FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Ferroli mazout s'éteint et se met en sécurité

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


5336

Problèmes de Chauffage : Chaudière Ferroli mazout s'éteint et se met en sécurité


Invité
invité
Bonjour. Qui pourrait m'aider ? Ma chaudière au mazout de marque Ferroli se met tout le temps en sécurité ! Je la relance en poussant sur le bouton qui se trouve sur le brûleur. Parfois elle redémarre 1/2 heure... puis elle s'arrête... etc. Que puis-je faire ? Merci à tous pour vos conseils.
22 février 2008 à 02:31
Conseils Forum chauffage 1

Chaudière Ferroli mazout s'éteint et se met en sécurité


Invité
invité
Bonjour, est-ce que l'entretien annuel a bien été fait ? Avez-vous modifié le réglage ? Souvent on oublie de nettoyer la cellule ! les filtres ! Je vous répondrais après cette mise au point. A+
23 février 2008 à 16:40

Proposer une réponse à Chaudière Ferroli mazout s'éteint et se met en sécurité



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Chaudière gaz s'allume et se met en sécurité
    N°2301 : Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23 kW mais celle-ci n'arrête pas de s'éteindre, elle se met en position de mise en sécurité du brûleur (voyant rouge allumé). Quelqu'un peut-il m'aider. Merci d'avance.
  • 4. Problème poêle à pétrole SRE 302 se met en sécurité et affiche ED
    N°16345 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole SRE 302, tous les soirs j'allume la machine vers 20h et vers 23h, il se met en sécurité et sur l'écran il s'affiche ED et j'ai lu dans la notice que ED = taux co2 trop...
  • 5. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 6. Chaudière Ferroli domina F24e se met en sécurité
    N°15008 : Bonjour, j'ai ma chaudière Ferroli domina F24e se coupe et se rallume avant de se mettre plusieurs fois par jour en sécurité quand on utilise l'eau chaude et/ou le chauffage. Plusieurs chauffagiste sont venu mais ils ne...
  • 7. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 8. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 9. Chaudière Elm Leblanc se met en sécurité
    N°16011 : Bonsoir. Ma chaudière Elm Leblanc se met en sécurité c'est à dire que je l'allume (chauffage) elle démarre et 20 secondes après fait du bruit et laisse échapper de la vapeur en haut et soit elle s'éteint soit resté la...
  • 10. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
    N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Ferroli mazout s'éteint et se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
solaire chauffageconduit cheminee inoxventouse chaudiere gazreparer radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite