Bonjour.
Je possède une chaudière murale de marque Saunier Duval de type Théma F 25 E.
Elle se met en défaut F5, dans les 30 secondes, d'un puisage en eau chaude, et après un bruit apeurant.
Malgré un réarmement de la chaudière, ce défaut revient à chaque fois.
Je pense donc à une panne du circulateur.
C'est pourquoi je cherche la personne qui pourrait m'indiquer la façon de démonter cette pompe, afin d'en découvrir son état intérieur.
Pour information, j'ai remplacé il y a à peine un an l'échangeur, car il était bouché par la boue.
Peut-être que cette pompe serait également embouée ? Bien sûr, n'étant pas du métier j'ai peut-être un diagnostic bizarre ! Cependant merci aux personnes qui pourront m'avancer sur ce terrain.
Patrick
Je possède une chaudière murale de marque Saunier Duval de type Théma F 25 E.
Elle se met en défaut F5, dans les 30 secondes, d'un puisage en eau chaude, et après un bruit apeurant.
Malgré un réarmement de la chaudière, ce défaut revient à chaque fois.
Je pense donc à une panne du circulateur.
C'est pourquoi je cherche la personne qui pourrait m'indiquer la façon de démonter cette pompe, afin d'en découvrir son état intérieur.
Pour information, j'ai remplacé il y a à peine un an l'échangeur, car il était bouché par la boue.
Peut-être que cette pompe serait également embouée ? Bien sûr, n'étant pas du métier j'ai peut-être un diagnostic bizarre ! Cependant merci aux personnes qui pourront m'avancer sur ce terrain.
Patrick
05 octobre 2015 à 20:18

Merci Monsieur Guihard,
Excellente réponse, c'est reparti pour un tour, trop content, je n'y croyais pas.
Cordialement.
Patrick
Excellente réponse, c'est reparti pour un tour, trop content, je n'y croyais pas.
Cordialement.
Patrick
23 juin 2015 à 18:19

Bonjour,
J'ai un défaut de sécurité de surchauffe sur ma chaudière Saunier Duval Théma F 24 E, aussi bien en chauffage qu'en eau chaude.
A part de savoir que c'est un défaut de circulation d'eau dans le circuit, dû peut-être à la pompe, ou seulement de réarmer la chaudière que j'ai essayé et que l'anomalie est toujours là.
Alors si quelqu'un peut me renseigner sur d'autre solutions, il est le bienvenu.
Merci d'avance car j'ai peur du pire.
J'ai un défaut de sécurité de surchauffe sur ma chaudière Saunier Duval Théma F 24 E, aussi bien en chauffage qu'en eau chaude.
A part de savoir que c'est un défaut de circulation d'eau dans le circuit, dû peut-être à la pompe, ou seulement de réarmer la chaudière que j'ai essayé et que l'anomalie est toujours là.
Alors si quelqu'un peut me renseigner sur d'autre solutions, il est le bienvenu.
Merci d'avance car j'ai peur du pire.
20 juin 2015 à 13:59