Avis avant de valider devis pour une chaudière
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19967
Question Forum Chauffage : Avis avant de valider devis pour une chaudière
Bonjour,
Mon mari est en convalescence après son accident de la route, j'essaie de régler le problème de notre chaudière à gaz de 2001 (ballon ECS percé à changer dont les devis pour le changer sont presque le prix d'une chaudière...).
J'ai une maison 125 m², 4 chambres à l'étage, ma chaudière actuelle gaz murale installée à l'entrée du garage (mal isolé), évacuation ventouse, 10 radiateurs thermostatiques acier + 1 sèche serviette, j'habite en Haute Vienne... j'ai 2 enfants et ma nièce étudiante que j'héberge provisoirement pour ses études.
J'ai fait un devis pour une Elm Egalis ballon condensation GVB c24-1h avec thermostat nsc rf de Elm + sonde extérieure ser 50 de Elm, mes questions avant de valider le devis :
- Que pensez-vous de cette chaudière ? je souhaite prendre la même marque avec ballon car satisfaite de celle actuellement qui m'a duré 16 ans...
- Et surtout du thermostat nsc rf ? facile d'utilisation ? où devrais-je l'installer pour une meilleure régulation ? celui que j'ai actuellement est un thermostat avec fil installé dans le hall juste devant la porte d'entrée de la maison...
- Si la sonde extérieure ne me convient pas... je pourrais toujours la désactiver sans problème et utiliser juste le thermostat ? car l'installateur m'a vivement conseillé de l'installer pour économie d'énergie...
- Je vais aussi faire installer le pot à boue Sentinel vortex 300 (aimant néodyme 9000 gauss + effet vortexcore) car cet été j'ai décidé de démonter et nettoyer mes radiateurs et j'ai retrouvé de la "boue" dans mes radiateurs (que des particules noires métalliques), l'eau en purgeant était claire au début puis j'ai démonté et vidé un radiateur pour vérifier et là l'eau était noire, j'ai testé cette eau avec 1 petit aimant qu'on colle sur le frigo : tout ce qui était noir se collait sur l'aimant... après je me demandais si ce pot à boue ne va pas créer des pertes de charges ou de débit ?
- Pour ce pot à boue : je serais obligée d'y mettre du produit ? ou je pourrais simplement le rincer ?
- Je ne vais pas prendre le désembouage car un chauffagiste me dit ça remue tout comme un marteau piqueur, ça peut créer des problèmes dans les tuyaux, un autre ne veut pas utiliser de produits chimiques juste de l'eau... du coup je prends le pot à boue pour protéger la chaudière...
Avez-vous des conseils sur ce que je dois faire attention sur le devis avant de signer et sur l'installation sur ce que je dois vérifier ou autre... ?
Merci infiniment et à bientôt.
Vanessa
Mon mari est en convalescence après son accident de la route, j'essaie de régler le problème de notre chaudière à gaz de 2001 (ballon ECS percé à changer dont les devis pour le changer sont presque le prix d'une chaudière...).
J'ai une maison 125 m², 4 chambres à l'étage, ma chaudière actuelle gaz murale installée à l'entrée du garage (mal isolé), évacuation ventouse, 10 radiateurs thermostatiques acier + 1 sèche serviette, j'habite en Haute Vienne... j'ai 2 enfants et ma nièce étudiante que j'héberge provisoirement pour ses études.
J'ai fait un devis pour une Elm Egalis ballon condensation GVB c24-1h avec thermostat nsc rf de Elm + sonde extérieure ser 50 de Elm, mes questions avant de valider le devis :
- Que pensez-vous de cette chaudière ? je souhaite prendre la même marque avec ballon car satisfaite de celle actuellement qui m'a duré 16 ans...
- Et surtout du thermostat nsc rf ? facile d'utilisation ? où devrais-je l'installer pour une meilleure régulation ? celui que j'ai actuellement est un thermostat avec fil installé dans le hall juste devant la porte d'entrée de la maison...
- Si la sonde extérieure ne me convient pas... je pourrais toujours la désactiver sans problème et utiliser juste le thermostat ? car l'installateur m'a vivement conseillé de l'installer pour économie d'énergie...
