Question Forum Chauffage : ECS ne chauffe pas circulateur éteint

Hypsok
Membre inscrit
Hypsok
5 messages
Bonjour.

Je viens d'emménager dans une maison avec chaudière fioul Buderus S115 +HS 2102.
La chaudière n'avait pas tourné depuis 3 ans.
C'est ma première chaudière, j'ai réussi à lancer le chauffage, les manomètres montent bien, le vase d'expansion monte et garde la pression et le circulateur du chauffage tourne correctement.

Par contre, pour l'eau chaude, impossible de chauffer le ballon, j'ai donc changé la sonde ECS et elle fonctionne quand je la tiens dans ma main (la température monte sur le module de contrôle). J'ai essayé de basculer les interrupteurs sur manuel (rad et ECS), le brûleur se met en route mais seul le circuit de chauffage monte en température.

De plus, j'ai un second circulateur pour l'ECS mais il est électronique (alpha 1). Il s'allume uniquement quand je mets l'interrupteur ECS sur manuel, affiche 1w pendant 3 secondes puis affiche 2 traits (--).
J'ai tapoté dessus, enlevé le cache avec l'affichage pour accéder à la visse mais il n'y en a pas. Je n'ai pas de vanne au-dessus et en-dessous du circulateur pour couper l'eau afin de pouvoir le démonter (via les BTR) sans devoir vidanger toute la chaudière.

Maintenant que mon récit est terminé, pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Y a-t-il une manipulation que j'ai oubliée ou dois-je vidanger l'installation ?
Je joins des photos si vous pouvez m'aiguiller sur la marche à suivre.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probleme chaudiere fioul buderus 02probleme chaudiere fioul buderus 03probleme chaudiere fioul buderus 01


16 décembre 2023 à 11:18
Conseils 1 forum dépannage chaudières

ECS ne chauffe pas circulateur éteint

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

D'après vos différentes photos, il faut commencer par :
- Régler l'heure sur la régulation,
- Régler le jour,
- Régler la consigne de température ECS à 55°C,
Après il faudra vérifier quels sont les programmes qui sont enregistrés.

Comme vous êtes en mode "auto" la production d'ECS se fait selon les programmes horaires "confort", vu que le voyant "auto" et "lune" sont allumés la chaudière ne partira pas en production ECS.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2023 à 19:49
Conseils 2 forum dépannage chaudières

ECS ne chauffe pas circulateur éteint

Hypsok
Membre inscrit
Hypsok
5 messages
Merci de la réponse.

Tout le début de la procédure était bon, mais je ne savais pas pour le mode auto.
A ce jour, l'ECS fonctionne, mais c'est long à chauffer, peut-être à cause du mode auto.
La chaudière chauffe d'environ 1 degré l'ECS en même temps que la remise en température du chauffage.

Donc, si je comprends bien, il faudrait que je passe en mode soleil pour que la chauffe soit plus rapide ?
19 décembre 2023 à 12:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : ECS ne chauffe pas circulateur éteint >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite