Question dépannage PAC : Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie

somecl
Membre inscrit
somecl
1 message
Bonjour.

Ma question, je m 'explique j'ai un PAC ISARA mono 10 France géothermie eau glyçolée / eau, entretien fait annuel, capteur horizontal, plancher chauffant, kit ECS.
Ce PAC a fonctionné 3 ans sans problème, maintenant j'ai eu l'affichage clignotant suivant AI 1 selon code erreur Défaut sonde retour chauffage et le voyant sécurité en rouge.
J'ai réarmé le générateur repart et au bout de quelques minutes même affichage.
Le dépanneur m'a changé la sonde mais le problème est revenu, il m'a dit soit le régulateur FX est HS soit l'échangeur percé, les pressions indiquent 1,5b et 2b.
Un deuxième dépanneur m'a changé la sonde et pareil, pour lui c'est le régulateur, problème FG a fait faillite, le repreneur Geovia est en faillite aussi, où trouve t-on ce régulateur johnson FX 05, est-il programmable ?
Qui peut m'aider à trouver la solution ? Merci.
28 avril 2014 à 16:05
Dépannage pompe à chaleur réponse 1

Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
C'est une question pour le forum climatisation. Je ne voudrais pas dire de bêtises et cela reste à confirmer : France Géothermie n'existe plus.
Par contre le régulateur de marque Johnson doit exister, peut-être pas sous cette réf car celle-ci change suivant les revendeurs. Voir sur internet ???
08 mai 2014 à 19:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
    N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
  • 2. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 3. Problème avec pompe à chaleur France Géothermie Isara et code P 6
    N°12392 : Partis depuis sept jours, nous retrouvons la maison avec 9° à l'intérieur, la pompe à chaleur de marque Isara de France Géothermie s'est mise en sécurité avec "P 6" comme message. Pas moyen de joindre l'installateur, d'où...
  • 4. Avis sur France géothermie Iisara haute température
    N°3435 : J'ai l'intention d'installer un chauffage géothermique à capteurs enterrés, en conservant mes radiateurs en fonte. Seule France géothermie m'a proposé sa gamme Isara spécial rénovation haute température) qui soit adaptée...
  • 5. Mise en service PAC générateur Isara de France Géothermie
    N°16284 : Bonjour, J'ai voulu mettre en service comme chaque hiver après 4 ans, j'ai mon PAC générateur Isara de France géothermie qui se met en sécurité "A, 2 clignotant" qui correspond à "Défaut sonde départ eau". La notice...
  • 6. Choix installation PAC Géothermik ou France Géothermie
    N°8024 : Mon installateur m'a fait 2 devis : une PAC Géothermik type aqua 4Z et France Géothermie ISARA 10 MONO. Pour un plancher chauffant de 140m2 sans radiateur et de plain pied. Quelqu'un peut-il me renseigner dans le meilleur choix....
  • 7. Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
    N°14765 : Bonjour à tous, je suis dans la mouise, ma PAC France Géothermie est de nouveau en panne, le problème c'est que l'agence de Toulouse n'existe plus, je dois partir ce mardi 19 octobre jusqu'au 15 novembre, donc il me faut...
  • 8. Cherche thermostat pour PAC France Géothermie Isara 18 CH E
    N°16155 : Bonjour. Je possède une PAC France Géothermie Isara 18 CH E. Le thermostat a été perdu par les anciens propriétaires, où m'en procurer un autre ? Et quelle est la marque de ce genre de thermostat ? Cordialement. M. D.
  • 9. Code erreur PAC France Géothermie
    N°20454 : Bonjour, J'ai un code erreur H4 sur ma PAC France Géothermie ISARA 12 MONO. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des solutions ? Merci bonne soirée.
  • 10. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
question travaux chauffagebruleur a granules de bois chauffage brbruleur granule de bois 700kw transformation chaudichauffage chaudiere bv fdp6



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite