Tubage cheminée de 250 en 230
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21831
Questions / Réponses Chauffage : Tubage cheminée de 250 en 230
Bonjour.
J'ai une sortie de cheminée Poujoulat en 230mm et un insert en 250mm.
Pouvez-vous me dire si je peux placer un réducteur de 250 en 230 à la sortie de l'insert pour monter en 230 ou en haut à la sortie ?
Puis-je monter, tout mon tubage en souple ?? en 250.
Sinon, quelle solution me proposez-vous pour résoudre ce problème de passer de 250 en 230 ou suis-je dans l'obligation de changer la sortie en 250 ?
Cordialement.
J'ai une sortie de cheminée Poujoulat en 230mm et un insert en 250mm.
Pouvez-vous me dire si je peux placer un réducteur de 250 en 230 à la sortie de l'insert pour monter en 230 ou en haut à la sortie ?
Puis-je monter, tout mon tubage en souple ?? en 250.
Sinon, quelle solution me proposez-vous pour résoudre ce problème de passer de 250 en 230 ou suis-je dans l'obligation de changer la sortie en 250 ?
Cordialement.
05 janvier 2022 à 17:58
Réponse 1 du forum-chauffage
Tubage cheminée de 250 en 230
Bonsoir,
La règle est de ne jamais réduire le diamètre.
Le diamètre de sortie de l'appareil doit être conservé jusqu'à la sortie de la cheminée.
Si vous ne pouvez pas changer la sortie de cheminée il faut changer l'appareil !!!
Pensez également à la ventilation et à l'amenée d'air neuf (air de combustion) !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La règle est de ne jamais réduire le diamètre.
Le diamètre de sortie de l'appareil doit être conservé jusqu'à la sortie de la cheminée.
Si vous ne pouvez pas changer la sortie de cheminée il faut changer l'appareil !!!
Pensez également à la ventilation et à l'amenée d'air neuf (air de combustion) !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 20:42
Réponse 2 du forum-chauffage
Tubage cheminée de 250 en 230
Bonjour.
C'est gentil mais ça ne me donne pas ma réponse.
Si je dois changer le matériel je n'aurais pas posé la question.
C'est gentil mais ça ne me donne pas ma réponse.
Si je dois changer le matériel je n'aurais pas posé la question.
06 janvier 2022 à 09:46
Réponse 3 du forum-chauffage
Tubage cheminée de 250 en 230
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
La réponse est pourtant bien dans mon précédant post :
- Vous ne pouvez pas réduire le diamètre de sorti de votre insert,
- Le diamètre de votre tubage doit être de 250 de la sortie de l'insert, d'une seule longueur et jusqu'à la sortie de la cheminée,
Il faut soit remplacer la sortie de cheminée, soit remplacer l'insert.
Ce que vous voulez faire est interdit !!! [u][/u]
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
La réponse est pourtant bien dans mon précédant post :
- Vous ne pouvez pas réduire le diamètre de sorti de votre insert,
- Le diamètre de votre tubage doit être de 250 de la sortie de l'insert, d'une seule longueur et jusqu'à la sortie de la cheminée,
Il faut soit remplacer la sortie de cheminée, soit remplacer l'insert.
Ce que vous voulez faire est interdit !!! [u][/u]
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 janvier 2022 à 17:07
Réponse 4 du forum-chauffage
Tubage cheminée de 250 en 230
Bonjour, après renseignements pris auprès de plusieurs professionnels.
On peut diminuer d'une section sans problème, mais pas au delà.
Seule les professionnels, lors d'une installation neuve doivent respecter le diamètre du conduit. identique sur toute la longueur. Normes européennes.
Pour les particuliers on peut diminuer d'une section, toléré par les assurances et les professionnels.
Sections: 250, 230, 200,180, 140, 125, 100, 80.
Conclusion je peux placer une réduction de 250 en 230.
Merci pour tout.
On peut diminuer d'une section sans problème, mais pas au delà.
Seule les professionnels, lors d'une installation neuve doivent respecter le diamètre du conduit. identique sur toute la longueur. Normes européennes.
Pour les particuliers on peut diminuer d'une section, toléré par les assurances et les professionnels.
Sections: 250, 230, 200,180, 140, 125, 100, 80.
Conclusion je peux placer une réduction de 250 en 230.
Merci pour tout.
08 janvier 2022 à 15:08