Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22125
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Bonjour,
Je possède une chaudière De Dietrich EFU C 24.
Depuis 2 mois, ma chaudière a été remis en fonction après 3 mois d’arrêt (temps de faire des travaux dans la maison).
Aujourd’hui, la chaudière s’arrête de temps en temps après avoir marché plusieurs jours.
Je la redémarre électriquement, j’ai un code T17qui reste 10 minutes, elle passe à off pendant des heures et ensuite affiche la température (soit 15 degrés en ce moment).
Très bizarrement, à 2 occasions, la chaudière est repartie au milieu de la nuit et fonctionne plusieurs jours avant de s’arrêter.
A savoir :
J’ai changé la carte. La chaudière est repartie mais difficilement. (pas certain que la carte d’origine méritait d’être changée).
Lorsqu’elle est dans son cycle de démarrage sur T17, on attend un cliquetis qui ne déclenche rien. Et qui se répète régulièrement.
Merci d’avance pour votre aide.
Je possède une chaudière De Dietrich EFU C 24.
Depuis 2 mois, ma chaudière a été remis en fonction après 3 mois d’arrêt (temps de faire des travaux dans la maison).
Aujourd’hui, la chaudière s’arrête de temps en temps après avoir marché plusieurs jours.
Je la redémarre électriquement, j’ai un code T17qui reste 10 minutes, elle passe à off pendant des heures et ensuite affiche la température (soit 15 degrés en ce moment).
Très bizarrement, à 2 occasions, la chaudière est repartie au milieu de la nuit et fonctionne plusieurs jours avant de s’arrêter.
A savoir :
J’ai changé la carte. La chaudière est repartie mais difficilement. (pas certain que la carte d’origine méritait d’être changée).
Lorsqu’elle est dans son cycle de démarrage sur T17, on attend un cliquetis qui ne déclenche rien. Et qui se répète régulièrement.
Merci d’avance pour votre aide.
03 avril 2022 à 09:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2022 à 18:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Bonjour.
Tout d'abord, merci pour votre retour rapide.
Réponses à vos questions :
- Radiateurs
- Sonde extérieure : Oui
- Robinets thermostatiques : Non
- Sonde d'ambiance : Netatmo
- Sonde dans la cuisine (grande cuisine, à l'opposé des plaques de cuisson)
- Je ne sais pas répondre : Grande maison avec plusieurs pièces mais toutes ne sont pas chauffées.
A savoir :
- Pour éliminer la piste du Thermostat défectueux, j'ai court-circuité ce dernier
- Après 36 heures de non fonctionnement, la chaudière s'est remise en marche cette nuit et donc je me suis réveillé dans une maison très chaude.
- J'ai remis le thermostat, maintenant, j'attends que la température de la cuisine redescende (ce matin à 24°, pour voir si la chaudière repart (déclenchement prévu à 20°).
Cordialement.
Tout d'abord, merci pour votre retour rapide.
Réponses à vos questions :
- Radiateurs
- Sonde extérieure : Oui
- Robinets thermostatiques : Non
- Sonde d'ambiance : Netatmo
- Sonde dans la cuisine (grande cuisine, à l'opposé des plaques de cuisson)
- Je ne sais pas répondre : Grande maison avec plusieurs pièces mais toutes ne sont pas chauffées.
A savoir :
- Pour éliminer la piste du Thermostat défectueux, j'ai court-circuité ce dernier
- Après 36 heures de non fonctionnement, la chaudière s'est remise en marche cette nuit et donc je me suis réveillé dans une maison très chaude.
- J'ai remis le thermostat, maintenant, j'attends que la température de la cuisine redescende (ce matin à 24°, pour voir si la chaudière repart (déclenchement prévu à 20°).
Cordialement.
04 avril 2022 à 10:02
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Bonjour.
Votre chaudière est une chaudière condensation, elle est équipé d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure (d'où la mise en place obligatoire de sa sonde extérieure).
Pour son bon fonctionnement il faut utiliser les accessoires de régulation, comme la sonde d'ambiance, préconisés par le constructeur mais surtout pas de thermostat d'ambiance (contact sec) comme NETATMO.
Votre chaudière est équipée de quel modèle de tableau de commande B CONTROL ou INICONTROL 2 ?
Il est fort probable que vu les grosses variations de températures extérieures, votre régulation soit passée en mode "été" (d'où la coupure de chauffage) et qu'elle soit repassée en mode "hiver" suite aux grosses chutes de températures extérieures. Votre Netatmo perturbe ce type de fonctionnement !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre chaudière est une chaudière condensation, elle est équipé d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure (d'où la mise en place obligatoire de sa sonde extérieure).
Pour son bon fonctionnement il faut utiliser les accessoires de régulation, comme la sonde d'ambiance, préconisés par le constructeur mais surtout pas de thermostat d'ambiance (contact sec) comme NETATMO.
Votre chaudière est équipée de quel modèle de tableau de commande B CONTROL ou INICONTROL 2 ?
