Bonjour.
J'ai aussi ce souci d'erreur 133 bien détaillé dans le forum sur ma chaudière Brotje WGB KN20.
La carte électronique est une carte LMS14 déjà évoquée dans le Forum.
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les composants à changer ?
Je pense en autre à la capa entourée, mais y a t il d'autres composants (tant que j'y suis) ?
Je suis en déplacement et je voudrais commander au plus vite les composants pour les avoir à mon retour, pour ne pas rester sans chauffage trop longtemps
Je ne vois pas de capa X2 sur la carte ni de lm124...?
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
J'ai aussi ce souci d'erreur 133 bien détaillé dans le forum sur ma chaudière Brotje WGB KN20.
La carte électronique est une carte LMS14 déjà évoquée dans le Forum.
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les composants à changer ?
Je pense en autre à la capa entourée, mais y a t il d'autres composants (tant que j'y suis) ?
Je suis en déplacement et je voudrais commander au plus vite les composants pour les avoir à mon retour, pour ne pas rester sans chauffage trop longtemps

Je ne vois pas de capa X2 sur la carte ni de lm124...?
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
30 décembre 2024 à 08:33
Questions Réponses Chauffage 1
E133 chaudière Brotje WGB KN20 carte LMS14
Bonjour.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour commencer, et avant de vouloir bricoler une carte électroniques ou la remplacer, il faut faire un vrai diagnostic du fonctionnement de la chaudière en s'assurant que les valeurs sont bonnes :
- Tensions d'alimentation électriques (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Pressions de gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval) ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion (P max, P mini, P allumage) ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour commencer, et avant de vouloir bricoler une carte électroniques ou la remplacer, il faut faire un vrai diagnostic du fonctionnement de la chaudière en s'assurant que les valeurs sont bonnes :
- Tensions d'alimentation électriques (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Pressions de gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval) ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion (P max, P mini, P allumage) ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2025 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Circulateur s’arrête chaudière Brotje WGB 20 C plancher chauffant
- N°23762 : Bonjour. J’ai un problème avec mon chauffage. J’ai une chaudière Brotje, il y a un circulateur avec une vanne mélangeuse à 3 voies. Mon problème est que le circulateur s’arrête après le démarrage de la...
- 4. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
- N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
- 5. Problème chaudière à condensation Brotje WGB 15
- N°15676 : Bonjour, J'ai un problème avec une chaudière à condensation, de marque Brotje et de modèle WGB 15, elle est de 1997, elle s'arrête toutes les 4/5 heures, et donc je dois la réenclencher afin de la redémarrer. Autre...
- 6. Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
- N°15506 : Bonjour, Je possède une chaudière Perfinox 4100, j'ai le message d'erreur E133 sur l'afficheur. En parcourant le forum je lis qu'il faut changer 2 éléments sur une carte électronique. Ma première question : c'est sur la...
- 7. Programmation verrouillée chaudière Brötje BBK
- N°21923 : Bonjour, Je possède une chaudière Brötje BBK 22 C Ecocondens dont la carte Siemens LMU74 s'est "mise en carafe" et a été changée il y a peu. Depuis ce jour, il m'est devenu "impossible" de modifier quoi que soit dans le...
- 8. Identifier LM 324 carte chaudière
- N°21593 : Bonjour à tous. J'ai pu voir plus haut une réponse, la numéro 12 qui pour être honnête m'a redonné de l'espoir, d'autant plus que les symptômes de ma chaudière son très similaires à ceux qui son détaillés dans cette...
- 9. Erreur E133 sur chaudière Chappée
- N°23869 : Bonjour. J'ai remarqué une erreur E133 sur ma chaudière Chappée Luna Zenis 3 FF HTE depuis quelque temps. La carte en question est une LMU34. Tout a été vérifié et il semble que le problème persiste au niveau du bloc...
- 10. Chaudière Chappée anomalie E128 puis E133 après entretien annuel
- N°21897 : Bonjour. Depuis mon entretien annuel, début décembre, je suis en panne de chaudière. Dès le départ des techniciens, j'ai eu une erreur E128 puis E133. Depuis grosse galère, plusieurs techniciens se sont succédés sans...
- 11. Erreur 133 Chaudière Brotje et autres
- N°15997 : Bonjour à tous, J’écris ce poste dans le but d’exposer les problèmes que j’ai rencontrés avec ma chaudière à condensation de marque Brotje. J’ai eu la fameuse erreur 133 (Défaut gaz) dont la provenance était la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite