Bonjour,
Je possède une chaudière Brötje BBK 22 C Ecocondens dont la carte Siemens LMU74 s'est "mise en carafe" et a été changée il y a peu.
Depuis ce jour, il m'est devenu "impossible" de modifier quoi que soit dans le module "Utilisateur final" comme par exemple le réglage de la plage horaire de fonctionnement, les réglages de température seuil ou la mise en vacances...
1) Découvrant le menu "Spécialiste" (via la touche OK puis trois secondes d'appui sur la touche Info ...), je constate que même ce mode, normalement utilisé par le dépanneur chauffagiste, est "lui-même" verrouillé !!!
2) Le message laconique est "Programmation verrouillé" (avec la faute d'orthographe en prime sur l'adjectif !) à toutes les tentatives de changement de valeur ...
Questions :
1) Comment faire pour déverrouiller le(s) mode(s) Utilisateur final et/ou Spécialiste et retrouver la programmation de ma chaudière ?
2) Est-il nécessaire de passer par le mode OEM dont le menu est protégé par un mot de passe à 5 chiffres ???
À l'aide !!!! Et merci déjà à celle-celui qui m'aidera....
Debiansid
Je possède une chaudière Brötje BBK 22 C Ecocondens dont la carte Siemens LMU74 s'est "mise en carafe" et a été changée il y a peu.
Depuis ce jour, il m'est devenu "impossible" de modifier quoi que soit dans le module "Utilisateur final" comme par exemple le réglage de la plage horaire de fonctionnement, les réglages de température seuil ou la mise en vacances...
1) Découvrant le menu "Spécialiste" (via la touche OK puis trois secondes d'appui sur la touche Info ...), je constate que même ce mode, normalement utilisé par le dépanneur chauffagiste, est "lui-même" verrouillé !!!
2) Le message laconique est "Programmation verrouillé" (avec la faute d'orthographe en prime sur l'adjectif !) à toutes les tentatives de changement de valeur ...
Questions :
1) Comment faire pour déverrouiller le(s) mode(s) Utilisateur final et/ou Spécialiste et retrouver la programmation de ma chaudière ?
2) Est-il nécessaire de passer par le mode OEM dont le menu est protégé par un mot de passe à 5 chiffres ???
À l'aide !!!! Et merci déjà à celle-celui qui m'aidera....
Debiansid
23 janvier 2022 à 18:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Programmation verrouillée chaudière Brötje BBK
Bonjour,
Si votre LMU74 a été remplacé par un prestataire c'est à lui de venir faire ce travail.
N'intervenez pas dans les paramètre du LMU vous mettrez en danger votre chaudière, votre installation, votre sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre LMU74 a été remplacé par un prestataire c'est à lui de venir faire ce travail.
N'intervenez pas dans les paramètre du LMU vous mettrez en danger votre chaudière, votre installation, votre sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 janvier 2022 à 09:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Programmation verrouillée chaudière Brötje BBK
Merci pour votre rapide réponse ...
Le seul problème est que mon prestataire *avait* un employé capable, a priori, d'intervenir sur cette chaudière mais celui-ci étant parti depuis peu, personne dans son service n'est capable d'assurer cette maintenance car personne ne connaît "réellement" le fonctionnement des organes électroniques de l'appareil (au téléphone avec de multiples services, je me sens parfois comme une balle à Roland-Garros ...).
De plus, en tant que "Utilisateur final" (c'est à dire simple utilisateur pour Brotje), j'avais la possibilité avec l'ancienne carte LMU74 de modifier un certain nombre de paramètres "basiques" et donc sans risques pour la sécurité de mon domicile évidemment comme :
- le réglage de la plage horaire de fonctionnement
- les valeurs de température seuil
- la mise en vacances de la chaudière pendant mes périodes de congés avec programmation de la remise en route quelques heures avant mon retour
- ou ne serait-ce que la mise à la bonne heure et à la bonne date !!!
Désormais, avec le nouveau LMU74, quelque chose semble "bloqué" : la programmation élémentaire est "verrouillée" pour l'"Utilisateur final" ET aussi pour le "Spécialiste" (ce qui est plus ennuyeux encore, me semble-t-il !)
Je ne souhaite évidemment pas modifier de quelconques paramètres vitaux et/ou sensibles de ma chaudière mais simplement retrouver un fonctionnement élémentaire sans défaut de celle-ci.
Le hic, et vous l'avez compris, est que personne n'est capable de me renseigner ou d'intervenir sérieusement.
Et, bien sûr, en ce moment, j'ai le "fameux" problème E133 sur la LMU74 avec impossibilité d'acquitter les messages d'erreur ...
Bien cordialement à vos expertises (je ne jette pas (encore) l'éponge ...).
