sialsalem
Membre inscrit
sialsalem
3 messages
Bonjour tout le monde.

Ma chaudière Logano G124 a 15 ans de service. Elle n'a jamais été entretenue.
Elle commence à poser problème lors des tout premiers démarrages à la saison froide notamment par des auto mises en sécurité et des réarmements par le bouton du capteur de CO.
Le nettoyage du brûleur et des accessoires qui nécessitent une bonne aération devient impératif.
Je sollicite votre aide et vos compétences par la mise en ligne d'une vidéo pour m'aider à démonter les pièces concernées par cet entretien normalement annuel et périodique et qui devrait être fait.
Ceci excepté la cheminée qui reste aisée à entretenir.
Merci à tous les bénévoles et hommes de métier qui daigneront m'aider. biggrin
01 novembre 2018 à 12:21
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Entretien chaudière Buderus Logano G124

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Si vous avez la notice de votre chaudière, la procédure d'entretien est décrite dedans.
Vous nous parlez des réarmements par le capteur de CO mais de quel capteur parlez-vous ? Cette chaudière n'étant pas équipée de ce type de capteur !!!

A titre d'information et comme vous le précisez dans votre post, l'entretien annuel d'une chaudière gaz ou fioul est obligatoire depuis 1972. Il doit être réalisé par un professionnel habilité et ce dernier doit vous délivrer une attestation d'entretien.
En cas de sinistre sur votre chaudière ou à cause de votre chaudière vous ne serez pas couvert par votre assurance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 novembre 2018 à 21:54
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Entretien chaudière Buderus Logano G124

sialsalem
Membre inscrit
sialsalem
3 messages
Bonjour Monsieur Mario et merci pour votre intervention.

D'abord pour la notice elle existe bel et bien mais elle est très peu explicite, le document étant été mal traduit initialement de l'allemand au français.

Je tiens à vous préciser que le capteur de mono oxyde de carbone se trouve monté sur la chaudière tout près de l'évacuation des gaz et c'est lui qui, en cas de retour par la cheminée met celle-ci en sécurité.
Donc d'après ce que je constate pour mon cas c'est que, manquant d'aération et n'étant jamais été nettoyée intérieurement ma chaudière est incessamment mise off par ce capteur que je dois réarmer fréquemment pour la maintenir en activité.

Autre chose, là où je suis, aucun chauffagiste ne possède un agrément en bonne et due forme et je crois sans me tromper détenir les qualifications nécessaires pour l'entretenir moi-même pour peu que je possède les documents nécessaires, une vidéo par exemple pour m'aider à le faire.

Et puis quand bien même si je suis obligé de faire appel à un chauffagiste amateur qui va m'esquinter à coup sûr ma machine, je préfère le faire tout seul en veillant à détruire le moins possible de pièces.

Voilà donc le topo si quelqu'un d'aimable veuille bien me donner un coup de main car je remarque que les pannes et l'entretien de ce type de chaudière ne sont pas amplement discutés sur le net.

Merci à tous nos amis chauffagistes qui ont le savoir faire et qui voudraient me secourir bénévolement.
02 novembre 2018 à 13:56
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Entretien chaudière Buderus Logano G124

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je vous confirme que votre chaudière n'est pas équipée d'un capteur de CO (cela n'existe sur aucune chaudière domestique ou collective). Votre capteur, situé dans le coupe tirage de votre chaudière, contrôle une température. Si cette dernière dépasse la valeur de calibrage du capteur la chaudière est mise en arrêt provisoire jusqu'au refroidissement du capteur.

Ce capteur est une sécurité de débordement des fumées plus communément appelée sécurité SPOT !

Si cette sécurité se déclenche c'est que :
- Le tirage de votre conduit de cheminée n'est pas suffisant,
- Votre conduit est obstrué,
- Votre sortie de conduit n'est pas assez haute par rapport au faîtage principale de votre habitation (40 cm),
- Votre local n'est pas suffisamment ventilé (ventilation basse de 100 cm² minimum),
- votre conduit est trop froid,
- Votre conduit n'est pas tubé.

Même si l'entretien de ce type de chaudière est basique, vous devez respecter les consignes de la norme AFNOR qui réglemente les interventions à réaliser lors d'un entretien annuel :
- Déposez votre tiroir brûleur, le nettoyer, le dépoussiérer,
- Déposez le coupe tirage de votre chaudière,
- Brossez le corps de chauffe et tous les passages des fumées,
- Remonter le coupe tirage,
- Reposez le brûleur,
- Ramonez et vérifiez la vacuité du conduit de cheminée,
- Remettez la chaudière en route et contrôler les fuites de gaz,
- Contrôlez toutes les valeurs de différents fluides (électricité, gaz, eau...)
- Analysez la combustion (CO2, O2, T° fumée, T° d'air, CO fumées et CO Ambiant...)

Toutes ces valeurs doivent être mesurées avec des appareils étalonnés et restées en dessous des normes. Elles doivent être consignées dans l'attestation d'entretien annuelle CERFA délivrée uniquement par un professionnel.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 17:02
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com

Entretien chaudière Buderus Logano G124

sialsalem
Membre inscrit
sialsalem
3 messages
Merci pour votre analyse M.Mario.

Je n'ai pas pour prétention de débattre de l'aspect technique dont vous avez mieux que moi les compétences.
Je vous répète qu'il s'agit pour moi de démonter le brûleur pour accéder au corps de chauffe comme vous dites et donc pour nettoyer l'ensemble qui, j'en suis certain est colmaté après tant d'années de fonctionnement sans entretien.

Cependant une vidéo de cette opération somme toute pas très compliquée m'aiderait à l'appréhender dans le souci d'éviter au maximum les dégâts sur les composants du brûleur et tous les organes à dégager pour avoir accès à l'intérieur de la chaudière.
Encore une fois, merci pour votre judicieuse analyse.
03 novembre 2018 à 17:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Thermostat d'ambiance sur chaudière Buderus logano G124
    N°6942 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz Buderus Logano G 124, je n'ai pas de notice, et j'aimerais brancher un thermostat d'ambiance, dans le coffret électrique il y a plusieurs points de branchements mais c'est écrit en...
  • 2. Problème chaudière Buderus Logano après entretien
    N°6189 : J'ai fait faire l'entretien de ma chaudière Buderus Logano G 115 28 KW et j'ai fait changer le gicleur et depuis sur la régulation cela me marque brûleur 1 erreur. Elle redémarre en appuyant sur le bouton qui est passé au...
  • 3. Chaudière gaz Buderus Logano G124 brûleur 1 ERR
    N°19461 : Bonjour, J'ai une panne sur ma chaudière gaz Buderus Logano G124. Sur l'écran Logamatic s'affiche brûleur 1 ERR Même en appuyant sur le bouton rouge, le bruit de l'électrode se déclenche puis le système se remet en...
  • 4. Fonctionnement chaudière Buderus logano G124
    N°6489 : Bonjour (en particulier aux possesseurs d'une Buderus Logano G124). J'ai deux questions : - Parmi eux, qui sait comment pourquoi, sur la commande à distance d'une Buderus Logano G124, le led vert de "mode chauffage permanent"...
  • 5. Problème Buderus logano G124 message erreur sonde
    N°23214 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Buderus Logano G124X avec un tableau électronique (R2107 SO EXP1) qui m'affiche un message "ECS ERR", puis plus tard un message "SONDE DEP ERR" et enfin "FM 241 ERR". La chaudière alimente le...
  • 6. Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
    N°19617 : Bonsoir. Je suis en panne depuis 8 jours. Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur...
  • 7. Panne chaudière Buderus Logano G124
    N°23315 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec ma chaudière Buderus Logano G124, elle ne s'enclenche pas, ne montre aucun message d'erreur et ne se met pas en pause (le bouton du relais ne réagit pas). Je vous remercie pour votre aide.
  • 8. Message erreur sonde CH chaudière Buderus Logano G124
    N°19076 : Bonjour à tous, Aujourd'hui un message est apparu sur ma chaudière Logano G124 (gaz rampe). Erreur Sonde CH. J'imagine que c'est un message relatif à la sonde chaudière. Où est-elle située ? Est-ce bien elle qui est en...
  • 9. Chaudière Buderus logano G124 en panne
    N°10346 : Bonjour. Suite à d'importants travaux nous avons dû nettoyer notre cave de traces de plafonnage et autres poussières liées à un important chantier, la chaudière se trouvait installée dans notre cave et nous avons dû la...
  • 10. Installation thermostat Nest sur chaudière Buderus G124 Gaz
    N°18154 : Bonsoir, J'ai une chaudière Buderus G124 (Gaz) et j'aimerais monter un Thermostat Nest dessus. L'ancienne installation fonctionnait (et fonctionne toujours....) avec un thermostat Buderus filaire relié à la chaudière, avec...
>>> Résultats suivants pour : Entretien chaudière Buderus Logano G124 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixrobinet thermostatique danfossrobinet radiateur danfossforum chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite