Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19806
Question Forum Chauffage : Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Bonjour.
Défaut A,3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
J'ai ce défaut qui va et qui vient et bien sûr il n'est pas référencé dans ma notice.
A l'aide svp.
Merci d'avance
Défaut A,3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
J'ai ce défaut qui va et qui vient et bien sûr il n'est pas référencé dans ma notice.
A l'aide svp.
Merci d'avance
27 février 2019 à 16:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Invité

Bonjour.
J'ai vu sur le web.
Ai3 défaut sonde extérieur faire un réarmement
Essayer a ++
Cordialement.
J'ai vu sur le web.
Ai3 défaut sonde extérieur faire un réarmement
Essayer a ++
Cordialement.
27 février 2019 à 17:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
- N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
- 2. Problème avec pompe à chaleur France Géothermie Isara et code P 6
- N°12392 : Partis depuis sept jours, nous retrouvons la maison avec 9° à l'intérieur, la pompe à chaleur de marque Isara de France Géothermie s'est mise en sécurité avec "P 6" comme message. Pas moyen de joindre l'installateur, d'où...
- 3. Mise en service PAC générateur Isara de France Géothermie
- N°16284 : Bonjour, J'ai voulu mettre en service comme chaque hiver après 4 ans, j'ai mon PAC générateur Isara de France géothermie qui se met en sécurité "A, 2 clignotant" qui correspond à "Défaut sonde départ eau". La notice...
- 4. Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie
- N°16638 : Bonjour. Ma question, je m 'explique j'ai un PAC ISARA mono 10 France géothermie eau glyçolée / eau, entretien fait annuel, capteur horizontal, plancher chauffant, kit ECS. Ce PAC a fonctionné 3 ans sans problème,...
- 5. Avis sur France géothermie Iisara haute température
- N°3435 : J'ai l'intention d'installer un chauffage géothermique à capteurs enterrés, en conservant mes radiateurs en fonte. Seule France géothermie m'a proposé sa gamme Isara spécial rénovation haute température) qui soit adaptée...
- 6. Code erreur AB4 chaudière isara 12 France géothermie
- N°15039 : Bonjour, J'ai une chaudière isara 12 mono de France géothermie depuis 2008.le problème c'est que qu'elle se met en code erreur AB4. Sachant que j'arrive a enlever la sécurité en descendant l'AB4 A 3°C. Mais quand je...
- 7. Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
- N°14765 : Bonjour à tous, je suis dans la mouise, ma PAC France Géothermie est de nouveau en panne, le problème c'est que l'agence de Toulouse n'existe plus, je dois partir ce mardi 19 octobre jusqu'au 15 novembre, donc il me faut...
- 8. Code erreur PAC France Géothermie
- N°20454 : Bonjour, J'ai un code erreur H4 sur ma PAC France Géothermie ISARA 12 MONO. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des solutions ? Merci bonne soirée.
- 9. Choix installation PAC Géothermik ou France Géothermie
- N°8024 : Mon installateur m'a fait 2 devis : une PAC Géothermik type aqua 4Z et France Géothermie ISARA 10 MONO. Pour un plancher chauffant de 140m2 sans radiateur et de plain pied. Quelqu'un peut-il me renseigner dans le meilleur choix....
- 10. Cherche thermostat pour PAC France Géothermie Isara 18 CH E
- N°16155 : Bonjour. Je possède une PAC France Géothermie Isara 18 CH E. Le thermostat a été perdu par les anciens propriétaires, où m'en procurer un autre ? Et quelle est la marque de ce genre de thermostat ? Cordialement. M. D.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.