J'ai une chaudière Vitodens 200 WB2A qui a été installée en août 2006.
Lors d'un entretien de routine, le technicien m'a informé que l'anneau réfractaire (fig. 051 sur la notice de maintenance) qui entoure le brûleur était cassé.
Je ne vois pas comment ni pourquoi cet anneau puisse se casser sauf chute ou fausse manuvre.
Est-ce que d'autres bricoleurs ont eu à faire face à cette panne ?
Merci pour tous les éclairages sur la question.
Lors d'un entretien de routine, le technicien m'a informé que l'anneau réfractaire (fig. 051 sur la notice de maintenance) qui entoure le brûleur était cassé.
Je ne vois pas comment ni pourquoi cet anneau puisse se casser sauf chute ou fausse manuvre.
Est-ce que d'autres bricoleurs ont eu à faire face à cette panne ?
Merci pour tous les éclairages sur la question.
24 février 2010 à 11:07
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
Invité

Bonjour,
Même problème sur une chaudière Vitodens 200 de 2007. Je viens de l'ouvrir pour un nettoyage et je constate le même problème le disque est fendu dans son épaisseur.
Je pense que c'est un défaut. Lanneau doit être sensible au vibration et à lhumidité.
Une grosse m... Ce disque isolant.
Si vous avez la réponse dun pro et le prix de ce disque tenez-moi au courant. Car jai refermé en létat la chaudière.
Même problème sur une chaudière Vitodens 200 de 2007. Je viens de l'ouvrir pour un nettoyage et je constate le même problème le disque est fendu dans son épaisseur.
Je pense que c'est un défaut. Lanneau doit être sensible au vibration et à lhumidité.
Une grosse m... Ce disque isolant.
Si vous avez la réponse dun pro et le prix de ce disque tenez-moi au courant. Car jai refermé en létat la chaudière.
23 mars 2010 à 22:32
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
Invité

Bonsoir. J'ai une chaudière Vitodens 200. En la nettoyant, le technicien a remplacé l'anneau isolant, il était presque en miettes. Il ne connait pas la cause de cette casse. L'anneau vaut 41 TTC.
29 janvier 2011 à 19:29
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
Invité

Manifestement, même problème de mon côté pour une chaudière Vitodens qui a moins de 3000 heures de chauffe, soit 135 jours ! Le réparateur a commencé à penser que c'était un problème de condensation qui n'arriverait pas à s'évacuer, mais ensuite il m'a bien montré que c'est la matière elle-même qui est défaillante, et que ça finit par tout encrasser. Et les électrodes étaient complètement bouffées. Pas des matières se dégageant de la pierre ? J'en ai profité pour faire une image...
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que de votre côté ça ressemble à ça ?
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que de votre côté ça ressemble à ça ?
24 avril 2012 à 18:08
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
Invité

Même problème que vous. Au moins on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche avec le produit ! La chaudière qui est très récente est encore tombée en panne, accumulation de condensation semble-t-il, et au passage on a découvert le disque partant en miettes. Et on est censé payer ! C'est indécent pour une marque qui se veut du haut de gamme.
24 avril 2012 à 10:00
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
Invité

Idem pour moi, chaudière Vitodens 200 WB2A de 2006, l'anneau s'effrite, je constate aussi les vis de fixation des pattes de l'anneau complétement oxydée (inox à ferrer les ânes ?) et pas de vis de la porte (Alu) presque fondu, vis difficiles à dévisser.
Quelqu'un sait-il si Viessmann reconnait ce défaut de fabrication et si une prise en charge de cette pièce est possible, ou au moins si la pièce de rechange a été améliorée car il semble y avoir 2 références désormais pour cette pièce ? 7827845 (que pour SAV) et 7826259.
Quelqu'un sait-il si Viessmann reconnait ce défaut de fabrication et si une prise en charge de cette pièce est possible, ou au moins si la pièce de rechange a été améliorée car il semble y avoir 2 références désormais pour cette pièce ? 7827845 (que pour SAV) et 7826259.
24 août 2012 à 09:35
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
Invité

Bonjours à tous,
La rupture de l'anneau est due à la mauvaise évacuation des condensats d’où présence d'eau dans le bas de l’échangeur, donc destruction du joint.
Il faut regarder surtout l'hiver s'il y a une bonne évacuation en plaçant un regard avec un tuyau plastique sur l’évacuation.
Cordialement.
La rupture de l'anneau est due à la mauvaise évacuation des condensats d’où présence d'eau dans le bas de l’échangeur, donc destruction du joint.
Il faut regarder surtout l'hiver s'il y a une bonne évacuation en plaçant un regard avec un tuyau plastique sur l’évacuation.
Cordialement.
29 novembre 2012 à 17:48
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
Invité

Bonjour,
Je possède une Vitodens 200 de Viessmann dans un appartement, installée en 2007.
Beaucoup de problème avec cette chaudière.
L'anneau isolant du brûleur vient d'être changé aussi.
Je crois que bientôt toutes pièces de cette maudite chaudière ont été remplacées.
A noter qu'elle n'a jamais réussi à produire de l'eau chaude à température constante.
Impossible de prendre des douches sans subir des chauds et froids importants.
SAV Viessmann très mauvais. Un conseil, prenez une Frisquet, j'en ai une dans mon habitation principale et c'est une horloge.
Je possède une Vitodens 200 de Viessmann dans un appartement, installée en 2007.
Beaucoup de problème avec cette chaudière.
L'anneau isolant du brûleur vient d'être changé aussi.
Je crois que bientôt toutes pièces de cette maudite chaudière ont été remplacées.
A noter qu'elle n'a jamais réussi à produire de l'eau chaude à température constante.
Impossible de prendre des douches sans subir des chauds et froids importants.
SAV Viessmann très mauvais. Un conseil, prenez une Frisquet, j'en ai une dans mon habitation principale et c'est une horloge.
08 octobre 2014 à 10:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 2. Chaudière Vitodens 200 W défaut F4 boîtier contrôle brûleur
- N°9337 : Bonjour et merci d'avance pour votre aide. Ma chaudière Vitodens 200 W donne un code de défaut F4 du boîtier contrôle brûleur (elle ne produit plus d'eau chaude aux robinets de la cuisine et de la salle de bain). Comment...
- 3. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 4. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 5. Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
- N°6150 : Bonjour. Le brûleur de ma chaudière Vitodens 333 ne démarre pas, même après redémarrage, ni eau chaude, ni chauffage, que faire ? Y a-t-il une manipulation à faire ? Elle a à peine un an et m'a coûté bonbon... C'est la...
- 6. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
- 7. Problème chaudière Viessmann vitodens 200 W affiche défaut F5
- N°10070 : Après l'entretien annuel, lors de la remise en route, un défaut F5 apparait sur ma chaudière Viessmann vitodens 200-W. Que faire ? Viessmann me parle d'un défaut clapet ? Merci.
- 8. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 9. Problème chaudière Vitodens 200 chauffage seul
- N°12662 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 200 le problème que j'ai depuis 3 jours, le brûleur ne s'arrête jamais, c'est à dire que la température chaudière monte lentement puis le brûleur ralentit, la température...
- 10. Problème chaudière Viessmann vitodens 200 w type wb2b
- N°7706 : Bonjour, Je viens de faire installer une chaudière Viessmann vitodens 200 type WB2B avec sonde extérieure et thermostat vitotrol 200 à distance. Le thermostat est sur 16° et la température de la pièce où se trouve le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite