Problème Buderus G125 et RC 35
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
5273
Pannes Chauffage : Problème Buderus G125 et RC 35
Bonjour, j'aimerais savoir si je suis obligé de mettre une vanne 3 voies sur mon circuit : car on m'a dit que cette chaudière (Buderus G125) ne peut pas fonctionner sans vanne 3 voies et que je risquais de casser mon chauffage au sol ! ? Et je ne veux pas en installer car je n'ai qu'1 circuit de chauffage et pas de production ECS. Il suffirait de bloquer la chaudière à 50°C pour ne pas casser le chauffage au sol, non ? Mon 2ème souci est que la chaudière ne se coupe pas lorsque le régulateur d'ambiance est mis par exemple sur 10°C. Merci de vos réponses.
15 février 2008 à 02:25
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème Buderus G125 et RC 35
Invité

Un chauffage au sol fonctionne à basse température (45- 50 °C) donc plus économique, la surface de chauffe (longueur des tuyaux) est calculée en fonction des déperditions de l'habitation. Pour ne pas envoyer de l'eau à 50°C constamment (car vous auriez trop chaud en inter-saison : 50°C lorsqu'il fait -15°C extérieur seulement !) nous sommes obligés d'installer une vanne de mélange, une sonde de départ, une sécurité Température de départ (pour protéger les sols en cas de température trop élevée). Faites confiance à votre installateur, il connait son métier. Cordialement. AVS
16 février 2008 à 14:25