Bonjour.
J'ai fait installer une Deville Ci 23 il y a moins d'un an. Tout marchait bien et puis soudain elle refuse de s'allumer. J'ai entendu le cliquetis d'allumage mais pas de résultat. Après trois essais, elle s'est mise en mode sécurité (voyant rouge allumé) et rien à faire. Pression d'eau normale. Quand je l'allume, rien ne se passe à part un bruit (normal), ventilo ou pompe je suppose. Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
J'ai fait installer une Deville Ci 23 il y a moins d'un an. Tout marchait bien et puis soudain elle refuse de s'allumer. J'ai entendu le cliquetis d'allumage mais pas de résultat. Après trois essais, elle s'est mise en mode sécurité (voyant rouge allumé) et rien à faire. Pression d'eau normale. Quand je l'allume, rien ne se passe à part un bruit (normal), ventilo ou pompe je suppose. Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
27 octobre 2008 à 02:10
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Chaudière Deville CI23 ne démarre plus
Invité

Bonjour,
j'ai eu le même problème et il a suffit d'inverser le branchement des sondes (fumée et température) pour que ça remarche. Par contre, impossible de trouver ces pièces détachées sur le net.
j'ai eu le même problème et il a suffit d'inverser le branchement des sondes (fumée et température) pour que ça remarche. Par contre, impossible de trouver ces pièces détachées sur le net.
26 mai 2009 à 17:17