Équilibrer radiateurs installation chauffage central
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18952
Question Forum Chauffage : Équilibrer radiateurs installation chauffage central
Bonjour à tous.
Je viens de faire installer chez moi un chauffage central avec radiateurs, chaudière gaz à condensation.
J'en suis très satisfait mais l'équilibrage de mes radiateurs n'est pas parfait, et j'aimerais y remédier.
J'ai lu plusieurs choses sur le net concernant l'équilibrage des radiateurs avec les tés de réglage, mais souvent cela concerne je crois des installations bi tubes en série.
Et je tiens à préciser que mon installation est bi tube avec nourrices.
Les deux nourrices (départ et retour) sont dans les combles (non aménageables), maison de plain pied, et j'ai au total neuf radiateurs.
La chaudière se trouve dans la cuisine, et le radiateur de la cuisine est le seul radiateur qui n'est pas alimenté par la nourrice, ce radiateur est relié au circuit de départ qui part de la chaudière et qui va jusqu'aux combles rejoindre la nourrice.
Ce radiateur est donc celui qui chauffage le plus rapidement et celui avec le plus de débit.
Concernant les huit autres radiateurs, tous sont alimentés par la nourrice, et à savoir que la nourrice a quatre sorties, une sortie pour deux radiateurs.
Ma question est donc, comment équilibrer au mieux mes radiateurs avec les tés de réglage ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Je viens de faire installer chez moi un chauffage central avec radiateurs, chaudière gaz à condensation.
J'en suis très satisfait mais l'équilibrage de mes radiateurs n'est pas parfait, et j'aimerais y remédier.
J'ai lu plusieurs choses sur le net concernant l'équilibrage des radiateurs avec les tés de réglage, mais souvent cela concerne je crois des installations bi tubes en série.
Et je tiens à préciser que mon installation est bi tube avec nourrices.
Les deux nourrices (départ et retour) sont dans les combles (non aménageables), maison de plain pied, et j'ai au total neuf radiateurs.
La chaudière se trouve dans la cuisine, et le radiateur de la cuisine est le seul radiateur qui n'est pas alimenté par la nourrice, ce radiateur est relié au circuit de départ qui part de la chaudière et qui va jusqu'aux combles rejoindre la nourrice.
Ce radiateur est donc celui qui chauffage le plus rapidement et celui avec le plus de débit.
Concernant les huit autres radiateurs, tous sont alimentés par la nourrice, et à savoir que la nourrice a quatre sorties, une sortie pour deux radiateurs.
Ma question est donc, comment équilibrer au mieux mes radiateurs avec les tés de réglage ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
08 novembre 2017 à 22:06
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Équilibrer radiateurs installation chauffage central
Bonjour,
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge).
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge).
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:34
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Équilibrer radiateurs installation chauffage central
Bonjour Mario,
Un grand merci pour votre explication détaillée.
Pour répondre à votre question, j'ai un thermostat d'ambiance relié à la chaudière, marque De Dietrich, modèle AD304. Et ma chaudière est une De Dietrich, modèle naneo emc-m 24, pour chauffage seul. Et oui elle est bien équipée d'une sonde extérieure.
J'aimerai vous faire remarquer quelque chose. Sur mes 9 radiateurs, j'en ai principalement 2 voire 3 qui ne chauffent pas très bien.
Je fais des réglages via les tés de réglage pour essayer d'améliorer ça, mais ce n'est pas évident.
Bref, j'ai remarqué que quand la chaudière tourne pendant longtemps, tous les radiateurs chauffent à peu près correctement.
C'est à dire que la nuit je demande 19 degrés à mon thermostat, et la journée 21 degrés.
Et le matin donc la chaudière tourne environ pendant 1h pour passer de 19 à 21 degrés dans la maison, et là tous les radiateurs chauffent à peu près correctement, à part 1 ou 2 toujours un peu plus froid que les autres.
Et le problème est que le reste de la journée, la chaudière tourne à plusieurs reprises pour maintenir 21 degrés dans la maison, mais à chaque fois qu'elle se déclenche, elle tourne pendant peu de temps, de 5 à 10 minutes. Et ça n'a pas le temps de chauffer mes 9 radiateurs.
J'en ai toujours 2 qui sont froids (toujours les 2 mêmes), ils n'ont pas le temps de chauffer. Pendant un temps je pensais que ça venait de la pompe, j'ai regardé mais apparemment je ne peux pas régler la vitesse car c'est un modèle à débit variable je crois.
Comment faire pour régler mon ou mes problèmes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Un grand merci pour votre explication détaillée.
Pour répondre à votre question, j'ai un thermostat d'ambiance relié à la chaudière, marque De Dietrich, modèle AD304. Et ma chaudière est une De Dietrich, modèle naneo emc-m 24, pour chauffage seul. Et oui elle est bien équipée d'une sonde extérieure.
J'aimerai vous faire remarquer quelque chose. Sur mes 9 radiateurs, j'en ai principalement 2 voire 3 qui ne chauffent pas très bien.
Je fais des réglages via les tés de réglage pour essayer d'améliorer ça, mais ce n'est pas évident.
Bref, j'ai remarqué que quand la chaudière tourne pendant longtemps, tous les radiateurs chauffent à peu près correctement.
C'est à dire que la nuit je demande 19 degrés à mon thermostat, et la journée 21 degrés.
Et le matin donc la chaudière tourne environ pendant 1h pour passer de 19 à 21 degrés dans la maison, et là tous les radiateurs chauffent à peu près correctement, à part 1 ou 2 toujours un peu plus froid que les autres.
Et le problème est que le reste de la journée, la chaudière tourne à plusieurs reprises pour maintenir 21 degrés dans la maison, mais à chaque fois qu'elle se déclenche, elle tourne pendant peu de temps, de 5 à 10 minutes. Et ça n'a pas le temps de chauffer mes 9 radiateurs.
J'en ai toujours 2 qui sont froids (toujours les 2 mêmes), ils n'ont pas le temps de chauffer. Pendant un temps je pensais que ça venait de la pompe, j'ai regardé mais apparemment je ne peux pas régler la vitesse car c'est un modèle à débit variable je crois.
Comment faire pour régler mon ou mes problèmes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
16 janvier 2018 à 20:59