Le seul problème est que mon prestataire *avait* un employé capable, a priori, d'intervenir sur cette chaudière mais celui-ci étant parti depuis peu, personne dans son service n'est capable d'assurer cette maintenance car personne ne connaît "réellement" le fonctionnement des organes électroniques de l'appareil (au téléphone avec de multiples services, je me sens parfois comme une balle à Roland-Garros ...).
De plus, en tant que "Utilisateur final" (c'est à dire simple utilisateur pour Brotje), j'avais la possibilité avec l'ancienne carte LMU74 de modifier un certain nombre de paramètres "basiques" et donc sans risques pour la sécurité de mon domicile évidemment comme :
- le réglage de la plage horaire de fonctionnement
- les valeurs de température seuil
- la mise en vacances de la chaudière pendant mes périodes de congés avec programmation de la remise en route quelques heures avant mon retour
- ou ne serait-ce que la mise à la bonne heure et à la bonne date !!!
Désormais, avec le nouveau LMU74, quelque chose semble "bloqué" : la programmation élémentaire est "verrouillée" pour l'"Utilisateur final" ET aussi pour le "Spécialiste" (ce qui est plus ennuyeux encore, me semble-t-il !)
Je ne souhaite évidemment pas modifier de quelconques paramètres vitaux et/ou sensibles de ma chaudière mais simplement retrouver un fonctionnement élémentaire sans défaut de celle-ci.
Le hic, et vous l'avez compris, est que personne n'est capable de me renseigner ou d'intervenir sérieusement.
Et, bien sûr, en ce moment, j'ai le "fameux" problème E133 sur la LMU74 avec impossibilité d'acquitter les messages d'erreur ...
Bien cordialement à vos expertises (je ne jette pas (encore) l'éponge ...).
24 janvier 2022 à 15:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Programmation verrouillée chaudière Brötje BBK
Problème résolu.
Solution trouvée après un peu plus de clairvoyance ... Et pour aider d'éventuels utilisateurs futurs qui se poseraient la même question (ou qui aurait perdu le manuel d'utilisation ...)
Nul besoin de rentrer un hypothétique code à 5 chiffres (100 000 combinaisons de 00000 à 99999, bon courage ...), la réponse est dans le manuel ... Il fallait juste le lire proprement et à la bonne page !!!
Sur la notice, on lit :
""
Verrouillage programmation (27)
Lorsque le blocage est en service, les paramètres peuvent être affichés mais ne peuvent pas être modifiés.
- Suppression temporaire:
Appuyer simultanément sur la touche OK et ESC pendant min. 3 s.
Le blocage est à nouveau actif dès que le niveau de programmation est quitté.
- Suppression durable :
Suppression temporaire tout d'abord puis prog. no. 27 sur „Arrét“
""
Il suffit donc juste d’effectuer une "suppression durable" comme indiqué ci-dessus. C'est "tout" !
Me voilà avec une BBK 22 programmable comme avant !
Moralité : mon chauffagiste devrait lire juste les Notices fournies !! (RTFM comme on dit en linux !)
À bon entendeur ...
NB :
Cette information peut se trouver à la page 86 de ce manuel en Français de la BBS 15-28 : https://www.remeha.be/wp-content/uploads/documents/archive/BROETJE/Gas/BBS/110201%20IM%20Ecocondens%20BBS%2015-28E%20FR.pdf
ou bien à la page 85 de ce manuel en Allemand de la BBK EVO 20/22 i : https://www.broetje.de/-/media/Websites/Broetje/Ish/Files/7697666_ma.pdf
Solution trouvée après un peu plus de clairvoyance ... Et pour aider d'éventuels utilisateurs futurs qui se poseraient la même question (ou qui aurait perdu le manuel d'utilisation ...)
Nul besoin de rentrer un hypothétique code à 5 chiffres (100 000 combinaisons de 00000 à 99999, bon courage ...), la réponse est dans le manuel ... Il fallait juste le lire proprement et à la bonne page !!!
Sur la notice, on lit :
""
Verrouillage programmation (27)
Lorsque le blocage est en service, les paramètres peuvent être affichés mais ne peuvent pas être modifiés.
- Suppression temporaire:
Appuyer simultanément sur la touche OK et ESC pendant min. 3 s.
Le blocage est à nouveau actif dès que le niveau de programmation est quitté.
- Suppression durable :
Suppression temporaire tout d'abord puis prog. no. 27 sur „Arrét“
""
Il suffit donc juste d’effectuer une "suppression durable" comme indiqué ci-dessus. C'est "tout" !
Me voilà avec une BBK 22 programmable comme avant !
Moralité : mon chauffagiste devrait lire juste les Notices fournies !! (RTFM comme on dit en linux !)
À bon entendeur ...
NB :
Cette information peut se trouver à la page 86 de ce manuel en Français de la BBS 15-28 : https://www.remeha.be/wp-content/uploads/documents/archive/BROETJE/Gas/BBS/110201%20IM%20Ecocondens%20BBS%2015-28E%20FR.pdf
ou bien à la page 85 de ce manuel en Allemand de la BBK EVO 20/22 i : https://www.broetje.de/-/media/Websites/Broetje/Ish/Files/7697666_ma.pdf
27 janvier 2022 à 01:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Programmation verrouillée chaudière Brötje BBK
Remarque supplémentaire :
L'information a été partiellement donnée (car un peu "tarabiscotée") à la réponse n°1 de la question 17970 ...
Ce que cette réponse nomme le "registre" concerne en fait le numéro du programme des "Réglage des paramètres"
Le n°27 est le "Verrouillage programmation" du niveau "Spécialiste"
Ce "réglage des paramètres" n°27 est, par défaut, sur "Arrêt", c'est à dire programmation possible ...
Donc je suppose une mauvaise manip' de l'installateur qui a confondu "Marche" avec le fait de pouvoir "mettre en marche" la programmation ! Or il a mis en marche le verrouillage !!!
RTFM bis ...
L'information a été partiellement donnée (car un peu "tarabiscotée") à la réponse n°1 de la question 17970 ...
Ce que cette réponse nomme le "registre" concerne en fait le numéro du programme des "Réglage des paramètres"
Le n°27 est le "Verrouillage programmation" du niveau "Spécialiste"
Ce "réglage des paramètres" n°27 est, par défaut, sur "Arrêt", c'est à dire programmation possible ...
Donc je suppose une mauvaise manip' de l'installateur qui a confondu "Marche" avec le fait de pouvoir "mettre en marche" la programmation ! Or il a mis en marche le verrouillage !!!
RTFM bis ...
27 janvier 2022 à 01:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat chaudière Chapée Initia + HTE programmation verrouillée
- N°22687 : Bonjour. Lorsque j'essaie de modifier la consigne ou les plages horaires sur le thermostat de ma chaudière chappée initia + HTE j'ai le message "programmation verrouillée" qui s'affiche. Dans le menu "interface utilisateur",...
- 2. Boitier Chappée Luna Platinum verrouillé
- N°19307 : Bonjour, Je viens d'être propriétaire et le boitier de mon chauffage semble verrouillé. J'ai réussi à déverrouiller la programmation, mais pas la régulation. Dès que j'essaye simplement d'augmenter ou de réduire la...
- 3. Installation thermostat Netatmo sur chaudière BROTJE WBS 22
- N°22618 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un Netatmo sur mon installation chaudière est une BROTJE WBS22 Il n'y avait pas de thermostat d'ambiance, je l'ai branché sur la borne N5 (Régulateur de température ambiante) à à la...
- 4. Problème programmation thermostat Domline modèle T101
- N°6133 : Bonjour, j'ai un thermostat d'ambiance avec la notice mais je narrive pas à le programmer. Marque du thermostat : Domline modèle T101 référence 109150. Merci pour votre aide.
- 5. Mode eco chaudière Brotje SOB 22 C
- N°21238 : Bonjour. Ma chaudière Brotje SOB 22 C affiche le mode eco. Comment faire pour l'enlever et redémarrer le mode chauffage car la chaudière chauffe à 16 degrés ? Merci d'avance pour vos informations.
- 6. Problème programmation chaudière fioul Axeo Atlantic
- N°18557 : Bonjour, Je n'arrive plus à avoir la main sur la programmation de ma chaudière, l'affichage indique exploitation verrouillée ou pas de fonction, je n'ai aucune indication sur ce message dans la notice. Atlantic Axeo duo 5032...
- 7. Sonde d'ambiance chaudière Chappée verrouillée
- N°21608 : Bonjour, Suite à une erreur de manipulation j'ai moi-même verrouillé le mode programmation de ma sonde d'ambiance Chappée C7108528. Je ne trouve pas la notice sur le site du constructeur et après une longue recherche sur...
- 8. Problème programmation thermostat
- N°2363 : Bonjour, Je viens d'acheter ce thermostat premier prix (Thermostat Gefolec TS-101). Malgré la notice (bien légère d’ailleurs), je n'arrive pas à faire fonctionner ce thermostat en mode manuel. Impossible de régler la...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Aide programmation radiateurs à inertie Concorde Idyle
- N°16427 : Bonjour. Je n'arrive pas à programmer mes radiateurs à inertie Concorde Idyle, j'ai rentré l'heure, les programmes souhaités par jour mais le type de programme ne s'affiche pas à côté de la température et, ils ne passent...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite