Eau chaude sanitaire ne chauffe plus
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21509
Question Forum Chauffage : Eau chaude sanitaire ne chauffe plus
Bonjour.
J'ai emménagé depuis un an dans un appartement, équipé d'une (vaillante)... chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia.
Cette chaudière a été installée en 2007 et n'est pas en très bon état (et le bailleur HLM préfère l'user jusqu'à la corde avant de la changer).
- A mon emménagement elle n'était pas correctement reliée au circuit électrique (le plombier! qui est passé a du la relier à une prise 230V externe).
- Le panneau de commande ne tient plus qu'avec du scotch
Mais plus embêtant, ce qui est la cause de tous mes maux depuis le début : la V3V
En mode HIVER, régulièrement, je n'ai plus d'eau chaude sous la douche (rarement en été, bien sûr). Je vais voir la chaudière: voyants 40 50 60 et 80 qui clignotent...
S'ensuit des reset de chaudière, des passages en mode ÉTÉ/HIVER, jusqu'à ce que j'ai de nouveau de l'eau chaude.
Le plombier qui est passé en décembre dernier a changé la carte électronique ("heureusement qu'on en avait une qui trainait dans un tiroir") mais le problème persiste, aléatoirement.
Dans ce cas, quand je n'arrive pas à faire repartir la chaudière j'appelle la société, qui vient, le technicien tape trois coups sur la V3V avec son tournevis, et ça repart pour quelques mois...
En revanche, quand la chaudière fonctionne, elle est très efficace et je n'ai ni de problème d'eau chaude ni de chauffage.
Je l'ai même équipé d'un thermostat Netatmo, impeccable.
Avez-vous une astuce pérenne pour ce problème de V3V, à part son remplacement ?
Merci.
J'ai emménagé depuis un an dans un appartement, équipé d'une (vaillante)... chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia.
Cette chaudière a été installée en 2007 et n'est pas en très bon état (et le bailleur HLM préfère l'user jusqu'à la corde avant de la changer).
- A mon emménagement elle n'était pas correctement reliée au circuit électrique (le plombier! qui est passé a du la relier à une prise 230V externe).
- Le panneau de commande ne tient plus qu'avec du scotch
Mais plus embêtant, ce qui est la cause de tous mes maux depuis le début : la V3V

En mode HIVER, régulièrement, je n'ai plus d'eau chaude sous la douche (rarement en été, bien sûr). Je vais voir la chaudière: voyants 40 50 60 et 80 qui clignotent...
S'ensuit des reset de chaudière, des passages en mode ÉTÉ/HIVER, jusqu'à ce que j'ai de nouveau de l'eau chaude.
Le plombier qui est passé en décembre dernier a changé la carte électronique ("heureusement qu'on en avait une qui trainait dans un tiroir") mais le problème persiste, aléatoirement.
Dans ce cas, quand je n'arrive pas à faire repartir la chaudière j'appelle la société, qui vient, le technicien tape trois coups sur la V3V avec son tournevis, et ça repart pour quelques mois...
En revanche, quand la chaudière fonctionne, elle est très efficace et je n'ai ni de problème d'eau chaude ni de chauffage.
Je l'ai même équipé d'un thermostat Netatmo, impeccable.

Avez-vous une astuce pérenne pour ce problème de V3V, à part son remplacement ?
Merci.
29 octobre 2021 à 08:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire ne chauffe plus
Bonjour,
Première erreur : une chaudière ne doit pas être raccordée électriquement sur une prise de courant mais sur une alimentation électrique dédiée (pas de prise murale 16A, pas de fiche mâle 16A).
Si vous avez ce code défaut il faut désembouer l'installation de chauffage, remplacer la vanne inverseuse et traiter l'installation avec un inhibiteur : pas d'autre solution !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Première erreur : une chaudière ne doit pas être raccordée électriquement sur une prise de courant mais sur une alimentation électrique dédiée (pas de prise murale 16A, pas de fiche mâle 16A).
Si vous avez ce code défaut il faut désembouer l'installation de chauffage, remplacer la vanne inverseuse et traiter l'installation avec un inhibiteur : pas d'autre solution !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
02 novembre 2021 à 17:36
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire ne chauffe plus
Bonsoir et merci pour votre retour !
J'essaierai de reparler de ce problème à la société de maintenance, la prochaine fois qu'une maintenance de ma chaudière sera effectuée.
J'essaierai de reparler de ce problème à la société de maintenance, la prochaine fois qu'une maintenance de ma chaudière sera effectuée.
02 novembre 2021 à 21:47