Électrodes attaquent le gicleur
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
24530
Question Forum Chauffage : Électrodes attaquent le gicleur
Bonjour.
Comme vous pouvez le constater sur la photo jointe, le gicleur de mon brûleur présente 2 marques évidées au niveau des électrodes.
Les électrodes étaient à environ 2 mm de la tête du gicleur et je me demande si ce n'est pas trop près.
Je précise que j'ai nettoyé le gicleur et les électrodes pour la photo mais qu'ils étaient bien encrassés comme le montre la dernière photo (mauvaise combustion).
Je vous remercie pour vos avis éclairés sur ce point..
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Comme vous pouvez le constater sur la photo jointe, le gicleur de mon brûleur présente 2 marques évidées au niveau des électrodes.
Les électrodes étaient à environ 2 mm de la tête du gicleur et je me demande si ce n'est pas trop près.
Je précise que j'ai nettoyé le gicleur et les électrodes pour la photo mais qu'ils étaient bien encrassés comme le montre la dernière photo (mauvaise combustion).
Je vous remercie pour vos avis éclairés sur ce point..
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



29 janvier 2025 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
- N°19127 : Bonjour, Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent. Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière. Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à...
- 2. Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
- N°24051 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le gicleur du brûleur. D'un côté, il y a une clé plate de 16 et de l'autre côté, une clé plate de 13. Malheureusement, je ne dispose pas d'une clé à pipe de 16. Pourtant, j'ai...
- 3. Problème sur gicleur et support
- N°7398 : Bonjour, Depuis plusieurs mois je constate que mon gicleur, le support de l'accroche flammes, et des électrodes sont toujours "mouillés" par le fuel, comme si le gicleur perdait à son serrage sur la ligne gicleur. De plus le...
- 4. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
- N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
- 5. Fumée noire réglage électrodes chaudière fioul
- N°2563 : Suite à un arrêt de ma chaudière à fioul (Geminox - 25 ans) pour cuve vide, donc encrassage. Beaucoup de suie sur le brûleur. Après nettoyage du gicleur et des conduits, impossible de redémarrer. En fait elle démarre,...
- 6. Réglage distance entre électrode et gicleur
- N°11475 : Quel est le réglage distance entre électrode et gicleur pour une pompe à fioul pour un brûleur Gilbarco des années 60 environ + distance d'écartement des électrodes ! Merci.
- 7. Pas d'étincelle électrodes brûleur fioul
- N°263 : Bonjour, J'ai un chauffage par air pulsé avec un brûleur au fioul. Je viens de réparer un câble électrique connecté à une électrode. Le fioul arrive normalement, mais je n'ai aucune étincelle sur les électrodes...
- 8. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
- N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
- 9. Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
- N°22328 : Bonjour. Je souhaite remplacer le gicleur de ma chaudière Viessmann Vitola Comferral La photo ci-jointe illustre bien la situation. Je rencontre un problème : le gicleur semble grippé car je n'arrive par à le dévisser en...
- 10. Réglage électrodes brûleur à mazout
- N°1576 : Je souhaiterais connaître le réglage des électrodes d'un brûleur à mazout Elco. Comment régler l'écartement des électrodes ?
- 11. Pourquoi mon fioul ne s'enflamme pas en sortant du gicleur
- N°7539 : Bonjour à tous, je voudrais savoir pourquoi le fuel ne s'enflamme pas en sortant du gicleur, sachant que les électrodes sont ok ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite