Bonjour,
J'ai été un peu débordé par mon job, ce qui a retardé le chantier.
J'ai donc vidangé puis démonté mon ballon, sorti dehors sur tréteaux pour l'inspecter plus facilement.
Il y avait un peu de calcaire mais pas tant que ça... l'anode en magnésium est propre, je ne l'ai donc pas changée... un coup de jet d'eau à l’intérieur du ballon pour enlever la boue qui ne sortait pas au chiffon... un peu de nettoyage de la résistance, mesure (elle est à 45 ohms), changement du joint et remontage de l'ensemble.
J'en ai profité pour démonter le circulateur, le tester en le brancher directement en 220 V et voir l’état de l'ensemble... tout est OK.
Après remontage de tout ça et remise en pression, tout fonctionne parfaitement ...
Aucune apparition d'eau froide pendant la douche, panne résolue.
Merci pour vos précieux conseils.

P. S. : Mario, je suis intéressé par vos schémas hydrauliques, si possible... merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
démontage résistance ballon d'eau chaudecalcaire ballon d'eau chaude

01 octobre 2018 à 11:51
forum consulter ce sujet Eau devient froide pendant la douche

Bonsoir VETC et BP84, et merci pour vos réponses rapides.
@VETC
- je vais ouvrir mon ballon d'eau chaude mais il faut que je trouve un joint avant, j'ai peur qu'il ne supporte pas un démontage, au bout de 15 ans, sans casse ...
- quand vous parlez de pompe de charge, vous faites allusion au circulateur vert sur les photos ? auquel cas, je le vérifierai aussi lors du démontage ...
- j'ai le catalogue des pièces détachée de la chaudière et je vient de trouver la valve a eau .. il ne me reste plus qu'à l'identifier sur la chaudière et la démonter.
- je n'ai pas constaté d'augmentation de pression d'eau ... enfin je ne pense pas .... difficile sans manomètre ou autre.
- concernant le réducteur, il faut que j’accède au compteur pour voir cela... je le ferai demain ...
- mon débit d'eau chaude est de 5.7 L/ mn et par curiosité, je l'ai fait en eau froide et j'ai 8.5 L/mn.
Je suis preneur de vos schémas hydrauliques, si cela est possible, pour mieux comprendre mon circuit d'eau ...
Je vous tiens au courant de mes avancées demain...
Cordialement.
Vincent
20 septembre 2018 à 21:14
forum consulter ce sujet Eau devient froide pendant la douche

Publicité

Bonjour.

J'ai l'habitude de lire beaucoup de forums mais je ne trouve pas de réponse à ma question...
Je précise que je bricole beaucoup.

Mon installation de chauffage / ECS est composée d'une chaudière murale Saunier Duval thema F23 et d'un ballon 75 L Atlantic (voir photos).
Depuis quelques temps, les douches sont devenues compliquées (surtout pour les filles et leurs cheveux longs) puisque l'eau de la douche (équipée d'un robinet mitigeur thermostatique) devient froide subitement puis à 37 comme réglée puis à nouveau froide... ce cycle survient 1 à 3 fois selon la durée de la douche et dure un vingtaine de secondes...
Je ne mets pas en cause le robinet thermostatique puisque je le nettoie tous les mois environ.
Les phases d'apparition de l'eau froide correspondent avec un démarrage de la chaudière.
Mon analyse me fait douter du ballon qui n'a jamais été nettoyé ni vidangé depuis 15 ans ... suis-je sur la bonne voie ?
A moins que le groupe de sécurité ne soit en cause ?
J'avoue être un peu perdu dans ce dépannage.
J’espère avoir été clair dans l'explication de mon problème.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum dépannage chaudières bricovidéoforum dépannage chaudières bricovidéoforum dépannage chaudières bricovidéoforum dépannage chaudières bricovidéo

20 septembre 2018 à 12:23
forum consulter ce sujet Eau devient froide pendant la douche

Bonjour.
Je mets à jour ce post que j'avais un peu oublié...
Donc en fermant les vis 4 et 7, on peut vidanger le radiateur et le démonter sans crainte... le circuit reste fonctionnel pour les autres radiateurs.
Si ça peut servir à quelqu'un d'autre, tant mieux...
Bon bricolage.
20 septembre 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet Démontage chauffage légère fuite sur le collecteur monotube

Bonjour,
Je retente l'envoi des photos et document...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
mode d'emploi kit monotube thermostatiquefuite sur collecteur radiateur monotubefuite sur le collecteur radiateur monotubefuite sur le collecteur monotube

25 novembre 2017 à 10:14
forum consulter ce sujet Démontage chauffage légère fuite sur le collecteur monotube

Bonjour.

Pour changer la tapisserie d'une pièce, je souhaite démonter mon chauffage...
Au décollage de l'ancien papier, j'ai opté pour le "basculement" du chauffage mais depuis, j'ai une légère fuite sur le collecteur monotube simplex (fuite au niveau de l'articulation)...
D’où ma question :
Sur ce collecteur, si je ferme les côtés retour et départ (vis n°4 et 7 sur la doc), vais-je quand même avoir circulation d'eau pour les autres radiateurs de cette boucle ?
Ou bien ces vis ne servent qu'à isoler un radiateur dans le but de la vidanger seulement sans vider tout le circuit ?
Je vous joins la doc du collecteur monotube... Je n'arrive pas à joindre des photos (ma photo fait 2.41 Mo en jpg mais impossible de la joindre... mystère lol).
Merci d'avance pour vos réponses.
24 novembre 2017 à 15:12
forum consulter ce sujet Démontage chauffage légère fuite sur le collecteur monotube