Problème chaudière plus d'eau chaude ni chauffage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1063
FAQ Question chauffage : Problème chaudière plus d'eau chaude ni chauffage
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière 520 GVM ELM LEBLANC. Elle s'est arrêtée d'un seul coup ! Plus d'eau chaude, plus de radiateurs ! Si j'éteins la veilleuse, le déclencheur électrique ne fonctionne pas. Il faut prendre une allumette pour l'allumer. On a l'impression que les brûleurs ne sont plus alimentés par le gaz, comme s'il y avait une protection. J'ai remis le petit tuyau qui relie la veilleuse au tableau électrique qui est en façade car il était débranché, peut-être lorsque j'ai enlevé le cache. Enfin, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci.
Conseils Forum 1
Invité

Problème chaudière plus d'eau chaude ni chauffage
Invité

Attention, sur les GVM il faut mettre le caisson pour faire fonctionner la chaudière. En effet, il appuie sur un contact pour donner l'ordre lors d'une demande au ventilateur pour enclencher le pressostat.
Conseils Forum 2
Invité

Problème chaudière plus d'eau chaude ni chauffage
Invité

Bonjour, la sécurité est assurée par le thermocouple (thermocouple + veilleuse = même pièce). La chaleur de la veilleuse crée un minuscule courant électrique qui ouvre le passage du gaz (électro-aimant). Peut-être le fil de thermocouple est-il coupé ou la pièce est usagée. Vérifier l'arrivée de gaz à la veilleuse (juste sentir) et essayer d'allumer la veilleuse.
Conseils Forum 3
Invité

Problème chaudière plus d'eau chaude ni chauffage
Invité

Pour les chaudières GVM Elm Leblanc, il y a un bouton rouge qui est appuyé par le caisson étanche, appuyer dessus si malgré cela la chaudière ne démarre pas vérifier l'alimentation électrique ou les sécurités 85 et 90° (sur la gauche), testez-les avec un shunt.
Conseils Forum 4
Invité

Problème chaudière plus d'eau chaude ni chauffage
Invité

Vérifier la sécurité extraction en jouant sur la tige qui commande le volet, sinon laisser le caisson crochet haut non bouclé, juste pour faire un essai ; si cela fonctionne, changez la sécurité extraction ou bien c'est la ventouse ou l'extracteur qui est bouché.
19 avril 2009 à 01:05
Conseils Forum 5
Invité

Problème chaudière plus d'eau chaude ni chauffage
Invité

Il faut effectivement le caisson pour que celle-ci fonctionne et enclenche le ventilateur, ceci dit la GVM 520 est vétuste et en 2012 on ne trouvera plus de pièces, donc prévoir son remplacement.