Diamètre alimentation des radiateurs chauffage central
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
21618
Question Forum Chauffage : Diamètre alimentation des radiateurs chauffage central
Bonjour,
Je voudrais avoir des avis svp. Voilà je rénove mon appartement et j'arrive au chauffage.
Mon plombier m'a dit de faire le réseau de distribution (sortie et retour de chaudière) en 20mm et alimenter (piquages) des 5 radiateurs en 16mm, c'est en bitube aller retour donc sans nourrices et collecteurs.
Voici l'ordre des radiateurs :
- 1er radiateur 1200w à 5 mètres de la chaudière.
- 2ème sèche serviette 600W à 12 mètres.
- 3ème 1200w à 18 mètres.
- 4ème 2000w à 21 mètres.
- 5ème et dernier 1200W à 24 mètres.
Merci de me dire quel diamètre de l'aller retour et quel diamètre pour les alimentations des radiateurs.
Pour éviter le problème que j'ai actuellement en monotube (cuivre) à savoir que le 4ème et 5ème ne chauffent pratiquement pas, surtout le 5ème.
C'est une chaudière standard à gaz pas vieille et elle marche bien, quand elle me lâche je la remplace avec une à condensation.
Voilà si vous pouvez me donner votre avis car j'ai demandé au gars de Casto, Leroy et mon plombier, chacun a différents diamètres.
Merci à vous.
Je voudrais avoir des avis svp. Voilà je rénove mon appartement et j'arrive au chauffage.
Mon plombier m'a dit de faire le réseau de distribution (sortie et retour de chaudière) en 20mm et alimenter (piquages) des 5 radiateurs en 16mm, c'est en bitube aller retour donc sans nourrices et collecteurs.
Voici l'ordre des radiateurs :
- 1er radiateur 1200w à 5 mètres de la chaudière.
- 2ème sèche serviette 600W à 12 mètres.
- 3ème 1200w à 18 mètres.
- 4ème 2000w à 21 mètres.
- 5ème et dernier 1200W à 24 mètres.
Merci de me dire quel diamètre de l'aller retour et quel diamètre pour les alimentations des radiateurs.
Pour éviter le problème que j'ai actuellement en monotube (cuivre) à savoir que le 4ème et 5ème ne chauffent pratiquement pas, surtout le 5ème.
C'est une chaudière standard à gaz pas vieille et elle marche bien, quand elle me lâche je la remplace avec une à condensation.
Voilà si vous pouvez me donner votre avis car j'ai demandé au gars de Casto, Leroy et mon plombier, chacun a différents diamètres.
Merci à vous.
15 novembre 2021 à 21:17
Réponse 1 du forum-chauffage
Diamètre alimentation des radiateurs chauffage central
Bonsoir,
L'ensemble des sorties de raccordements de chauffage pour les chaudières (de 24 kws et moins) sont en diamètre 18/20.
Ensuite, selon le cheminement de vos tubes il faudra diminuer de diamètre pour arriver au minimum en 12/14 ou 14/16 au radiateur le plus éloigné selon sa puissance : un diamètre trop petit peut générer une perte de puissance du radiateur ou des bruit de circulation.
Si vous êtes en monotube et que vous avez des radiateurs (pas des convecteurs) vous pouvez aussi mettre en place des kits 4 voies sur vos radiateurs (doc ci-jointe)
Notice robinet monotube 4 voies Giacomini
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
L'ensemble des sorties de raccordements de chauffage pour les chaudières (de 24 kws et moins) sont en diamètre 18/20.
Ensuite, selon le cheminement de vos tubes il faudra diminuer de diamètre pour arriver au minimum en 12/14 ou 14/16 au radiateur le plus éloigné selon sa puissance : un diamètre trop petit peut générer une perte de puissance du radiateur ou des bruit de circulation.
Si vous êtes en monotube et que vous avez des radiateurs (pas des convecteurs) vous pouvez aussi mettre en place des kits 4 voies sur vos radiateurs (doc ci-jointe)
Notice robinet monotube 4 voies Giacomini
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 novembre 2021 à 18:43
Réponse 2 du forum-chauffage
Diamètre alimentation des radiateurs chauffage central
Bonsoir,
Non ça sera installation multicouche bitube, un aller et retour sans collecteur.
Dans mon message précédent la puissance, l'ordre et la distance des radiateurs depuis la chaudière.
En pièce jointe la photo de l'installation.
Désolé elle n'est pas terrible.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non ça sera installation multicouche bitube, un aller et retour sans collecteur.
Dans mon message précédent la puissance, l'ordre et la distance des radiateurs depuis la chaudière.
En pièce jointe la photo de l'installation.
Désolé elle n'est pas terrible.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2021 à 21:36