ECS ne chauffe pas circulateur éteint
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23681
Question Forum Chauffage : ECS ne chauffe pas circulateur éteint
Bonjour.
Je viens d'emménager dans une maison avec chaudière fioul Buderus S115 +HS 2102.
La chaudière n'avait pas tourné depuis 3 ans.
C'est ma première chaudière, j'ai réussi à lancer le chauffage, les manomètres montent bien, le vase d'expansion monte et garde la pression et le circulateur du chauffage tourne correctement.
Par contre, pour l'eau chaude, impossible de chauffer le ballon, j'ai donc changé la sonde ECS et elle fonctionne quand je la tiens dans ma main (la température monte sur le module de contrôle). J'ai essayé de basculer les interrupteurs sur manuel (rad et ECS), le brûleur se met en route mais seul le circuit de chauffage monte en température.
De plus, j'ai un second circulateur pour l'ECS mais il est électronique (alpha 1). Il s'allume uniquement quand je mets l'interrupteur ECS sur manuel, affiche 1w pendant 3 secondes puis affiche 2 traits (--).
J'ai tapoté dessus, enlevé le cache avec l'affichage pour accéder à la visse mais il n'y en a pas. Je n'ai pas de vanne au-dessus et en-dessous du circulateur pour couper l'eau afin de pouvoir le démonter (via les BTR) sans devoir vidanger toute la chaudière.
Maintenant que mon récit est terminé, pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Y a-t-il une manipulation que j'ai oubliée ou dois-je vidanger l'installation ?
Je joins des photos si vous pouvez m'aiguiller sur la marche à suivre.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d'emménager dans une maison avec chaudière fioul Buderus S115 +HS 2102.
La chaudière n'avait pas tourné depuis 3 ans.
C'est ma première chaudière, j'ai réussi à lancer le chauffage, les manomètres montent bien, le vase d'expansion monte et garde la pression et le circulateur du chauffage tourne correctement.
Par contre, pour l'eau chaude, impossible de chauffer le ballon, j'ai donc changé la sonde ECS et elle fonctionne quand je la tiens dans ma main (la température monte sur le module de contrôle). J'ai essayé de basculer les interrupteurs sur manuel (rad et ECS), le brûleur se met en route mais seul le circuit de chauffage monte en température.
De plus, j'ai un second circulateur pour l'ECS mais il est électronique (alpha 1). Il s'allume uniquement quand je mets l'interrupteur ECS sur manuel, affiche 1w pendant 3 secondes puis affiche 2 traits (--).
J'ai tapoté dessus, enlevé le cache avec l'affichage pour accéder à la visse mais il n'y en a pas. Je n'ai pas de vanne au-dessus et en-dessous du circulateur pour couper l'eau afin de pouvoir le démonter (via les BTR) sans devoir vidanger toute la chaudière.
Maintenant que mon récit est terminé, pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Y a-t-il une manipulation que j'ai oubliée ou dois-je vidanger l'installation ?
Je joins des photos si vous pouvez m'aiguiller sur la marche à suivre.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



16 décembre 2023 à 11:18
Conseils 1 forum dépannage chaudières
ECS ne chauffe pas circulateur éteint
Bonjour,
D'après vos différentes photos, il faut commencer par :
- Régler l'heure sur la régulation,
- Régler le jour,
- Régler la consigne de température ECS à 55°C,
Après il faudra vérifier quels sont les programmes qui sont enregistrés.
Comme vous êtes en mode "auto" la production d'ECS se fait selon les programmes horaires "confort", vu que le voyant "auto" et "lune" sont allumés la chaudière ne partira pas en production ECS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après vos différentes photos, il faut commencer par :
- Régler l'heure sur la régulation,
- Régler le jour,
- Régler la consigne de température ECS à 55°C,
Après il faudra vérifier quels sont les programmes qui sont enregistrés.
Comme vous êtes en mode "auto" la production d'ECS se fait selon les programmes horaires "confort", vu que le voyant "auto" et "lune" sont allumés la chaudière ne partira pas en production ECS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2023 à 19:49
Conseils 2 forum dépannage chaudières
ECS ne chauffe pas circulateur éteint
Merci de la réponse.
Tout le début de la procédure était bon, mais je ne savais pas pour le mode auto.
A ce jour, l'ECS fonctionne, mais c'est long à chauffer, peut-être à cause du mode auto.
La chaudière chauffe d'environ 1 degré l'ECS en même temps que la remise en température du chauffage.
Donc, si je comprends bien, il faudrait que je passe en mode soleil pour que la chauffe soit plus rapide ?
Tout le début de la procédure était bon, mais je ne savais pas pour le mode auto.
A ce jour, l'ECS fonctionne, mais c'est long à chauffer, peut-être à cause du mode auto.
La chaudière chauffe d'environ 1 degré l'ECS en même temps que la remise en température du chauffage.
Donc, si je comprends bien, il faudrait que je passe en mode soleil pour que la chauffe soit plus rapide ?
19 décembre 2023 à 12:59