Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16638
Question dépannage PAC : Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie
Bonjour.
Ma question, je m 'explique j'ai un PAC ISARA mono 10 France géothermie eau glyçolée / eau, entretien fait annuel, capteur horizontal, plancher chauffant, kit ECS.
Ce PAC a fonctionné 3 ans sans problème, maintenant j'ai eu l'affichage clignotant suivant AI 1 selon code erreur Défaut sonde retour chauffage et le voyant sécurité en rouge.
J'ai réarmé le générateur repart et au bout de quelques minutes même affichage.
Le dépanneur m'a changé la sonde mais le problème est revenu, il m'a dit soit le régulateur FX est HS soit l'échangeur percé, les pressions indiquent 1,5b et 2b.
Un deuxième dépanneur m'a changé la sonde et pareil, pour lui c'est le régulateur, problème FG a fait faillite, le repreneur Geovia est en faillite aussi, où trouve t-on ce régulateur johnson FX 05, est-il programmable ?
Qui peut m'aider à trouver la solution ? Merci.
Ma question, je m 'explique j'ai un PAC ISARA mono 10 France géothermie eau glyçolée / eau, entretien fait annuel, capteur horizontal, plancher chauffant, kit ECS.
Ce PAC a fonctionné 3 ans sans problème, maintenant j'ai eu l'affichage clignotant suivant AI 1 selon code erreur Défaut sonde retour chauffage et le voyant sécurité en rouge.
J'ai réarmé le générateur repart et au bout de quelques minutes même affichage.
Le dépanneur m'a changé la sonde mais le problème est revenu, il m'a dit soit le régulateur FX est HS soit l'échangeur percé, les pressions indiquent 1,5b et 2b.
Un deuxième dépanneur m'a changé la sonde et pareil, pour lui c'est le régulateur, problème FG a fait faillite, le repreneur Geovia est en faillite aussi, où trouve t-on ce régulateur johnson FX 05, est-il programmable ?
Qui peut m'aider à trouver la solution ? Merci.
28 avril 2014 à 16:05
Dépannage pompe à chaleur réponse 1
Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie
Bonsoir.
C'est une question pour le forum climatisation. Je ne voudrais pas dire de bêtises et cela reste à confirmer : France Géothermie n'existe plus.
Par contre le régulateur de marque Johnson doit exister, peut-être pas sous cette réf car celle-ci change suivant les revendeurs. Voir sur internet ???
C'est une question pour le forum climatisation. Je ne voudrais pas dire de bêtises et cela reste à confirmer : France Géothermie n'existe plus.
Par contre le régulateur de marque Johnson doit exister, peut-être pas sous cette réf car celle-ci change suivant les revendeurs. Voir sur internet ???
08 mai 2014 à 19:32