Chaudière gaz De Dietrich DTG S 204 ne démarre pas message AL PA
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
8259
Question Bricolage Chauffage : Chaudière gaz De Dietrich DTG S 204 ne démarre pas message AL PA
Invité

Ma chaudière De Dietrich DTG S 204 qui a 20 ans ne démarre pas.
Le ventilateur se met en route puis l'électrode s'allume, mais l'électrovanne ne s'ouvre pas et elle se met en sécurité (message AL PA).
La sonde d'ionisation est neuve : le chauffagiste dit que ça pourrait être le boîtier de sécurité mais il n'en est pas sûr, celui-ci coute 740 . Est-ce vraiment cela, que faire ?!
Le ventilateur se met en route puis l'électrode s'allume, mais l'électrovanne ne s'ouvre pas et elle se met en sécurité (message AL PA).
La sonde d'ionisation est neuve : le chauffagiste dit que ça pourrait être le boîtier de sécurité mais il n'en est pas sûr, celui-ci coute 740 . Est-ce vraiment cela, que faire ?!
30 janvier 2009 à 03:19
Conseils Forum 1
Invité

Chaudière gaz De Dietrich DTG S 204 ne démarre pas message AL PA
Invité

Si la veilleuse ne s'allume pas avec le piézo (électrode), le thermocouple coupera le circuit d'alimentation du gaz.
J'ai eu le même problème sur une DTG S 103, j'ai allumé la veilleuse avec une allumette en attendant de changer le piézo.
Attention, une fois la veilleuse allumée, maintenez la commande d'allumage 15 à 30 secondes afin de chauffer le thermocouple et d'éviter la mise en sécurité de la chaudière.
J'ai eu le même problème sur une DTG S 103, j'ai allumé la veilleuse avec une allumette en attendant de changer le piézo.
Attention, une fois la veilleuse allumée, maintenez la commande d'allumage 15 à 30 secondes afin de chauffer le thermocouple et d'éviter la mise en sécurité de la chaudière.
Conseils Forum 2
Invité

Chaudière gaz De Dietrich DTG S 204 ne démarre pas message AL PA
Invité

Pour en être sûr du bon fonctionnement du coffret de sécurité, lors du démarrage du brûleur contrôler la tension de l'électrovanne, si pas de tension alors c'est le coffret de sécurité qui est HS ; par contre s'il y a une tension c'est la bobine de l'électrovanne qui est HS.
15 janvier 2011 à 23:46
Conseils Forum 3
Invité

Chaudière gaz De Dietrich DTG S 204 ne démarre pas message AL PA
Invité

Bonjour, une question, ma chaudière murale depuis 10 jours s'éteint quand j'allume l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage il marche à merveille.
Quelle peut être la cause de la panne ? Merci pour vos conseils.
Quelle peut être la cause de la panne ? Merci pour vos conseils.
27 mars 2012 à 19:18