Chaudière chauffage français oxane 2bv ne démarre pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6557
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière chauffage français oxane 2bv ne démarre pas
Invité

Bonsoir,
J'ai une chaudière gaz neuve, chauffage français oxane 2bv qui ne démarre pas. J'ai tout monté moi même. Après ouverture du compteur gaz, je l'ai mise en route sans problème, purge etc, mais au bout de 15 minute elle s'est coupée, et plus rien. Voyant M/A allumé, mais pas de veilleuse, pas de sécurité brûleur qui s'allume, l'eau circule mais ne s'allume pas. Est ce le boîtier électronique ? Merci.
J'ai une chaudière gaz neuve, chauffage français oxane 2bv qui ne démarre pas. J'ai tout monté moi même. Après ouverture du compteur gaz, je l'ai mise en route sans problème, purge etc, mais au bout de 15 minute elle s'est coupée, et plus rien. Voyant M/A allumé, mais pas de veilleuse, pas de sécurité brûleur qui s'allume, l'eau circule mais ne s'allume pas. Est ce le boîtier électronique ? Merci.
07 novembre 2008 à 03:27
Réponse chauffage 1
Invité

Chaudière chauffage français oxane 2bv ne démarre pas
Invité

Peut être la sécurité de surchauffe porte ouverte sous le tableau électrique.
05 juillet 2009 à 06:16
Réponse chauffage 2
Invité

Chaudière chauffage français oxane 2bv ne démarre pas
Invité

Vérifiez le petit fusible sur votre chaudière quand vous ouvrez votre porte juste en haut à gauche. Réarmez-le et essayez en vérifiant la température, si elle ne monte pas trop haut et si elle se coupe bien. Dans le cas contraire regardez le thermocouple, de grande chance qu'il soit HS.
05 mars 2010 à 22:04
Réponse chauffage 3
Invité

Chaudière chauffage français oxane 2bv ne démarre pas
Invité

Je pense posséder la même chaudière et les mêmes ennuis.
J'ai réussi à la mettre en route après avoir nettoyé les contacts alimentant le bloc électrovanne ; gros boîtier noir avec plaque rouge fixé par une vis ; le sortir et le remettre plusieurs fois. Peut-être est-ce cela. Bien cordialement.
J'ai réussi à la mettre en route après avoir nettoyé les contacts alimentant le bloc électrovanne ; gros boîtier noir avec plaque rouge fixé par une vis ; le sortir et le remettre plusieurs fois. Peut-être est-ce cela. Bien cordialement.
21 octobre 2011 à 15:33