Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de fonctionner
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
23417
Question Forum Chauffage : Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de fonctionner
Bonjour.
Ma chaudière de 2007 Elidens DTG1300 Eco NOX plus De Dietrich ne cesse de fonctionner en mode chauffage depuis que je l'ai remise en service depuis 3 jours.
Pourtant la température de consigne est de 20 degrés, la température réelle dans la maison est de 24 degrés.
J'ai une sonde de température extérieure et un thermostat d'intérieur de type colis FM52 De Dietrich.
J'ai un doute sur le thermostat car je n'entends plus le clic quand je bouge le potentiomètre
Je souhaiterai le déconnecter afin de m'assurer qu'il soit en cause, je ne sais plus quel est le paramètre à déprogrammer afin de l'inhiber.
Faut-il également mettre un strap en lieu et place du thermostat ?
Installation de chauffage au sol et radiateurs, les radiateurs sont eux froid.
Avez-vous des informations à me fournir ?
Merci d'avance.
Ma chaudière de 2007 Elidens DTG1300 Eco NOX plus De Dietrich ne cesse de fonctionner en mode chauffage depuis que je l'ai remise en service depuis 3 jours.
Pourtant la température de consigne est de 20 degrés, la température réelle dans la maison est de 24 degrés.
J'ai une sonde de température extérieure et un thermostat d'intérieur de type colis FM52 De Dietrich.
J'ai un doute sur le thermostat car je n'entends plus le clic quand je bouge le potentiomètre
Je souhaiterai le déconnecter afin de m'assurer qu'il soit en cause, je ne sais plus quel est le paramètre à déprogrammer afin de l'inhiber.
Faut-il également mettre un strap en lieu et place du thermostat ?
Installation de chauffage au sol et radiateurs, les radiateurs sont eux froid.
Avez-vous des informations à me fournir ?
Merci d'avance.
22 octobre 2023 à 13:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de fonctionner
Bonjour.
Le FM52 n'est pas un thermostat (type contact sec) mais une sonde d'ambiance : c'est normal que vous n'entendiez pas de "clic" puisque s'est un potentiomètre.
Vous devez avoir un tableau de régulation type DIEMATIC sur votre chaudière : est-ce bien le cas ?
Si c'est bien le cas :
- Votre régulation de chaudière est-elle bien sur "auto" ?
- Votre sonde d'ambiance (FM52) est-elle bien sur "auto" ?
- La consigne de température ambiante "confort" (soleil) est bien sur 20°C ?
- La consigne de température ambiante "réduit" (lune) est bien sur 16°C ?
- Le potentiomètre de la FM52 est bien en position "milieu" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le FM52 n'est pas un thermostat (type contact sec) mais une sonde d'ambiance : c'est normal que vous n'entendiez pas de "clic" puisque s'est un potentiomètre.
Vous devez avoir un tableau de régulation type DIEMATIC sur votre chaudière : est-ce bien le cas ?
Si c'est bien le cas :
- Votre régulation de chaudière est-elle bien sur "auto" ?
- Votre sonde d'ambiance (FM52) est-elle bien sur "auto" ?
- La consigne de température ambiante "confort" (soleil) est bien sur 20°C ?
- La consigne de température ambiante "réduit" (lune) est bien sur 16°C ?
- Le potentiomètre de la FM52 est bien en position "milieu" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2023 à 18:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de fonctionner
Bonjour Mario.
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre
Oui j'ai bien un tableau de régulation type DIEMATIC
La sonde d'ambiance est branché sur le circuit "A" radiateur connecteur "S AMB A"
Elle est sur "auto"
J'ai mis sur les consignes de la régulation en confort 19 °C , idem sur le réduit, je ne veux pas de fluctuation de température le jour comme de nuit, cela fonctionnait bien auparavant et cela me convenait surtout avec les hausses de prix du gaz.
Le potentiomètre de la FM52 est bien en position "milieu" et sur "auto"
Hier soir je me suis aperçu que la vanne 3 voies était bloquée, surement grippée, depuis je vois bien la tige du moteur de cette vanne bougée.
Depuis la chaudière ne fonctionne plus en permanence.
Je vais encore attendre quelques jours avant de dire que cela venait de la vanne Honeywell VC6982-29
Cordialement.
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre
Oui j'ai bien un tableau de régulation type DIEMATIC
La sonde d'ambiance est branché sur le circuit "A" radiateur connecteur "S AMB A"
Elle est sur "auto"
J'ai mis sur les consignes de la régulation en confort 19 °C , idem sur le réduit, je ne veux pas de fluctuation de température le jour comme de nuit, cela fonctionnait bien auparavant et cela me convenait surtout avec les hausses de prix du gaz.
Le potentiomètre de la FM52 est bien en position "milieu" et sur "auto"
Hier soir je me suis aperçu que la vanne 3 voies était bloquée, surement grippée, depuis je vois bien la tige du moteur de cette vanne bougée.
Depuis la chaudière ne fonctionne plus en permanence.
Je vais encore attendre quelques jours avant de dire que cela venait de la vanne Honeywell VC6982-29
Cordialement.
23 octobre 2023 à 20:43