- Je vais aussi faire installer le pot à boue Sentinel vortex 300 (aimant néodyme 9000 gauss + effet vortexcore) car cet été j'ai décidé de démonter et nettoyer mes radiateurs et j'ai retrouvé de la "boue" dans mes radiateurs (que des particules noires métalliques), l'eau en purgeant était claire au début puis j'ai démonté et vidé un radiateur pour vérifier et là l'eau était noire, j'ai testé cette eau avec 1 petit aimant qu'on colle sur le frigo : tout ce qui était noir se collait sur l'aimant... après je me demandais si ce pot à boue ne va pas créer des pertes de charges ou de débit ?
- Pour ce pot à boue : je serais obligée d'y mettre du produit ? ou je pourrais simplement le rincer ?
- Je ne vais pas prendre le désembouage car un chauffagiste me dit ça remue tout comme un marteau piqueur, ça peut créer des problèmes dans les tuyaux, un autre ne veut pas utiliser de produits chimiques juste de l'eau... du coup je prends le pot à boue pour protéger la chaudière...
Avez-vous des conseils sur ce que je dois faire attention sur le devis avant de signer et sur l'installation sur ce que je dois vérifier ou autre... ?
Merci infiniment et à bientôt.
Vanessa
26 septembre 2019 à 23:22
Réponse 1 du forum-chauffage
Avis avant de valider devis pour une chaudière
Bonjour,
Merci pour cette demande très précise, je vais reprendre point par point vos différents éléments de questions.
Dans un premier temps, selon vos informations (surface habitable, région) les besoins de chauffage de votre maison serait de 9 Kws (sans tenir compte de l'altitude). Ces 9 Kws sont uniquement nécessaire au plus froid de la saison d'hiver, en dehors cette puissance diminue au fur et a mesure que la température extérieure remonte. Ce chiffre important permet d'affiner le choix de la chaudière selon sa plage de modulation possible (puissance maxi réglable et mini possible de la chaudière).
Concernant le choix de la marque de la chaudière rien à dire, concernant le choix du modèle la plage de modulation ne descend pas suffisamment bas : vos besoins en chauffage sont de 9 Kws (puissance ajustable dans les paramètres de la régulation) mais sa puissance minimum fixée par le constructeur est de 7.3 Kws. Ce qui veux dire que la chaudière ne pourra faire varier sa puissance que de 9 à 7.3 Kws.
Cette puissance de 7.3 Kws (trop élevée pour votre installation) imposera des fonctionnements en court-cycle au court de l'hiver, dans la période intermédiaire ou la température extérieure se trouvera entre 20 et 0 °C :
- Plus de démarrage,
- Temps de fonctionnement plus courts,
- Plus d'usure des pièces détachées,
- Moins de temps de fonctionnements maintenus en phase condensation,
- Moins d'économies d'énergie.
Pour ce qui de la régulation, cette chaudière doit être équipée d'une sonde extérieure (SER 50) + une sonde d'ambiance (NSC RF), votre ancien thermostat d'ambiance n'étant pas compatible avec la technologie des chaudières condensations pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspond à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Maintenant la pose d'un pot de décantation magnétique est une recommandation généralisée de tous les constructeurs, il permet de protéger votre investissement, la chaudière et toutes les pièces hydrauliques des boues ou particules pouvant provenir de l'installation, son entretien se fait par vidange du filtre et rinçage : dans certains cas son absence annule la garanties légale du constructeur en cas de dégradation de la chaudière.
Mon conseil serait faire un désembouage chimique de l'installation (avec la vieille chaudière), de vidanger et rincer l'installation au moment du remplacement de la chaudière, de remettre en eau l'installation avec la nouvelle chaudière en mettant un inhibiteur dans l'eau du circuit de chauffage.
Pour ce qui est du devis, les conseils et recommandations sont multiples, voulez-vous nous le transmettre pour que nous le regardions ?
Ce qui est important c'est de bien faire travailler un professionnel qualifié RGE, gage d'une obligation de résultat et d'une sécurité d'obtenir tous les aides de financements disponibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bon courage et bon rétablissement à votre mari.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour cette demande très précise, je vais reprendre point par point vos différents éléments de questions.
Dans un premier temps, selon vos informations (surface habitable, région) les besoins de chauffage de votre maison serait de 9 Kws (sans tenir compte de l'altitude). Ces 9 Kws sont uniquement nécessaire au plus froid de la saison d'hiver, en dehors cette puissance diminue au fur et a mesure que la température extérieure remonte. Ce chiffre important permet d'affiner le choix de la chaudière selon sa plage de modulation possible (puissance maxi réglable et mini possible de la chaudière).
Concernant le choix de la marque de la chaudière rien à dire, concernant le choix du modèle la plage de modulation ne descend pas suffisamment bas : vos besoins en chauffage sont de 9 Kws (puissance ajustable dans les paramètres de la régulation) mais sa puissance minimum fixée par le constructeur est de 7.3 Kws. Ce qui veux dire que la chaudière ne pourra faire varier sa puissance que de 9 à 7.3 Kws.
Cette puissance de 7.3 Kws (trop élevée pour votre installation) imposera des fonctionnements en court-cycle au court de l'hiver, dans la période intermédiaire ou la température extérieure se trouvera entre 20 et 0 °C :
- Plus de démarrage,
- Temps de fonctionnement plus courts,
- Plus d'usure des pièces détachées,
- Moins de temps de fonctionnements maintenus en phase condensation,
- Moins d'économies d'énergie.
Pour ce qui de la régulation, cette chaudière doit être équipée d'une sonde extérieure (SER 50) + une sonde d'ambiance (NSC RF), votre ancien thermostat d'ambiance n'étant pas compatible avec la technologie des chaudières condensations pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspond à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Maintenant la pose d'un pot de décantation magnétique est une recommandation généralisée de tous les constructeurs, il permet de protéger votre investissement, la chaudière et toutes les pièces hydrauliques des boues ou particules pouvant provenir de l'installation, son entretien se fait par vidange du filtre et rinçage : dans certains cas son absence annule la garanties légale du constructeur en cas de dégradation de la chaudière.
Mon conseil serait faire un désembouage chimique de l'installation (avec la vieille chaudière), de vidanger et rincer l'installation au moment du remplacement de la chaudière, de remettre en eau l'installation avec la nouvelle chaudière en mettant un inhibiteur dans l'eau du circuit de chauffage.
Pour ce qui est du devis, les conseils et recommandations sont multiples, voulez-vous nous le transmettre pour que nous le regardions ?
Ce qui est important c'est de bien faire travailler un professionnel qualifié RGE, gage d'une obligation de résultat et d'une sécurité d'obtenir tous les aides de financements disponibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bon courage et bon rétablissement à votre mari.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2019 à 14:47
Réponse 2 du forum-chauffage
Avis avant de valider devis pour une chaudière
Bonjour Mario,
Merci de votre réponse très détaillée.
Quand vous dites dans cette partie (je cite votre texte) :
Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans cette partie là.... Merci encore.
Merci de votre réponse très détaillée.
Quand vous dites dans cette partie (je cite votre texte) :
Citation :Est-ce que vous voulez dire par là que cette chaudière pourrait ne pas me convenir ?
mais concernant le choix de la marque de la chaudière rien à dire, concernant le choix du modèle la plage de modulation ne descend pas suffisamment bas : vos besoins en chauffage sont de 9 Kws (puissance ajustable dans les paramètres de la régulation) mais sa puissance minimum fixée par le constructeur est de 7.3 Kws. Ce qui veux dire que la chaudière ne pourra faire varier sa puissance que de 9 à 7.3 Kws.
Cette puissance de 7.3 Kws (trop élevée pour votre installation) imposera des fonctionnements en court-cycle au court de l'hiver, dans la période intermédiaire ou la température extérieure se trouvera entre 20 et 0 °C :
- Plus de démarrage,
- Temps de fonctionnement plus courts,
- Plus d'usure des pièces détachées,
- Moins de temps de fonctionnements maintenus en phase condensation,
- Moins d'économies d'énergie.
Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans cette partie là.... Merci encore.
29 septembre 2019 à 00:28
Réponse 3 du forum-chauffage
Avis avant de valider devis pour une chaudière
Bonjour Mario,
J'ai oublié de vous demander (avec le stress, mes enfants, mon mari qui a eu son accident.....) :
- comment savoir si mes radiateurs vont avec ce type de chaudière ? car j'ai un doute en ayant vu sur internet que pour les chaudières à condensation il faut faire attention aux types de radiateurs (basse température)....tout ce que je sais c'est que mes radiateurs sont en acier, dois-je les changer ? (installés lors de la construction de la maison en 2002)
- pour le thermostat je vais l'installer dans le salon mais idem j'ai vu sur le net qu'il ne faut pas le mettre dans une pièce où il y a des robinets thermostatiques : comment je fais ? car presque toutes mes pièces ont un radiateur ont des robinets th.
- pouvez-vous me dire si je suis obligée de mettre un neutraliseur de condensats ? je précise mon évacuation est en PVC mais il y a des tuyaux en cuivre sous la chaudière directement reliés à ce tuyau en PVC, de plus tout mon réseau circuit est en cuivre, est ce que les tuyaux en cuivre risquent de percer avec la condensation ?
Merci mille fois pour votre intervention qui m'est très utile.
A bientôt.
Vanessa
J'ai oublié de vous demander (avec le stress, mes enfants, mon mari qui a eu son accident.....) :
- comment savoir si mes radiateurs vont avec ce type de chaudière ? car j'ai un doute en ayant vu sur internet que pour les chaudières à condensation il faut faire attention aux types de radiateurs (basse température)....tout ce que je sais c'est que mes radiateurs sont en acier, dois-je les changer ? (installés lors de la construction de la maison en 2002)
- pour le thermostat je vais l'installer dans le salon mais idem j'ai vu sur le net qu'il ne faut pas le mettre dans une pièce où il y a des robinets thermostatiques : comment je fais ? car presque toutes mes pièces ont un radiateur ont des robinets th.
- pouvez-vous me dire si je suis obligée de mettre un neutraliseur de condensats ? je précise mon évacuation est en PVC mais il y a des tuyaux en cuivre sous la chaudière directement reliés à ce tuyau en PVC, de plus tout mon réseau circuit est en cuivre, est ce que les tuyaux en cuivre risquent de percer avec la condensation ?
Merci mille fois pour votre intervention qui m'est très utile.
A bientôt.
Vanessa
29 septembre 2019 à 18:27
Réponse 4 du forum-chauffage
Avis avant de valider devis pour une chaudière
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Ce qui est important de comprendre c'est qu'en fonction de la température extérieure la puissance nécessaire à votre installation est variable. A titre d'exemple si pour -10°C de température extérieure il vous faut 9 Kw :
- Pour 0°C il vous faudra peut-être 6 Kw,
- Pour 10°C il vous faudra peut-être 3 Kw,
- Pour 20°C il vous faudra 0 Kw.
Donc dans l'idéal il faudrait une chaudière qui soit capable de s'adapter à toutes les variations de puissance de la saison de chauffage soit de 0 à 9 Kw.
Si beaucoup de chaudières sont capable de sortir 9 Kw et plus (24, 25, 28, 33, 35 Kw) peu de marques et de modèles sont capable de s'approcher des 3 Kw voire moins. Je vous mets en copie des tableaux de comparaison des données constructeurs : regardez les puissances mini possibles !!!
C'est pourtant le secret de la meilleure utilisation d'une chaudière à condensation : Avoir une consommation d'énergie la plus proche des besoins réels de votre logement.
Vous devriez donc mettre en place une chaudière capable de descendre en puissance le plus bas possible : exemple une chaudière qui modulerait de 2.4 à 9 Kw est plus adaptée aux besoins de votre installation qu'une version qui module de 7.3 à 9 Kw.
Pour vos radiateurs, il n'y a aucune raison de les remplacer. La seule chose qui peut arriver c'est de devoir rééquilibrer l'installation (ajuster le débit de chaque radiateur) si avec la nouvelle chaudière vous n'obtenez pas les températures ambiantes correctes dans certaines pièces de votre logement. Mais rien de grave, le réglage est assez simple.
La sonde d'ambiance (que vous appelez thermostat d'ambiance) pour ne pas être perturbée ne doit pas être placée dans une zone où il y a des apports de chaleur gratuits (soleil, cheminée, cuisine...) ni sur une paroi froide (mur extérieure, zone de courant d'air froid, porte d'entrée, porte d'accès garage).
Comme elle sera sans fils il vous sera facile de trouver son emplacement idéal.
Le neutralisateur de condensat n'est pas une obligation mais il permet de ne pas avoir de problème d'odeur (œufs pourris) ou des canalisations qui percent. Toute l'évacuation doit être en PVC, travaux qui font généralement partie de la reprise des canalisations pour le raccordement de votre nouvelle chaudière.
N'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre installation, n'étant pas sur place c'est parfois plus simple.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci pour votre retour d'infos.
Ce qui est important de comprendre c'est qu'en fonction de la température extérieure la puissance nécessaire à votre installation est variable. A titre d'exemple si pour -10°C de température extérieure il vous faut 9 Kw :
- Pour 0°C il vous faudra peut-être 6 Kw,
- Pour 10°C il vous faudra peut-être 3 Kw,
- Pour 20°C il vous faudra 0 Kw.
