Chaudière Buderus et thermostat Eberle qui fonctionne mal
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14156
Questions Bricolage : Chaudière Buderus et thermostat Eberle qui fonctionne mal
Invité

Bonjour
Nous avons changé notre vieux thermostat d'ambiance par un thermostat Eberle "Instat+ 2R" (mode de régulation proportionnelle, MLI). Chaudière au mazout de marque Buderus modèle G115 de 10 ans (système classique, radiateur eau chaude, pas de sonde extérieure).
J'ai l'impression que ce thermostat ne fonctionne pas correctement. Voici quelques symptômes en mode manuel :
1/ Ambiance 16°C - Consigne 19°C : le thermostat pourra parfois s'enclencher jusqu'à une température ambiante de 19,9°C.
2/ Ambiance 18,7°C - Consigne 19°C : la température devra parfois descendre jusque 18°C avant que le thermostat s'enclenche.
3/ Ambiance 18°C - Consigne 18,7 : parfois le thermostat ne s'enclenche pas.
En fin de compte, nous n'avons pratiquement jamais une température ambiante égale à la consigne.
Je sais qu'un différentiel de température entre en jeu pour que le thermostat ne demande pas tout le temps à la chaudière de s'enclencher et de se désenclencher, mais trouvez-vous ces comportements normaux ?
Je m'interroge car je pense que la consommation de mazout est trop élevée, mais étant arrivé dans la maison juste avant l'hiver, je n'ai pas de valeurs de référence.
Un grand merci pour votre aide. Cordialement, Xavier
Nous avons changé notre vieux thermostat d'ambiance par un thermostat Eberle "Instat+ 2R" (mode de régulation proportionnelle, MLI). Chaudière au mazout de marque Buderus modèle G115 de 10 ans (système classique, radiateur eau chaude, pas de sonde extérieure).
J'ai l'impression que ce thermostat ne fonctionne pas correctement. Voici quelques symptômes en mode manuel :
1/ Ambiance 16°C - Consigne 19°C : le thermostat pourra parfois s'enclencher jusqu'à une température ambiante de 19,9°C.
2/ Ambiance 18,7°C - Consigne 19°C : la température devra parfois descendre jusque 18°C avant que le thermostat s'enclenche.
3/ Ambiance 18°C - Consigne 18,7 : parfois le thermostat ne s'enclenche pas.
En fin de compte, nous n'avons pratiquement jamais une température ambiante égale à la consigne.
Je sais qu'un différentiel de température entre en jeu pour que le thermostat ne demande pas tout le temps à la chaudière de s'enclencher et de se désenclencher, mais trouvez-vous ces comportements normaux ?
Je m'interroge car je pense que la consommation de mazout est trop élevée, mais étant arrivé dans la maison juste avant l'hiver, je n'ai pas de valeurs de référence.
Un grand merci pour votre aide. Cordialement, Xavier