Enfin il faut savoir que dans le cas où vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière, en cas de sinistre ou dégradation de votre installation, vous n'êtes pas couvert par votre assurance, vous n'aurez aucun recours puisque vous ne pourrez jamais justifier d'un entretien annuel réalisé dans le cadre des obligations de la loi de Septembre 2009. Loi définissant les opérations à réaliser et les conditions de délivrance d'une attestation d'entretien normée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui, je vous le confirme un gicleur doit être remplacé tous les ans car c'est une pièce d'usure.
Le but d'un gicleur est :
- D'assurer un débit constant du fioul donc garantir une consommation de fioul,
- D'assurer une bonne qualité de pulvérisation et de combustion,
- De garantir une hygiène de combustion sur une année,
- De limité les pannes et les encrassements.
Un gicleur est une pièce de précision fabriquée, étalonnée et testée en usine. Démonter un gicleur revient à annuler la précision de ce dernier en déréglant (le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation).
Si vous démontez un gicleur pour le nettoyer vous pouvez directement le mettre à la poubelle !!!
Vu le prix d'un gicleur et des risques que vous encourez, ne pas le changer une fois par an est une économie de bout de chandelles que beaucoup de clients peuvent avoir à regretter pour diverses raisons :
- Surconsommation de fioul sur une année dont le coût est supérieur au prix d'un gicleur,
- Détérioration de la tête de combustion ou des électrodes,
- Mauvaise hygiène de combustion entrainant une baisse de rendement ou un encrassement,
- La détérioration, le colmatage ou la destruction du corps de chauffe,
- Et bien d'autres selon certain modèles ou marques de chaudières...
Enfin il faut savoir que dans le cas où vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière, en cas de sinistre ou dégradation de votre installation, vous n'êtes pas couvert par votre assurance, vous n'aurez aucun recours puisque vous ne pourrez jamais justifier d'un entretien annuel réalisé dans le cadre des obligations de la loi de Septembre 2009. Loi définissant les opérations à réaliser et les conditions de délivrance d'une attestation d'entretien normée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 15:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Entretien gicleur chaudière fioul
Merci de toutes ces infos....
C'est vrai qu'à 8€ le gicleur... pourquoi s'en priver.
C'est vrai qu'à 8€ le gicleur... pourquoi s'en priver.
30 janvier 2018 à 20:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mauvaise odeur après entretien annuel chaudière fioul
- N°4756 : Un professionnel est venu réaliser l'entretien de ma chaudière fioul Domusa (mise en service il y a deux ans) et depuis il y a une mauvaise odeur dans mon garage. D'où cela peut-il provenir ?
- 2. Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
- N°20116 : Bonjour En démontant mon brûleur De Dietrich p1-4cs de ma GT 1100V j'ai remarqué qu'il y a des gouttes de fioul sous le gicleur en revanche cela ne goutte pas. Il y a aussi quelques résidus de fioul dans le gueulard. Il...
- 3. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
- N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
- 4. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 5. Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse
- N°20469 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau dans le groupe. Ma chaudière fioul Idéal Standard Géodis HTE 26 de 2009. J'ai une fuite à mon brûleur (je n'ai pas la localisation de la fuite) et je suis obligé de mettre un...
- 6. Prix entretien chaudière fioul
- N°5227 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le prix d'un nettoyage de chaudière fioul ? Merci.
- 7. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
- N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
- 8. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 9. Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul
- N°19397 : Bonjour, J'ai un vrai problème, je n'arrive pas à régler mon brûleur fioul. Explication : mon brûleur est un 726 Vi FB avec un gicleur de 0.5/80°. Ma chaudière est une Idéal Standard à condensation. Mon analyseur de...
- 10. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite