Conséquences d'un mauvais désembouage Franco Belge Perfinox 4024
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13553
Questions Chauffage : Conséquences d'un mauvais désembouage Franco Belge Perfinox 4024
Invité

Bonjour
J'ai changé de chaudière fin 2007 pour une Franco Belge type Perfinox 4024.
L'installateur, la société qui s'occupe de l'entretien de Lille m'avait dit que le désembouage n'était pas nécessaire même si mon installation avait 30 ans.
Évidemment, ma chaudière est tombée en panne à cause de cette omission.
Le désembouage a consisté à injecter simplement un produit dans la partie haute de l'installation.
Or, je lis sur les forums : " n'oubliez pas, après désembouage, de mettre un produit filmogène et de bien contrôler le PH (8/9)".
Ce qui n'a pas été fait. Actuellement, j'ai des problèmes avec la pompe du circuit de chauffage.
Je me demande s'il n'y a pas là une relation de cause à effet avec le manque de rinçage lors du désembouage qui m'a coûté 300 .
Pouvez vous me confirmer ? Merci.
J'ai changé de chaudière fin 2007 pour une Franco Belge type Perfinox 4024.
L'installateur, la société qui s'occupe de l'entretien de Lille m'avait dit que le désembouage n'était pas nécessaire même si mon installation avait 30 ans.
Évidemment, ma chaudière est tombée en panne à cause de cette omission.
Le désembouage a consisté à injecter simplement un produit dans la partie haute de l'installation.
Or, je lis sur les forums : " n'oubliez pas, après désembouage, de mettre un produit filmogène et de bien contrôler le PH (8/9)".
Ce qui n'a pas été fait. Actuellement, j'ai des problèmes avec la pompe du circuit de chauffage.
Je me demande s'il n'y a pas là une relation de cause à effet avec le manque de rinçage lors du désembouage qui m'a coûté 300 .
Pouvez vous me confirmer ? Merci.
23 février 2010 à 00:56
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Conséquences d'un mauvais désembouage Franco Belge Perfinox 4024
Invité

Bonjour
Je me garderai bien de dire qui a tort ou qui a raison...
Simples réflexions de bon sens : il y a des boues qui se déposent à la longue dans tout réseau de chauffage central.
Quand on remplace une chaudière, on profite du fait que tous les tuyaux sont facilement accessibles pour rincer soigneusement l'installation.
Sinon, le circulateur de la nouvelle chaudière, neuf et plus efficace, va tout remettre en suspension et je vous laisse imaginer ce qui se passe à son niveau !
Le rôle d'un produit "anti-boues" est (théoriquement) de "liquéfier" ces boues et de les remettre en suspension dans le but de les éliminer par un rinçage de l'installation.
Ce n'est qu'après qu'on met un produit protecteur approprié.
GC
Je me garderai bien de dire qui a tort ou qui a raison...
Simples réflexions de bon sens : il y a des boues qui se déposent à la longue dans tout réseau de chauffage central.
Quand on remplace une chaudière, on profite du fait que tous les tuyaux sont facilement accessibles pour rincer soigneusement l'installation.
Sinon, le circulateur de la nouvelle chaudière, neuf et plus efficace, va tout remettre en suspension et je vous laisse imaginer ce qui se passe à son niveau !
Le rôle d'un produit "anti-boues" est (théoriquement) de "liquéfier" ces boues et de les remettre en suspension dans le but de les éliminer par un rinçage de l'installation.
Ce n'est qu'après qu'on met un produit protecteur approprié.
GC
24 février 2010 à 08:57
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Conséquences d'un mauvais désembouage Franco Belge Perfinox 4024
Invité

Bonsoir, j'ai récemment fait remplacer ma chaudière murale ELM Leblanc GLM7 (qui était une vraie source de problèmes) par une De Dietrich ZENA 24 basse température.
Depuis, j'ai le bas de tous mes radiateurs qui reste à peine tiède hormis le sèche serviette de la salle de bain qui fonctionne correctement.
Le circuit de chauffage a 28 ans comme la maison et se compose de deux grands radiateurs simples, deux radiateurs doubles, deux radiateurs simples plus petits et d'un chauffe serviette dans la salle de bain (la maison est sur trois étages et la chaudière se trouve au niveau du milieu dans la cuisine).
Tous les radiateurs sont en acier et les tuyaux en cuivre.
Jamais aucun désembouage n'a été effectué sur cette installation et quasiment aucune purge du circuit (seulement lors des changements de chaudière).
Avec l'ancienne chaudière, j'avais déjà le bas des radiateurs un peu froid mais je mettais 2 bars de pression dans le circuit alors que sur la nouvelle, il est conseillé de ne pas dépasser 1.5 bars !
Ma question est : Que faire ? J'avais pensé à mettre du produit désembouant mais j'ai peur que cela n'abime la nouvelle chaudière ! Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Depuis, j'ai le bas de tous mes radiateurs qui reste à peine tiède hormis le sèche serviette de la salle de bain qui fonctionne correctement.
Le circuit de chauffage a 28 ans comme la maison et se compose de deux grands radiateurs simples, deux radiateurs doubles, deux radiateurs simples plus petits et d'un chauffe serviette dans la salle de bain (la maison est sur trois étages et la chaudière se trouve au niveau du milieu dans la cuisine).
Tous les radiateurs sont en acier et les tuyaux en cuivre.
Jamais aucun désembouage n'a été effectué sur cette installation et quasiment aucune purge du circuit (seulement lors des changements de chaudière).
Avec l'ancienne chaudière, j'avais déjà le bas des radiateurs un peu froid mais je mettais 2 bars de pression dans le circuit alors que sur la nouvelle, il est conseillé de ne pas dépasser 1.5 bars !
Ma question est : Que faire ? J'avais pensé à mettre du produit désembouant mais j'ai peur que cela n'abime la nouvelle chaudière ! Merci d'avance pour vos éclaircissements.
11 décembre 2011 à 20:11