Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7460
Questions Chauffage : Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
Invité

Bonjour,
La pression est de 0.8 maxi, j'ai tout essayé (ouvrir les robinets à 45°), rien ne marche.
Prendre les douches pour les enfants est un casse tête, la chaudière se coupe et redémarre tout le temps.
D'une manière générale je n'ai pas trop de pression, même en eau froide.
J'ai remarqué 2 choses en faisant des tests ;
- quand j'ouvre à fond les robinets d'eau froide et chaude le phénomène d'interruption de chaudière se produit toutes les 15 secondes.
- en ouvrant à 45° la manette de remplissage de droite, il y a un goutte à goutte qui coule dans le tuyau d'évacuation.
Je désespère après de multiples interventions de sociétés (peu compétentes à mon avis) de chauffage et même la Générale des eaux pour contrôler la pression d'eau qui m'ont dit que la pression pour eux est normale sortie compteur. Mais je doute énormément sachant que la pression d'eau froide est faible !
Merci par avance pour vos réponses.....
La pression est de 0.8 maxi, j'ai tout essayé (ouvrir les robinets à 45°), rien ne marche.
Prendre les douches pour les enfants est un casse tête, la chaudière se coupe et redémarre tout le temps.
D'une manière générale je n'ai pas trop de pression, même en eau froide.
J'ai remarqué 2 choses en faisant des tests ;
- quand j'ouvre à fond les robinets d'eau froide et chaude le phénomène d'interruption de chaudière se produit toutes les 15 secondes.
- en ouvrant à 45° la manette de remplissage de droite, il y a un goutte à goutte qui coule dans le tuyau d'évacuation.
Je désespère après de multiples interventions de sociétés (peu compétentes à mon avis) de chauffage et même la Générale des eaux pour contrôler la pression d'eau qui m'ont dit que la pression pour eux est normale sortie compteur. Mais je doute énormément sachant que la pression d'eau froide est faible !
Merci par avance pour vos réponses.....
24 décembre 2008 à 02:24
Réponse Forum 1
Invité

Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
Invité

Bonsoir,
oui il arrive à votre chaudière de démarrer sans arrêt parce que simplement vous avez des robinets mitigeurs, donc l'eau froide revient dans la chaudière par vos robinets.
Il faut faire installer un clapet anti retour sur votre eau chaude.
oui il arrive à votre chaudière de démarrer sans arrêt parce que simplement vous avez des robinets mitigeurs, donc l'eau froide revient dans la chaudière par vos robinets.
Il faut faire installer un clapet anti retour sur votre eau chaude.
Réponse Forum 2
Invité

Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
Invité

Bonjour. Vérifier qu'il n'y a pas de saletés sur l'arrivée d'eau froide à la chaudière.
Sinon cela peut être le corps de chauffe qui est entartré.
Vérifier aussi les brise-jets qui sont en bout de vos robinets.
Sinon cela peut être le corps de chauffe qui est entartré.
Vérifier aussi les brise-jets qui sont en bout de vos robinets.
Réponse Forum 3
Invité

Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
Invité

Merci pour vos réponses amis internautes, mais je n'ai pas de robinets mitigeurs, ce sont des robinets classiques, pour le corps de chauffe il a été détartré et les brises jets également.
Surtout je n'arrive pas à recharger en pression. Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ouvre les 2 manettes de remplissage, je peux me servir de l'eau chaude ou eau froide à volonté à l'infini comme si elles étaient refermées.
Surtout je n'arrive pas à recharger en pression. Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ouvre les 2 manettes de remplissage, je peux me servir de l'eau chaude ou eau froide à volonté à l'infini comme si elles étaient refermées.
Réponse Forum 4
Invité

Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
Invité

Dernière solution, les robinets d'arrêt ne fonctionnent plus. En position de fonctionnement, les vannes sont pareilles.
Voila, sur ce bon courage.
Voila, sur ce bon courage.
02 janvier 2009 à 02:39
Réponse Forum 5
Invité

Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
Invité

Peut être une idée : voir si le détenteur est en état de marche à 3 bars et ne serait pas entartré, bloqué ou partiellement obstrué par des sables, ne délivrant ainsi qu'un bar, voire moins.
26 juillet 2010 à 21:25