Bonjour.
Mon tableau de commande Diematic 3 sur ma chaudière De Dietrich GTU 1204V FF n'a aucune réponse lors que j'appuie sur les différentes touches de réglage.
Je ne peux rien régler ni le jour, ni les horaires de fonctionnement, ni les différents modes bien que l'affichage fonctionne correctement.
Le système est réglé sur une plage 6h à 22h et je ne peux rien modifier ni en mode manuel.
Le réparateur qui entretien la chaudière m'indique que le tableau de commande ou plus particulièrement la carte électronique doit être grillée (350€ sur Internet sachant que d'après lui De Dietrich ne fait plus cette pièce détachée).
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Est-ce que ce serait le moment de mettre un thermostat à distance dans la maison si cela est compatible ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Mon tableau de commande Diematic 3 sur ma chaudière De Dietrich GTU 1204V FF n'a aucune réponse lors que j'appuie sur les différentes touches de réglage.
Je ne peux rien régler ni le jour, ni les horaires de fonctionnement, ni les différents modes bien que l'affichage fonctionne correctement.
Le système est réglé sur une plage 6h à 22h et je ne peux rien modifier ni en mode manuel.
Le réparateur qui entretien la chaudière m'indique que le tableau de commande ou plus particulièrement la carte électronique doit être grillée (350€ sur Internet sachant que d'après lui De Dietrich ne fait plus cette pièce détachée).
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Est-ce que ce serait le moment de mettre un thermostat à distance dans la maison si cela est compatible ?
Merci beaucoup pour votre aide.
06 janvier 2022 à 10:39
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Tableau de commande Diematic 3 hors service
Bonjour,
Votre réparateur ne se foule pas trop ne serait-il pas aussi installateur ?
Suite à son diagnostic :
- Vous a-t-il donner la référence de cette carte ?
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Quelle âge a votre chaudière ?
- Ne cherche-t-il pas a vous faire remplacer cette chaudière ?
Si cette carte ne serait plus disponible chez DE DIETRICH (ce qui reste à vérifier) il existe d'autres solutions comme la société www.electro-standard.com qui répare ou propose des cartes en échange standard ou des distributeurs de pièces détachées qui auraient la bonne référence en stock.
La solution de mettre en place un simple thermostat d'ambiance ne vous permettra pas de pouvoir piloter votre chaudière + votre brûleur + votre production d'eau chaude sanitaire + vos circuit de chauffage : oubliez l'idée !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre réparateur ne se foule pas trop ne serait-il pas aussi installateur ?
Suite à son diagnostic :
- Vous a-t-il donner la référence de cette carte ?
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Quelle âge a votre chaudière ?
- Ne cherche-t-il pas a vous faire remplacer cette chaudière ?
Si cette carte ne serait plus disponible chez DE DIETRICH (ce qui reste à vérifier) il existe d'autres solutions comme la société www.electro-standard.com qui répare ou propose des cartes en échange standard ou des distributeurs de pièces détachées qui auraient la bonne référence en stock.
La solution de mettre en place un simple thermostat d'ambiance ne vous permettra pas de pouvoir piloter votre chaudière + votre brûleur + votre production d'eau chaude sanitaire + vos circuit de chauffage : oubliez l'idée !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 16:42
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Tableau de commande Diematic 3 hors service
Merci pour votre réponse.
Effectivement l'entreprise ne propose pas de solution pour ce type de carte.
Le technicien a cependant regardé rapidement sur son PC mais rien trouvé et après avoir contacté son patron, il semblerait que De Dietrich ne ferait plus de cartes pour cette chaudière alors que j'ai vu plusieurs cartes similaires sur Internet.
Je ne sais pas quelle âge a la chaudière au moins une dizaine d'années je pense.
Cela dit je ne trouve pas exactement la même référence. Peut-être pouvez-vous m'aider ou me conseiller.
Il s'agit d'une carte UC diematic 200002050 (photo jointe).
Il y a peut-être des cartes compatibles et je dois pouvoir la changer moi-même (ça parait simple) ou faire appel au site que vous suggérez d'ailleurs.
Merci encore.
Philippe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement l'entreprise ne propose pas de solution pour ce type de carte.
Le technicien a cependant regardé rapidement sur son PC mais rien trouvé et après avoir contacté son patron, il semblerait que De Dietrich ne ferait plus de cartes pour cette chaudière alors que j'ai vu plusieurs cartes similaires sur Internet.
Je ne sais pas quelle âge a la chaudière au moins une dizaine d'années je pense.
Cela dit je ne trouve pas exactement la même référence. Peut-être pouvez-vous m'aider ou me conseiller.
Il s'agit d'une carte UC diematic 200002050 (photo jointe).
Il y a peut-être des cartes compatibles et je dois pouvoir la changer moi-même (ça parait simple) ou faire appel au site que vous suggérez d'ailleurs.
Merci encore.
Philippe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2022 à 09:47
Réponse 3 forum dépannage chauffage
Tableau de commande Diematic 3 hors service
Bonjour,
Sachant que les références DE DIETRICH sont constituée de 4 chiffres, un tiret et 4 chiffres (8885-1268) la carte CU 200002050 n'est donc pas sa référence.
Pour pouvoir avancer, pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de la chaudière et de son tableau de régulation ?
Le remplacement de ce type de carte demande un minimum de connaissances puisqu'il faut la reparamétrer selon la chaudière et le type d'installation existante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Sachant que les références DE DIETRICH sont constituée de 4 chiffres, un tiret et 4 chiffres (8885-1268) la carte CU 200002050 n'est donc pas sa référence.
Pour pouvoir avancer, pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de la chaudière et de son tableau de régulation ?
Le remplacement de ce type de carte demande un minimum de connaissances puisqu'il faut la reparamétrer selon la chaudière et le type d'installation existante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 12:05
Réponse 5 forum dépannage chauffage
Tableau de commande Diematic 3 hors service
Bonjour,
Comment avez-vous fait finalement ? J'ai exactement le même problème que vous ?
Merci.
Comment avez-vous fait finalement ? J'ai exactement le même problème que vous ?
Merci.
25 mars 2023 à 15:18