Il est fort probable que vu les grosses variations de températures extérieures, votre régulation soit passée en mode "été" (d'où la coupure de chauffage) et qu'elle soit repassée en mode "hiver" suite aux grosses chutes de températures extérieures. Votre Netatmo perturbe ce type de fonctionnement !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 avril 2022 à 17:52
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Bonjour.
Tout d'abord, je vous remercie pour votre temps.
Concernant la carte, je n'en sais rien, j'en ai commandé une nouvelle qui est dans son carton pour l'instant et que je remplacerais quand le problème réapparaitra.
Évidemment, je vais prendre en considération votre analyse sur la sonde d'ambiance.
Ce qui me pose problème, c'est que ca fait 6 ans que je l'ai et que cela n'a jamais posé problème.
Le fonctionnement d'une sonde me semblait assez simple, je ferme ou j'ouvre le circuit électrique qui permet à la chaudière de passer en chauffage ou non.
Je veux bien croire que le couple sonde d'ambiance et sonde extérieure engendre un algorithme plus subtil mais je pensais que le rôle de la sonde d'ambiance restait très simple.
Je vous remercie pour ces différentes pistes et vous souhaite une excellente journée.
Cordialement.
Tout d'abord, je vous remercie pour votre temps.
Concernant la carte, je n'en sais rien, j'en ai commandé une nouvelle qui est dans son carton pour l'instant et que je remplacerais quand le problème réapparaitra.
Évidemment, je vais prendre en considération votre analyse sur la sonde d'ambiance.
Ce qui me pose problème, c'est que ca fait 6 ans que je l'ai et que cela n'a jamais posé problème.
Le fonctionnement d'une sonde me semblait assez simple, je ferme ou j'ouvre le circuit électrique qui permet à la chaudière de passer en chauffage ou non.
Je veux bien croire que le couple sonde d'ambiance et sonde extérieure engendre un algorithme plus subtil mais je pensais que le rôle de la sonde d'ambiance restait très simple.
Je vous remercie pour ces différentes pistes et vous souhaite une excellente journée.
Cordialement.
05 avril 2022 à 10:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Ne tournez plus en rond, ne cherchez pas midi à quatorze heures.
Remplacez de suite la carte de façade.
C'est elle qui est l'initiatrice du code défaut T17 sur Sempra Nova (et en plus elle arrête le circulateur de fonctionner, et parfois la chaudière démarre quand même, donc c'est le groupe de sécurité température haute qui l'arrête .... pas bon ceci).
J'ai tout en double voire triple comme composants, et du neuf. J'ai testé la carte de puissance, ça n'a rien changé.
J'ai remplacé la façade, et hop, ça a marché de suite.
J'espère que ça vous servira.
Remplacez de suite la carte de façade.
C'est elle qui est l'initiatrice du code défaut T17 sur Sempra Nova (et en plus elle arrête le circulateur de fonctionner, et parfois la chaudière démarre quand même, donc c'est le groupe de sécurité température haute qui l'arrête .... pas bon ceci).
J'ai tout en double voire triple comme composants, et du neuf. J'ai testé la carte de puissance, ça n'a rien changé.
J'ai remplacé la façade, et hop, ça a marché de suite.
J'espère que ça vous servira.

24 mars 2024 à 13:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Bonjour,
Fab94300, j'ai le même souci sur une Oertli FSC 2 24 (marque du groupe De Dietrich).
Comment l'avez-vous résolu ?
Avez-vous changé la carte de la façade (écran et commandes), comme le propose roby83 ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Fab94300, j'ai le même souci sur une Oertli FSC 2 24 (marque du groupe De Dietrich).
Comment l'avez-vous résolu ?
Avez-vous changé la carte de la façade (écran et commandes), comme le propose roby83 ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
16 février 2025 à 15:39
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
Bonjour.
Suite précédent message.
J'ai commandé et remplacé la façade, la chaudière semble fonctionner correctement, aucune panne en 24 heures.
Avant le remplacement, les petits boutons ne fonctionnaient pas, maintenant tout est rentré en ordre.
A voir dans le temps.
Merci à roby83.
Cordialement.
Suite précédent message.
J'ai commandé et remplacé la façade, la chaudière semble fonctionner correctement, aucune panne en 24 heures.
Avant le remplacement, les petits boutons ne fonctionnaient pas, maintenant tout est rentré en ordre.
A voir dans le temps.
Merci à roby83.
Cordialement.
19 février 2025 à 16:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 4. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
- N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
- 5. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 6. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 7. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 8. Surconsommation eau chaude chaudière De Dietrich EFU C S 24 PLUS
- N°23170 : Bonjour. J’ai une chaudière fioul à condensation EFU C-S 24 PLUS De Dietrich installée en juin 2020, elle est associée à un préparateur d'eau chaude sanitaire EL 110 SL pour la production d'eau chaude. Elle est...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Chaudière sol fonte De Dietrich DTG 125S s'arrête
- N°18555 : Bonjour, Je rencontre depuis quelques jours un problème avec ma chaudière De Dietrich DTG 125S. Elle fonctionnait très bien depuis que je l'ai remise en route au début de l'hiver mais la semaine dernière en me levant le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite