FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Ferroli Econcept c25 se met en sécurité F26

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


8228

Questions Forum Chauffage : Ferroli Econcept c25 se met en sécurité F26


Invité
invité
Bonjour
J'ai une chaudière à gaz de marque Ferroli Econcept c25, elle se met en sécurité F26 donc coupure eau chaude sanitaire et chauffage.
Il y a déjà eu un échange standard et des professionnels ont fait de multiples contrôles, sans résultats. Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
Avez-vous connaissances de ce genre de problèmes ?
29 janvier 2009 à 03:08
Réponse chauffage 1

Ferroli Econcept c25 se met en sécurité F26


Invité
invité
J'ai déjà eu 3 fois ce code chez mes clients, c'est un problème de combustion, lorsque le brûleur module, la flamme décroche, il faut appeler un dépanneur qui possède une valise à combustion, et surtout il faut la notice.
Plus rare : voir éventuellement la ventouse qui doit être étanche, et le raccordement à l'égout qui ne serait pas bouché (mais si le plombier fait bien son travail, c'est bon).
21 juillet 2010 à 21:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur F5 chaudière Ferroli econcept 35C
    N°18540 : Bonjour. Chaudière Ferroli econcept 35c. J'ai eu une erreur F30 (sonde de température) il y a une semaine ; j'ai ouvert ma chaudière et vérifié cette sonde ; je me suis aperçu que le joint de brûleur était mort et que...
  • 2. Chaudière Ferroli Domitop C24E se met en mode sécurité en chauffage
    N°7431 : Bonjour. Je possède une chaudière Ferroli Domitop C24E installée neuve, et au 1er fonctionnement elle produit de l'eau chaude sans problème (t° < 50 ° sur le sélecteur). Mais lorsque le sélecteur été/hiver est sur une...
  • 3. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 4. Chaudière Ferroli domina F24e se met en sécurité
    N°15008 : Bonjour, j'ai ma chaudière Ferroli domina F24e se coupe et se rallume avant de se mettre plusieurs fois par jour en sécurité quand on utilise l'eau chaude et/ou le chauffage. Plusieurs chauffagiste sont venu mais ils ne...
  • 5. Chaudière Ferroli mazout s'éteint et se met en sécurité
    N°5336 : Bonjour. Qui pourrait m'aider ? Ma chaudière au mazout de marque Ferroli se met tout le temps en sécurité ! Je la relance en poussant sur le bouton qui se trouve sur le brûleur. Parfois elle redémarre 1/2 heure... puis elle...
  • 6. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 7. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 8. Problème poêle à pétrole SRE 302 se met en sécurité et affiche ED
    N°16345 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole SRE 302, tous les soirs j'allume la machine vers 20h et vers 23h, il se met en sécurité et sur l'écran il s'affiche ED et j'ai lu dans la notice que ED = taux co2 trop...
  • 9. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 10. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
    N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
>>> Résultats suivants pour : Ferroli Econcept c25 se met en sécurité F26 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage bois canadienschauffage au solhlm solaireforum solaire chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite