Question Forum Chauffage : Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E
Bonsoir,
Je dispose d'une chaudière murale au gaz Saunier Duval Thema+ F25E.
Lors de l'entretien en novembre 2019 le chauffagiste a voulu augmenter la pression qui était à 0,8 bar.
Mais en ouvrant le robinet de remplissage pas d'écoulement. Il l'a donc laissé en l'état en me disant qu'il faudrait remplacer le robinet de remplissage.
Sur quelques jours, en laissant le robinet ouvert la journée et en surveillant, j'ai réussi à faire monter la pression à 1,3 bar.
Dernièrement la chaudière s'est mise en sécurité. Pression descendue à 0,3 bar. J'ai donc essayé de remplir à nouveau mais la pression ne tenait pas. J'ai rappelé le chauffagiste qui m'a remplacé le robinet de remplissage.
Dès l'ouverture de ce dernier nous avons bien entendu l'écoulement mais arrêt de la pression à 0,7 bar. Il m'a dit que ce n'était rien et que lors du prochain entretien il fallait donner un coup de pompe au niveau du vase d’expansion.
Qu'en pensez-vous ?
A quoi cela pourrait-il être dû ?
Merci.
Je dispose d'une chaudière murale au gaz Saunier Duval Thema+ F25E.
Lors de l'entretien en novembre 2019 le chauffagiste a voulu augmenter la pression qui était à 0,8 bar.
Mais en ouvrant le robinet de remplissage pas d'écoulement. Il l'a donc laissé en l'état en me disant qu'il faudrait remplacer le robinet de remplissage.
Sur quelques jours, en laissant le robinet ouvert la journée et en surveillant, j'ai réussi à faire monter la pression à 1,3 bar.
Dernièrement la chaudière s'est mise en sécurité. Pression descendue à 0,3 bar. J'ai donc essayé de remplir à nouveau mais la pression ne tenait pas. J'ai rappelé le chauffagiste qui m'a remplacé le robinet de remplissage.
Dès l'ouverture de ce dernier nous avons bien entendu l'écoulement mais arrêt de la pression à 0,7 bar. Il m'a dit que ce n'était rien et que lors du prochain entretien il fallait donner un coup de pompe au niveau du vase d’expansion.
Qu'en pensez-vous ?
A quoi cela pourrait-il être dû ?
Merci.
09 septembre 2020 à 19:27
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E
Bonjour,
Votre chauffagiste n'a rien compris à la notion "d'entretien annuel" !
Cette opération comprends le nettoyage, le réglage, le contrôle et le remplacement éventuel des pièces d'usure vous à remplacer le "robinet de remplissage" pour permettre à votre chaudière de vous assurer du chauffage et de l'eau chaude en toute sécurité. Elle permet également de prévenir et prévoir l'usure et les pannes. Les conditions et les opérations à effectuées sont dans la norme AFNOR
Dans votre cas, lors de sa première intervention :
- En Novembre il aurait du faire le nécessaire pour que vous puissiez remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage et ne pas tomber en panne,
- Dernièrement il aurait du prendre la temps de vérifier votre vase d'expansion, chose qu'il aurait déjà du faire lors de l'entretien annuel en Novembre puisque cela fait parti des sécurité à contrôler,
Suite remplacement de votre "robinet de remplissage" votre chauffagiste a remplacer qu'elle pièce :
- Simplement le robinet référence S10070,
- Le disconnecteur référence S10071,
- Ou les deux,
Qui est ce mystérieux chauffagiste qui ose encore travailler comme cela ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chauffagiste n'a rien compris à la notion "d'entretien annuel" !
Cette opération comprends le nettoyage, le réglage, le contrôle et le remplacement éventuel des pièces d'usure vous à remplacer le "robinet de remplissage" pour permettre à votre chaudière de vous assurer du chauffage et de l'eau chaude en toute sécurité. Elle permet également de prévenir et prévoir l'usure et les pannes. Les conditions et les opérations à effectuées sont dans la norme AFNOR
Dans votre cas, lors de sa première intervention :
- En Novembre il aurait du faire le nécessaire pour que vous puissiez remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage et ne pas tomber en panne,
- Dernièrement il aurait du prendre la temps de vérifier votre vase d'expansion, chose qu'il aurait déjà du faire lors de l'entretien annuel en Novembre puisque cela fait parti des sécurité à contrôler,
Suite remplacement de votre "robinet de remplissage" votre chauffagiste a remplacer qu'elle pièce :
- Simplement le robinet référence S10070,
- Le disconnecteur référence S10071,
- Ou les deux,
Qui est ce mystérieux chauffagiste qui ose encore travailler comme cela ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2020 à 11:58
Réponse 2 du forum-chauffage
Invité

Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E
Invité

Bonjour.
Changez de chauffagiste.
Prenez un technicien agréé Saunier Suval.
a+++
Changez de chauffagiste.
Prenez un technicien agréé Saunier Suval.
a+++
10 septembre 2020 à 12:02
Réponse 3 du forum-chauffage
Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E
Bonsoir
En réponse à VETC, il a simplement remplacé le robinet de remplissage.
Merci.
En réponse à VETC, il a simplement remplacé le robinet de remplissage.
Merci.
10 septembre 2020 à 20:46