Autonomie ballon 1000 l bonus30 HSfrance chauffage central
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5352
Questions Bricolage : Autonomie ballon 1000 l bonus30 HSfrance chauffage central
Invité

Bonjour, je viens de faire installer une chaudière à bois BONUS30 + 1 ballon 1000l HSfrance. Je charge ma chaudière jusqu'à ce que la température de l'eau du ballon soit à 75° (les 4 manomètres du ballon indiquent cette température). Malheureusement la température du ballon (sans rajout de bois) descend à 30°quatre heures après (plus d'eau chaude ni chauffage). D'après les dires du plombier mon circuit chauffage composé de radiateurs demande 150 l d'eau. Je ne comprends pas ce peu d'autonomie. Je chauffe ma maison qui a un volume de 500m3. A
24 février 2008 à 16:37
Conseil Forum 1
Invité

Autonomie ballon 1000 l bonus30 HSfrance chauffage central
Invité

Bonjour,
j'ai eu le même problème : chaudière bois HS Bonus 30, avec ballon tampon 1000 litres.
En fait, le problème vient du branchement ec/ef sur ballon : sur le schéma HS France, il est inversé.
L'eau chaude sur le haut du ballon doit être branché sur le milieu et l'eau froide sur le côté, sens inverse du schéma.
Cordialement.
j'ai eu le même problème : chaudière bois HS Bonus 30, avec ballon tampon 1000 litres.
En fait, le problème vient du branchement ec/ef sur ballon : sur le schéma HS France, il est inversé.
L'eau chaude sur le haut du ballon doit être branché sur le milieu et l'eau froide sur le côté, sens inverse du schéma.
Cordialement.
31 décembre 2009 à 10:47
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 2. Chaudière de cheminée
- N°592 : J'envisage de faire installer dans une cheminée existante une chaudière de cheminée de marque GODIN, réf. 5152. J'aimerais avoir l'avis des personnes qui sont déjà équipées de ce genre d'installation. Internet du fabricant :...
- 3. Conseils purge chauffage central
- N°20668 : Bonjour. J'ai un souci d'air dans mon installation de chauffage central bois avec ballon tampon. Tant que la chaudière n'est pas à 60°c je n'entends rien mais après dès que la vanne du groupe de recyclage s'ouvre c'est...
- 4. Aide conception chauffage central poêle hydro
- N°19251 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire d'une très vieille habitation qui se trouve dans une grange, le niveau d'isolation n'est pas terrible du fait que nous sommes toujours en travaux et à cause des spécificités du...
- 5. A quoi sert le ballon tampon sur chauffage central
- N°12505 : Bonjour. Je souhaiterai savoir à quoi sert un ballon tampon dans une installation de chauffage central. Merci.
- 6. Schéma d'installation pour ballon à accumulation de 1000 litres
- N°13932 : Bonjour Je voudrais connaître la meilleure solution pour brancher un ballon de 1000 litres double serpentin et une réserve de 100 litres ECS (bain-marie), sachant que j'ai une chaudière de marque Orlan 25 kw + Laddomat 21 et 15...
- 7. Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152
- N°5711 : Bonjour, j'ai acheté un insert Godin 5152, je veux faire une installation par moi-même. Les contraintes sont : - Pas de circulateur - 1 radiateur au rez-de-chaussée - 3 à l'étage - Recupérer la chaleur pour chauffer mon eau...
- 8. Chauffage fioul central bois
- N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
- 9. Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
- N°8233 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Optimigaz 3000. Depuis quelques mois, en période de chauffe, la pression monte à 3,5 bars voire 4 bars, celle-ci était stable à 1,5 bars auparavant. J'ai vérifié la pression...
- 10. Problème sur installation chauffage central
- N°2984 : Bonjour, en octobre 2006 a été finalisée l'installation de notre chauffage central au gaz : chaudière mixte à condensation de chez Vaillant (VU FR 466-7) de 47 kilowatts couplée à un ballon solaire/gaz de chez Giordano de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite