Bonjour.
La pression de ma chaudière Saunier Duval Thema C24E a chuté de 1.5 bar à 0.5 bar impossible de l'augmenter avec le robinet de remplissage.
Le chauffage et la production d'eau chaude fonctionnent.
Le vase est en bon état et pas de fuite dans le circuit que dois faire pour résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
La pression de ma chaudière Saunier Duval Thema C24E a chuté de 1.5 bar à 0.5 bar impossible de l'augmenter avec le robinet de remplissage.
Le chauffage et la production d'eau chaude fonctionnent.
Le vase est en bon état et pas de fuite dans le circuit que dois faire pour résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
16 août 2018 à 19:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Problème pression chaudière Saunier Duval Thema C24E
Invité

Bonjour, il est peut être possible de commencer par vérifier si l'eau de remplissage sort de la petite vanne, vu les Ø si petits ils peuvent être obstrués.
Un autre point, le "manche" de la dite vanne peut aussi être cassé en son centre, on pense l'ouvrir mais il tourne dans le vide et n'ouvre pas la vanne de remplissage.
Vérifier aussi le passage de l'eau à travers le disconnecteur qui s'il est raccordé par un flexible d'évacuation, peut aussi mettre en vidange vers l'égout sans que cela soit visible.
En bref, débrancher la vidange du disconnecteur, dévisser le mini écrou en sortie de disconnecteur et ou de la vanne de remplissage et constater si l'eau sort ou pas quand elle est mise en position ouverte.
Le manomètre lui aussi peut ne pas indiquer la bonne pression.
Voilà pour les premiers points à vérifier.
Bonne recherche.
JR
Un autre point, le "manche" de la dite vanne peut aussi être cassé en son centre, on pense l'ouvrir mais il tourne dans le vide et n'ouvre pas la vanne de remplissage.
Vérifier aussi le passage de l'eau à travers le disconnecteur qui s'il est raccordé par un flexible d'évacuation, peut aussi mettre en vidange vers l'égout sans que cela soit visible.
En bref, débrancher la vidange du disconnecteur, dévisser le mini écrou en sortie de disconnecteur et ou de la vanne de remplissage et constater si l'eau sort ou pas quand elle est mise en position ouverte.
Le manomètre lui aussi peut ne pas indiquer la bonne pression.
Voilà pour les premiers points à vérifier.
Bonne recherche.
JR
16 août 2018 à 23:27
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière Saunier Duval Thema C24E
Bonjour, Déjà merci pour la réponse rapide.
J'ai enlevé le disconnecteur et je l'ai rincé au vinaigre et il semble en bon état.
L'évacuation de l'eau par l'extrémité de sortie du disconnecteur fonctionne et il y a même de la pression visiblement (beau jet d'eau). lorsque je veut rallumer la chaudière on entend l'eau qui se réinjecte et la chaudière qui se remplie 3 secondes et ça se remet en sécurité et du coup je suis descendu à 4 bars.
Avez vous d'autres pistes à me conseiller ?
Merci.
J'ai enlevé le disconnecteur et je l'ai rincé au vinaigre et il semble en bon état.
L'évacuation de l'eau par l'extrémité de sortie du disconnecteur fonctionne et il y a même de la pression visiblement (beau jet d'eau). lorsque je veut rallumer la chaudière on entend l'eau qui se réinjecte et la chaudière qui se remplie 3 secondes et ça se remet en sécurité et du coup je suis descendu à 4 bars.
Avez vous d'autres pistes à me conseiller ?
Merci.
17 août 2018 à 19:35
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Problème pression chaudière Saunier Duval Thema C24E
Invité

L'eau rentre dans la chaudière, c'est un bon début, par contre être descendu à 4 bars est une anomalie pour deux raisons, vous disiez ne pas monter la chaudière en pression, là c'est trop, vraiment trop, ensuite c'est normalement impossible puisque la chaudière est équipée d'une soupape de sécurité qui met en vidange à 3 bars (chercher l'erreur)
Si l'eau rentre et cesse au bout de trois secondes c'est qu'un élément la stop, à rechercher…
Vous pouvez aussi remplir par un radiateur avec un tuyau d'arrosage en surveillant la pression au mano.
JR
Si l'eau rentre et cesse au bout de trois secondes c'est qu'un élément la stop, à rechercher…
Vous pouvez aussi remplir par un radiateur avec un tuyau d'arrosage en surveillant la pression au mano.
JR
18 août 2018 à 00:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 2. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 3. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 4. Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
- N°7460 : Bonjour, La pression est de 0.8 maxi, j'ai tout essayé (ouvrir les robinets à 45°), rien ne marche. Prendre les douches pour les enfants est un casse tête, la chaudière se coupe et redémarre tout le temps. D'une manière...
- 5. Panne aléatoire sans code défaut chaudière Saunier Duval Thema c24e
- N°23732 : Nouveau sur le forum je vous souhaite une bonne année 2024 ! J'ai un problème sur ma chaudière Saunier Duval Thema c24e modèle C (cheminée) n°série 0200903500 de 2003 lors de la mise en marche en mode chauffage le...
- 6. Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
- N°15569 : Bonjour, J’ai un chauffage et ECS gaz, avec chaudière Saunier Duval C24E, qui présente une chute de pression de 0,1 bar par 30 minutes. Le phénomène ne se produit pas lorsque les vannes de départ et de retour chauffage...
- 7. Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E
- N°20584 : Bonsoir, Je dispose d'une chaudière murale au gaz Saunier Duval Thema+ F25E. Lors de l'entretien en novembre 2019 le chauffagiste a voulu augmenter la pression qui était à 0,8 bar. Mais en ouvrant le robinet de remplissage...
- 8. Problème chaudière Saunier Duval Thema C25E pression faible
- N°17693 : Bonsoir, Je vous écris ce message car j'ai grandement besoin de votre aide et en cherchant partout sur le net je ne trouve pas la réponse. :mad: J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C25E. Je suis rentrée tout à l'heure...
- 9. Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
- N°16208 : Bonjour à tous, Je viens sur ce Forum pour un problème avec ma chaudière à Gaz, une "Saunier Duval Thema C 23 E". Suite à un décès, celle-ci est restée inactive depuis fin 2009 (éteinte), et était parfaitement...
- 10. Pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema Plus F25E
- N°15497 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Thema plus F25E affiche une pression de 2,5 bars, j'habite en appartement, cela n'est-il pas trop élevé ? Si oui, comment faire baisser la pression ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite