Sur un vieux modèle de brûleur Cuenod F74102, quelle est la distance entre les électrodes et l'injecteur et, des deux pointes d'électrodes entre elles (difficulté de répétition d'allumage) ?
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Brûleur électrodes Cuenod
Invité

Bonjour, ce ne serait pas plutôt un cuenod DF14 F.102 de 120 à 177 KW ? A bientôt.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Brûleur électrodes Cuenod
Invité

Les pointes d'électrodes coiffent le gicleur, écart 0.5. Essayez brûleur sorti. Posez le cylindre pour contrôler votre arc, ayez le doigt près de la boite relais et appuyez sur marche/arrêt du brûleur pour répéter l'opération. LOÏC
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Brûleur électrodes Cuenod
Invité

Faire attention que les électrodes ne touchent pas le diffuseur, laisser environ 3 mm de jeu, attention le courant sortant aux électrodes peut aller jusqu'à 20000 volts. Un ancien chauffagiste.
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Brûleur électrodes Cuenod
Invité

Comment positionner les électrodes du brûleur Cuenod D3 ? Merci.
19 janvier 2009 à 04:30
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Brûleur électrodes Cuenod
Invité

Bonjour. Sur les brûleurs D3, vous n'avez pas à positionner particulièrement les électrodes puisque ce brûleur est équipé de 2 électrodes, 1droite et 1 gauche, pourvue chacune d'un "méplat" ne permettant pas d'erreur quant à leur emplacement.
De ce fait, l'écartement entre ces 2 électrodes devient automatique. Bonne chauffe. MDR 84
De ce fait, l'écartement entre ces 2 électrodes devient automatique. Bonne chauffe. MDR 84