Bonjour. Je possède une chaudière Ferroli Domitop C24E installée neuve, et au 1er fonctionnement elle produit de l'eau chaude sans problème (t° < 50 ° sur le sélecteur).
Mais lorsque le sélecteur été/hiver est sur une température > 55° (en mode chauffage et sanitaire), elle fonctionne un moment mais elle coupe l'arrivée de gaz (se met en sécurité et voyant rouge allumé) au redémarrage.
Donc je n'ai de chauffage que sur des temp <= à 55° (chauffage insuffisant). Dans ce cas, elle fonctionne normalement et ne coupe jamais.
Est-ce un problème d'installation (ou d'installateur) car cette chaudière est neuve ? Merci pour vos conseils avisés.
Mais lorsque le sélecteur été/hiver est sur une température > 55° (en mode chauffage et sanitaire), elle fonctionne un moment mais elle coupe l'arrivée de gaz (se met en sécurité et voyant rouge allumé) au redémarrage.
Donc je n'ai de chauffage que sur des temp <= à 55° (chauffage insuffisant). Dans ce cas, elle fonctionne normalement et ne coupe jamais.
Est-ce un problème d'installation (ou d'installateur) car cette chaudière est neuve ? Merci pour vos conseils avisés.
22 décembre 2008 à 01:11
Réponse chauffage 1
Invité

Chaudière Ferroli Domitop C24E se met en mode sécurité en chauffage
Invité

Bonjour, faites revenir votre installateur qui se doit de vous trouver la solution.
G. B.
G. B.
Réponse chauffage 2
Invité

Chaudière Ferroli Domitop C24E se met en mode sécurité en chauffage
Invité

Il s'agit d'un problème d'installation (ou plutôt d'installateur.. non spécialiste !), en effet il se peut que les tuyaux d'installation soient mal calibrés, en général en commence avec des diamètres inférieurs (exp 22) sur les premiers radiateur et on réduit par la suite ce diamètre sauf que si c'est mal fait, le premier radiateur ou les deux premiers radiateurs va permettre à l'eau très chaude de revenir tout de suite à la chaudière (l'eau n'a pas eu le temps de dissiper sa chaleur sur le reste des radiateurs, cette dernière se met en surchauffe et le système de sécurité coupe automatiquement le gaz.
La solution : agir sur le 1er ou même le 2eme radiateur (en supposant que l'installation comporte 5 à 6 radiateurs pour ce type de chaudière) au niveau du robinet de réglage (celui qui se trouve en bas du radiateur permettant le retour de l'eau à la chaudière) et de réduire avec une clé adaptée, son ouverture de 2/3 environ ou plus (c'est selon..).
Ce qui permettra à l'eau de continuer sur les autres radiateurs et ainsi permettre une dissipation de la chaleur l'eau de retour qui reviendra à la chaudière moins chaude.
Et en principe ce devrait marcher parfaitement et la chaudière ne se mettra plus en sécurité.
Bon courage.
La solution : agir sur le 1er ou même le 2eme radiateur (en supposant que l'installation comporte 5 à 6 radiateurs pour ce type de chaudière) au niveau du robinet de réglage (celui qui se trouve en bas du radiateur permettant le retour de l'eau à la chaudière) et de réduire avec une clé adaptée, son ouverture de 2/3 environ ou plus (c'est selon..).
Ce qui permettra à l'eau de continuer sur les autres radiateurs et ainsi permettre une dissipation de la chaleur l'eau de retour qui reviendra à la chaudière moins chaude.
Et en principe ce devrait marcher parfaitement et la chaudière ne se mettra plus en sécurité.
Bon courage.
30 décembre 2010 à 08:59