Donc dans l'idéal il faudrait une chaudière qui soit capable de s'adapter à toutes les variations de puissance de la saison de chauffage soit de 0 à 9 Kw.
Si beaucoup de chaudières sont capable de sortir 9 Kw et plus (24, 25, 28, 33, 35 Kw) peu de marques et de modèles sont capable de s'approcher des 3 Kw voire moins. Je vous mets en copie des tableaux de comparaison des données constructeurs : regardez les puissances mini possibles !!!
C'est pourtant le secret de la meilleure utilisation d'une chaudière à condensation : Avoir une consommation d'énergie la plus proche des besoins réels de votre logement.
Vous devriez donc mettre en place une chaudière capable de descendre en puissance le plus bas possible : exemple une chaudière qui modulerait de 2.4 à 9 Kw est plus adaptée aux besoins de votre installation qu'une version qui module de 7.3 à 9 Kw.
Pour vos radiateurs, il n'y a aucune raison de les remplacer. La seule chose qui peut arriver c'est de devoir rééquilibrer l'installation (ajuster le débit de chaque radiateur) si avec la nouvelle chaudière vous n'obtenez pas les températures ambiantes correctes dans certaines pièces de votre logement. Mais rien de grave, le réglage est assez simple.
La sonde d'ambiance (que vous appelez thermostat d'ambiance) pour ne pas être perturbée ne doit pas être placée dans une zone où il y a des apports de chaleur gratuits (soleil, cheminée, cuisine...) ni sur une paroi froide (mur extérieure, zone de courant d'air froid, porte d'entrée, porte d'accès garage).
Comme elle sera sans fils il vous sera facile de trouver son emplacement idéal.
Le neutralisateur de condensat n'est pas une obligation mais il permet de ne pas avoir de problème d'odeur (œufs pourris) ou des canalisations qui percent. Toute l'évacuation doit être en PVC, travaux qui font généralement partie de la reprise des canalisations pour le raccordement de votre nouvelle chaudière.
N'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre installation, n'étant pas sur place c'est parfois plus simple.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





30 septembre 2019 à 17:48
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
- N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
- 2. Avis devis installation chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°4153 : Bonjour, J'ai eu un devis pour l'installation d'une chaudière murale Frisquet Hydroconfort à condensation 20kW avec ballon de 80 litres : - 4055€ HT pour la chaudière (c'est le prix catalogue) - 440€ HT pour le...
- 3. Avis sur 4 devis PAC Air/Eau
- N°22310 : Bonjour. Ma situation : - Maison de 1976 sur sous-sol semi-enterré. région de Limoges (87). - Surface chauffée: 105 m². - Équipement chauffage: chaudière fuel avec Eau Chaude Sanitaire et radiateurs Fonte/Alu. Conso...
- 4. Avis sur devis installation chaudière
- N°1935 : Chaudière murale gaz à condensation GEMINOX à ventouse, chaudière GEMINOX THRi5-25M 75V avec ballon eau chaude en inox incorporé : 4537,77 TTC Main d'oeuvre comprenant démontage de l'installation existante + pose nouvelle...
- 5. Avis sur devis remplacement chaudière
- N°3653 : Bonjour, mon plombier me propose un devis dans lequel il me facture du petit matériel, de l'oxygène, de la soudure... 200 pour remplacer ma nectra par une megalis, sachant qu'il existe un dosseret de compatibilité de 80 ...
- 6. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 7. Avis devis conseils remplacement chaudière gaz
- N°17191 : Bonjour, Ma chaudière gaz Viessmann vitola bifferale de 24 ans venant de rendre l'âme, j'ai bien essayé de la réparer grâce aux conseils obtenus sur ce forum, mais rien à faire... elle ne veut plus rien savoir !! :cry:...
- 8. Des avis sur pompe à chaleur seraient les bienvenues
- N°13704 : Bonjour, Je me tourne vers vous car nous allons devoir changer notre installation de chauffage et ayant peu de connaissances dans ce domaine, je souhaiterais en discuter avec des pros ou amateurs ! Nous avons acheté en Septembre...
- 9. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 10. Avis devis remplacement chaudière à Gaz
- N°22216 : Bonjour. Je n'ai absolument aucune connaissance sur le sujet. Ma chaudière a lâché. Je suis donc en train de faire réaliser des devis pour son remplacement (4 en tout). J'en ai 2 pour l'instant, je vous les présentes...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite