Bonjour à toutes et à tous.
J'aimerais chauffer une partie de mon sous-sol semi-enterré de 25 m² que je dédis au bricolage.
Vieille maison en pierre, j'ai fait installer le chauffage central avec une chaudière gaz Viessmann à condensation.
Cette chaudière est au sous-sol et j'ai accès aux tuyaux aller retour distributeurs sur deux faces de ce sous sol.
Économiquement parlant (gaz vs électricité plus prix des travaux) ai-je intérêt à faire faire un piquage et faire installer un radiateur dans ce sous-sol ou bien mettre un radiateur électrique ?
Mon plombier appelle ça du luxe.
Merci d'avance pour vos avis.
J'aimerais chauffer une partie de mon sous-sol semi-enterré de 25 m² que je dédis au bricolage.
Vieille maison en pierre, j'ai fait installer le chauffage central avec une chaudière gaz Viessmann à condensation.
Cette chaudière est au sous-sol et j'ai accès aux tuyaux aller retour distributeurs sur deux faces de ce sous sol.
Économiquement parlant (gaz vs électricité plus prix des travaux) ai-je intérêt à faire faire un piquage et faire installer un radiateur dans ce sous-sol ou bien mettre un radiateur électrique ?
Mon plombier appelle ça du luxe.
Merci d'avance pour vos avis.
28 novembre 2021 à 12:27

Bonjour à toutes et à tous,
J’ai une chaudière Viessmann à condensation 222 F 26 kW posée en 2012 sur une installation de plus de trente ans.
L’installation a juste été rincée avant la pose de la nouvelle chaudière et aucun produit inhibiteur dans le circuit avant mise en fonction.
Lors de travaux de peinture j’ai démonté un radiateur aluminium et celui-ci était rempli de boue jusqu’à partiellement obstruer le té de réglage. Vérification faite sur d’autres radiateurs : eau très noire. D’où des problèmes de chauffe, de purge etc.
Je vais donc désembouer avec une pompe de location et produit comme Sentinel, mais où brancher le départ / retour sur cette chaudière ?
Il y a sur le ballon deux vannes avec un bouchon ¾ qui correspondraient au départ retour.
Est-ce bien là que je dois connecter la pompe à désembouer ?
Pour couronner le tout ma régie me fournit une eau à 45° th. J’ai donc installé un adoucisseur réglé à 10° mais je voudrais détartrer mon circuit ECS ainsi que le ballon malgré le fait que cette chaudière est prévue pour des eaux dures.
Le temps de chauffe est de plus en plus long et de moins en moins de pression aux robinets.
Je vais donc détartrer le ballon. Mais quelle est la procédure ? Dois-je le sortir pour le passer au karcher ?
Je vais détartrer le circuit ECS de la chaudière.
Mais où connecter la pompe à détartrer ?
Merci de m’aider.
J’ai une chaudière Viessmann à condensation 222 F 26 kW posée en 2012 sur une installation de plus de trente ans.
L’installation a juste été rincée avant la pose de la nouvelle chaudière et aucun produit inhibiteur dans le circuit avant mise en fonction.
Lors de travaux de peinture j’ai démonté un radiateur aluminium et celui-ci était rempli de boue jusqu’à partiellement obstruer le té de réglage. Vérification faite sur d’autres radiateurs : eau très noire. D’où des problèmes de chauffe, de purge etc.
Je vais donc désembouer avec une pompe de location et produit comme Sentinel, mais où brancher le départ / retour sur cette chaudière ?
Il y a sur le ballon deux vannes avec un bouchon ¾ qui correspondraient au départ retour.
Est-ce bien là que je dois connecter la pompe à désembouer ?
Pour couronner le tout ma régie me fournit une eau à 45° th. J’ai donc installé un adoucisseur réglé à 10° mais je voudrais détartrer mon circuit ECS ainsi que le ballon malgré le fait que cette chaudière est prévue pour des eaux dures.
Le temps de chauffe est de plus en plus long et de moins en moins de pression aux robinets.
Je vais donc détartrer le ballon. Mais quelle est la procédure ? Dois-je le sortir pour le passer au karcher ?
Je vais détartrer le circuit ECS de la chaudière.
Mais où connecter la pompe à détartrer ?
Merci de m’aider.
30 avril 2016 à 01:55

Merci pour votre aide précieuse.
16 février 2016 à 16:30

Re bonjour,
Je viens de voir en image sur le net ce qu’est une vanne sphérique.
Celles qui sont munies d’une longue poignée seraient peut-être commodes ?
Je pourrai l’actionner régulièrement pour éviter qu’elle ne se grippe ?
Je vois bien que cette vanne est en ¾ mâle en bas, mais en haut est-elle femelle avec un manchon de rallonge ou bien également mâle ?
Cordialement.
Je viens de voir en image sur le net ce qu’est une vanne sphérique.
Celles qui sont munies d’une longue poignée seraient peut-être commodes ?
Je pourrai l’actionner régulièrement pour éviter qu’elle ne se grippe ?
Je vois bien que cette vanne est en ¾ mâle en bas, mais en haut est-elle femelle avec un manchon de rallonge ou bien également mâle ?
Cordialement.
16 février 2016 à 12:18

Bonjour BP84,
Merci pour votre réponse.
Pour preuve que je suis un vrai novice, il m'a fallu voir les photos des différents purgeurs de radiateur pour reconnaître le mien qui est donc à clé.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Pour preuve que je suis un vrai novice, il m'a fallu voir les photos des différents purgeurs de radiateur pour reconnaître le mien qui est donc à clé.
Cordialement.
16 février 2016 à 11:54

Bonjour à toutes et à tous,
Je sollicite votre aide concernant des problèmes suite à l’installation de ma chaudière Viessmann Vitodens 222
Je ne vais pas m’appesantir sur le fait que mon chauffagiste installateur envoie la balle au service de maintenance auquel j’ai souscrit un contrat d’entretien et ce dernier fait la même chose vis-à-vis du chauffagiste.
Bref, voilà mes problèmes :
1 - Ma pompe de relevage de condensat Laing TP1 n’a jamais fait son office et m’inonde le local.
J’ai donc entrepris une évacuation des condensats vers le réseau d’eau usée, d’autant plus qu’auparavant ils étaient supposés partir dans la nature : Puis-je débrancher cette pompe qui est reliée au branchement de la chaudière sans risque pour celle-ci ?
2 - Lors des premiers jours de mise en service la vanne de départ s’est mise à fuir.
Personne ne voulant bouger j’ai donc pris l’initiative de resserrer le boulon ¾, mais le mal était fait puisque le tartre bouffe cette vanne (bientôt résolu, puisque pose d’un filtre anti boue et adoucisseur).
Le premier hiver impossible de purger le radiateur du dernier étage sous comble.
J’ai tenté de dévisser ce que je crois être une vis de purge sur cette même vanne et paf : cassé net.
Comment s’appelle cette bestiole de vanne en langage pro ?
Où la trouver ?
Y a-t-il mieux comme vanne que celle-ci ?
Pourquoi la vanne de retour est munie d’un robinet de vidange et pas celle de départ ?
Ne serait-il pas intéressant de justement avoir aussi un robinet sur le départ pour une intervention de désembouage ?
Si je veux changer cette vanne dois-je vider tout le circuit chauffage ?
Pourquoi mon installation est-elle si pauvre en vanne d’arrêt.
Ouf que de questions, merci de m’avoir lu et surtout de m’aider.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je sollicite votre aide concernant des problèmes suite à l’installation de ma chaudière Viessmann Vitodens 222
Je ne vais pas m’appesantir sur le fait que mon chauffagiste installateur envoie la balle au service de maintenance auquel j’ai souscrit un contrat d’entretien et ce dernier fait la même chose vis-à-vis du chauffagiste.
Bref, voilà mes problèmes :
1 - Ma pompe de relevage de condensat Laing TP1 n’a jamais fait son office et m’inonde le local.
J’ai donc entrepris une évacuation des condensats vers le réseau d’eau usée, d’autant plus qu’auparavant ils étaient supposés partir dans la nature : Puis-je débrancher cette pompe qui est reliée au branchement de la chaudière sans risque pour celle-ci ?
2 - Lors des premiers jours de mise en service la vanne de départ s’est mise à fuir.
Personne ne voulant bouger j’ai donc pris l’initiative de resserrer le boulon ¾, mais le mal était fait puisque le tartre bouffe cette vanne (bientôt résolu, puisque pose d’un filtre anti boue et adoucisseur).
Le premier hiver impossible de purger le radiateur du dernier étage sous comble.
J’ai tenté de dévisser ce que je crois être une vis de purge sur cette même vanne et paf : cassé net.
Comment s’appelle cette bestiole de vanne en langage pro ?
Où la trouver ?
Y a-t-il mieux comme vanne que celle-ci ?
Pourquoi la vanne de retour est munie d’un robinet de vidange et pas celle de départ ?
Ne serait-il pas intéressant de justement avoir aussi un robinet sur le départ pour une intervention de désembouage ?
Si je veux changer cette vanne dois-je vider tout le circuit chauffage ?
Pourquoi mon installation est-elle si pauvre en vanne d’arrêt.
Ouf que de questions, merci de m’avoir lu et surtout de m’aider.
Bien cordialement.