FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Désembouage et détartrage chaudière Viessmann 222 F

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


17893

Question Forum Chauffage : Désembouage et détartrage chaudière Viessmann 222 F

Mitchguy
Membre inscrit
Mitchguy
6 messages
Bonjour à toutes et à tous,

J’ai une chaudière Viessmann à condensation 222 F 26 kW posée en 2012 sur une installation de plus de trente ans.
L’installation a juste été rincée avant la pose de la nouvelle chaudière et aucun produit inhibiteur dans le circuit avant mise en fonction.
Lors de travaux de peinture j’ai démonté un radiateur aluminium et celui-ci était rempli de boue jusqu’à partiellement obstruer le té de réglage. Vérification faite sur d’autres radiateurs : eau très noire. D’où des problèmes de chauffe, de purge etc.
Je vais donc désembouer avec une pompe de location et produit comme Sentinel, mais où brancher le départ / retour sur cette chaudière ?
Il y a sur le ballon deux vannes avec un bouchon ¾ qui correspondraient au départ retour.

Est-ce bien là que je dois connecter la pompe à désembouer ?

Pour couronner le tout ma régie me fournit une eau à 45° th. J’ai donc installé un adoucisseur réglé à 10° mais je voudrais détartrer mon circuit ECS ainsi que le ballon malgré le fait que cette chaudière est prévue pour des eaux dures.
Le temps de chauffe est de plus en plus long et de moins en moins de pression aux robinets.
Je vais donc détartrer le ballon. Mais quelle est la procédure ? Dois-je le sortir pour le passer au karcher ?
Je vais détartrer le circuit ECS de la chaudière.
Mais où connecter la pompe à détartrer ?

Merci de m’aider.
30 avril 2016 à 01:55

Proposer une réponse à Désembouage et détartrage chaudière Viessmann 222 F



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
    N°18736 : Bonjour. Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F. Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer. Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents...
  • 2. Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours
    N°19508 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps, ma chaudière chauffe le circuit chauffage (plancher chauffant) alors qu'elle est programmée en production d'eau chaude uniquement…. Le thermostat d'ambiance est de plus réglé sur une...
  • 3. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
    N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
  • 4. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
    N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
  • 5. Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
    N°21236 : Bonjour à tous. J'ai un problème récurrent d'encrassement de l’échangeur de chaleur fumée sur ma chaudière Viessmann Vitorondens 222-F. Petit à petit le brûleur s'allume de plus en plus difficilement, légers poufs...
  • 6. Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
    N°15939 : Bonjour, Problème sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F, je suis un peu embêté pour résoudre ce problème car les manuels fournis sont très compliqués... En effet, j'ai fait installer une chaudière neuve l'an...
  • 7. Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion mise à jour
    N°22491 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 222 F B2SF / Commande écran tactile avec deux circuits, radiateurs et PC. Sonde extérieure et Vitotrol 300 E pour le circuit du PC. J'utilise aussi l'application...
  • 8. Réglage chaudière Viessmann 222 F
    N°22645 : Bonjour. Voilà, j'aurais une question à vous poser. J'ai une chaudière Viessmann 222 F, je suis en période de chauffage et j'ai fait une programmation de chauffe sur l'eau sanitaire 2 fois par jour. Mais sans utilisation...
  • 9. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus
    N°19936 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus et plus d'eau chaude. Elle affiche le code défaut : boit.contrôle brûleur FD et boite contrôle brûleur FE. Je réarme, la chaudière ventile puis plus...
  • 10. Thermostat Vitotrol 200 E chaudière Viessmann Vitodens 222 F
    N°21383 : Bonjour. C'est le week-end si quelqu’un peut-il me dépanner. Nous avons une chaudière (récente) Viessmann Vitodens 222 F avec un thermostat Vitotrol 200E. Nous n'arrivons pas à chauffer en journée. Le matin au réveil...
>>> Résultats suivants pour : Désembouage et détartrage chaudière Viessmann 222 F >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage chaudieresforumchauffage remplacement chaudierechoisir chauffage chaudierereparer radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite