Autonomie ballon 1000 l bonus30 HSfrance chauffage central
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5352
Questions Bricolage : Autonomie ballon 1000 l bonus30 HSfrance chauffage central
Invité

Bonjour, je viens de faire installer une chaudière à bois BONUS30 + 1 ballon 1000l HSfrance. Je charge ma chaudière jusqu'à ce que la température de l'eau du ballon soit à 75° (les 4 manomètres du ballon indiquent cette température). Malheureusement la température du ballon (sans rajout de bois) descend à 30°quatre heures après (plus d'eau chaude ni chauffage). D'après les dires du plombier mon circuit chauffage composé de radiateurs demande 150 l d'eau. Je ne comprends pas ce peu d'autonomie. Je chauffe ma maison qui a un volume de 500m3. A
24 février 2008 à 16:37
Conseil Forum 1
Invité

Autonomie ballon 1000 l bonus30 HSfrance chauffage central
Invité

Bonjour,
j'ai eu le même problème : chaudière bois HS Bonus 30, avec ballon tampon 1000 litres.
En fait, le problème vient du branchement ec/ef sur ballon : sur le schéma HS France, il est inversé.
L'eau chaude sur le haut du ballon doit être branché sur le milieu et l'eau froide sur le côté, sens inverse du schéma.
Cordialement.
j'ai eu le même problème : chaudière bois HS Bonus 30, avec ballon tampon 1000 litres.
En fait, le problème vient du branchement ec/ef sur ballon : sur le schéma HS France, il est inversé.
L'eau chaude sur le haut du ballon doit être branché sur le milieu et l'eau froide sur le côté, sens inverse du schéma.
Cordialement.
31 décembre 2009 à 10:47